Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Honkie
    antwortet
    Danke für die Antworten und bedeutet auch: Ich könnte 3x SMT50 anschließen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Genau das war die Idee. Wollte mit dem Drucksensor noch zeigen, dass mehr als nur 2x SMT50 möglich sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uncelsam
    antwortet
    Der Bodensensor hat meines Wissens nach Feuchte und Temperatur.

    Da die ADC Kanäle begrenzt sind, musst Du z.B. am zweiten Bodenfeuchtesensor die Temperatur weg lassen, da sonst kein Eingang mehr für den Drucksensor frei ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Honkie
    antwortet
    Ganz blöde Frage, aber warum ist beim zweiten Sensor für die Bodenfeuchte das eine Kabel nicht verbunden?
    Test.png
    Ich möchte das gerne mit zwei Sensoren betreiben und bin mir jetzt unschlüssig.
    Bitte nicht virtuell steinigen!
    Viele Grüße Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Guter Punkt mit dem Messen:
    Vom VCC (des 4-20mA Inputs) zum GND der ADC Kanäle. So müsstest du 24V messen.

    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Blöd nur dass ich hauptsächlich wegen dem hohen Platzbedarf meines aktuellen Analogeinganges auf Gardencontrol umgestiegen bin. der SMT100 ist schon lange vergraben und nur mit hohem Aufwand und gebudele wieder auszutauschen.
    Wir können das auch so machen, du lässt mir die HW einfach zukommen und ich schaue mir alles an. Dann könnte ich auch die Strombegrenzung anpassen, dann sollte der SMT100 auch gehen. Die Chancen liegen hier schon bei 90% das das klappen sollte.
    Ist in Summe vielleicht einfacher, bevor ich dir hier Punkt für Punkt mitgeben muss, was man testen kann. Wenn ich die HW hier liegen habe, dann dauert es wahrscheinlich keine 30min und dann weiß ich was Sache ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Hallo Masifi

    Erstmal danke dass du dir das alles anschaust....
    Hätte alles hergerichtet ist aber in Summe zu groß um als ZIP angehängt zu werden, deshalb nur einige Bilder. Ich habe jetzt mal den SMT100 weggehängt und habe auch erstmal alle ADC Eingänge identisch konfiguriert und aktiviert.
    Leider kommt von ADC3-4 nach wie vor nichts, ADC1 sendet brav 0mV alle 30 Sekunden, ADC2 wesentlich öfter (alle 4 sind identisch eingerichtet)
    4-20mA Eingang kommt aktuell nichts, der Sensor ist an die beiden Pins links hinten angeschlossen. Fürchte Datenblatt habe ich keines mehr, ist so ein China-Böller den ich einfach in der Zisterne in verschiedenen Tiefen gemessen habe und die Kurve entsprechend konvertiert habe.
    Was definitiv weg ist sind die Spannungsfehler. Blöd nur dass ich hauptsächlich wegen dem hohen Platzbedarf meines aktuellen Analogeinganges auf Gardencontrol umgestiegen bin. der SMT100 ist schon lange vergraben und nur mit hohem Aufwand und gebudele wieder auszutauschen.
    Spannung kann ich beim 4-20mA Eingang keine messen (wie müsste ich korrekt messen?).
    Bild ist entstanden bevor ich dem SMT100 entfernt habe !
    GC_Bild.jpg GC_Input1mA.png GC_ADC.png GC_KOs.png GC_log.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Ist ein SMT100, von daher behaupte ich es ist ok
    Ok jetzt wird vieles klar :-)
    Die ganze Auslegung im GardenControl ist auf den SMT50 abgestimmt. Der SMT100 hat ein total anderes Verhalten. Seine Ausgangsspannungen sind in der Tat deutlich größer und können hochgehen bis auf 10V. Die Kennlinien in der Firmware sind nur für den SMT50. Wenn man einen SMT100 einsetzen will, dann muss man sich die Kennlinie selber abbilden. Das geht direkt in der ETS.

