Also ist das die generelle Empfehlung? In der Doku hatte ich bei der Einrichtung meiner HFs, nichts dazu gelesen (glaube ich zumindest).
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
Einklappen
X
-
Der erste Range ist per Default aus. Ich hab den im Zugriff gelassen, weil man den Sensor auch als Näherungssensor nutzen könnte, mit nur diesem einen Range. Meine wenigen Tests diesbezüglich waren Recht erfolgreich, wenn nur dieser Range an war. Aber sobald weitere dazu kommen, wird es erratisch.
Gruß Waldemar
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWichtig: Range 0 (also 0-35cm) ausgeschaltet lassen. Falls das an ist, gibt es Fehlauslösungen.In deiner Beschreibung ist die erste Range vom Sensor gemessen bis 35 cm Entfernung davon. Also von 0 bis 35 cm. Diese ist gemeint, korrekt?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDer erste Range ist per Default aus
In der ETS Applikation sind die Trigger und Haltewerte für die Checkbox "0.35" dann für die Distanz von 0,35m bis 1,04m, die Checkbox "1.05" entsprechend für die Distanz 1,05m bis 1,74m usw. richtig?