    Was ich jetzt aber vermute:

    Datenblatt SMT100
    [QUOTE]4-24 V DC, bis zu 40 mA während der Messung
    (Analogversion 12 – 24 V DC für 0 – 10 V Ausgangssignal)
    Messzeit digitale Versionen: weniger als 50 ms
    Messzeit analoge Versionen: weniger als 500 ms​[/QUOTE]
    Das Ding hat ja eine echt große Stromaufnahme (24V *0,04A = 0,96W). Meine Kurzschlusserkennung liegt etwa bei ~50mA. Kurzschlusserkennungen bei so kleinen Strömen "Scheunen-Tore", daher vermute ich mal, das hier der Regler durch den zu hohen Strom immer wieder mal abriegelt. Daher siehst du immer wieder mal die 128 oder 126 im Diagnose-Objekt.

    Daher muss ich jetzt leider mal sagen, das der SMT100 mit der aktuell HW-Version nicht einsetzbar ist. Man könnte die Strombegrenzung versuchen etwas weiter zu öffnen. Das könnte man auch noch im Nachgang machen, dazu muss man nur den Wert eine Widerstandes anpassen.

    Aber es gibt ja noch das Thema mit den 4-20mA Eingängen. Daher meine Vorschlag, entferne mal den SMT100 komplett von der HW und verbinde die 4-20mA Sensoren. Dann messe mal die VCC ob hier auch die 24V ausgegeben werden. Dazu wäre noch ein Datenblatt des Sensors Hilfsreich und ein Bild wie du den Sensor angeschlossen hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Wie hast du den Sensor angeschlossen? Ein Bild wäre gut.
    Liegen an den 4-20mA VCC Ausgängen auch 24V an?
    Stelle in der ETS mal nicht Feuchte ein, sondern lass dir mal nur die mA Werte schicken.
    Bild kommt am WE, nein die 24V konnte ich bisher nicht messen, werde am WE nochmal verifizieren. mA ist mittlerweile eingestellt und auch neue KOs verwendet

    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    6,2V und 1,7V, woher kommen diese Werte? Ein SMT50 gibt eigentlich nie Werte größer 3,0V aus. Zumindest wäre das mir nicht bekannt.
    Im ETS Screenshot sieht man auch 139°C Bodenfeuchte, das kann überhaupt nicht sein. Der Wert passt zu den 1,7V, aber der Wert ist absolut "falsch"
    Wenn dieser Wert vom SMT50 kommt, dann stimmt hier was gewaltig nicht.
    Ist ein SMT100, von daher behaupte ich es ist ok

    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Das verstehe ich nicht, 128 bedeutet, das entweder 12V oder 24V einen "Kurzschluss" haben
    ​​
    tritt halt immer wieder kurzfristig auf, kann nicht sagen warum

    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Welche Parameter hast du hier geändert und welche waren die Ausschlaggebenden, so das sich was am Verhalten ändert ?

    Eigentlich habe ich in der ETS nur neue KOs vergeben.

    Ich werde am Wochenende nochmal aktuellen Status zusammenfassen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Hat jemand anders auch noch ähnliche Probleme?

    Bei der Suche habe ich noch einen kleinen Bug gefunden. Die Error-LED wurde falsch angesteuert. Im Fehlerfall leuchtet sie jetzt. Wird im Release V0.9.2 dann kommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Ich habe das bei mir mal alles ausprobiert. Ich muss aber sagen, das mit der letzten Fertigung der HW alles so funktioniert wie es soll.

    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Nächster Schritt: Ich wollte meinen 4-20mA Drucksensor für meinen Brunnen anschließen. Leider kommt trotz zyklischem Senden einfach nichts
    Wie hast du den Sensor angeschlossen? Ein Bild wäre gut.
    Liegen an den 4-20mA VCC Ausgängen auch 24V an?
    Stelle in der ETS mal nicht Feuchte ein, sondern lass dir mal nur die mA Werte schicken.


    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    ab mittlerweile den Sensor geprüft, je Kanal 6,2V bzw. 1,7V also soweit ok,
    6,2V und 1,7V, woher kommen diese Werte? Ein SMT50 gibt eigentlich nie Werte größer 3,0V aus. Zumindest wäre das mir nicht bekannt.
    Im ETS Screenshot sieht man auch 139°C Bodenfeuchte, das kann überhaupt nicht sein. Der Wert passt zu den 1,7V, aber der Wert ist absolut "falsch"
    Wenn dieser Wert vom SMT50 kommt, dann stimmt hier was gewaltig nicht.

    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Sobald Bodenfeuchte angeschlossen wird geht das Störungs KO leider auf 136.
    136 bedeutet das die 24V Spannung einen Kurzschluss hat, d.h. mehr Strom als 50mA fließen. Hast du den SMT50 an die 24V angeschlossen?
    Der SMT50 an 24V ist eigentlich kein Problem, aber du kannst ihn auch an die 5V hängen.

    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Hin und wieder kommt der Fehler 128, aber immer nur für eine Sekunde um danach wieder auf 0 zu gehen.
    Das verstehe ich nicht, 128 bedeutet, das entweder 12V oder 24V einen "Kurzschluss" haben

    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Nach einigem hin und her in den ETS Parametern habe ich jetzt auf ADC1 und ADC4 eine Reaktion dir einigermaßen vernünftig aussieht.
    Welche Parameter hast du hier geändert und welche waren die Ausschlaggebenden, so das sich was am Verhalten ändert ?

    Vielleicht wäre es auch mal Hilfreich ein Bild zu sehen, wie du alles verdrahtet hast und was du in der ETS parametrisiert hast.



    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Hallo Matthias, kein Stress, werde warten müssen.
    Den 5V Ausgang hab ich mal an ADC1 bis ADC4.
    Nach einigem hin und her in den ETS Parametern habe ich jetzt auf ADC1 und ADC4 eine Reaktion dir einigermaßen vernünftig aussieht. Nur an ADC2 und ADC3 nicht, da sind die "alten" KOs dran die ich aber auf entsprechende Datentypen eingestellt habe. Werde jetzt mal auch hier neue verwenden und schauen was passiert.....

    Leider keine wirkliche Änderung, warte jetzt einfach mal auf deine Rückkehr....

    Hab mittlerweile den Sensor geprüft, je Kanal 6,2V bzw. 1,7V also soweit ok, hatte schon befürchtet da kommen evtl. 24V durch und zerstören was.... Nun auf ADC1 und ADC4 gehängt, da die größte Wahrscheinlichkeit dass es funktioniert. Die 6,2V kommen jetzt an ADC1 über den Bus, der Rest nicht.

    Zuletzt geändert von Winni; 17.06.2025, 22:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Du kannst den 5V Ausgang nehmen und direkt damit auf die ADC Inputs gehen. Die können von 0-12V, daher sind die 5V überhaupt kein Problem.

    Im Moment sind wir gerade unterwegs, daher kann ich das nicht alles nachstellen. Erst nächste Woche sind wir wieder zurück.
    Bevor wir los sind, hatte ich auch einen komischen Effekt beim zyklisch senden, daher vermute ich stark, das hier noch was in der Firmware nicht stimmt.

    Du kannst gerne noch etwas spielen und versuchen den Fehler noch etwas einzugrenzen, oder du wartest bis ich wieder zurück bin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Nach einigen weiteren Tests habe ich die Analogeingänge mal auf mV umgestellt um die vermutlich vorhandenen SMT-50 Routinen zu umgehen.
    Hier kommen laufend (ich habe alle 4 Kanäle getestet) nur 0mV. Wie könnte ich die Analogeingänge grundsätzlich auf Funktion testen ohne was kaputt zu machen?
    Hin und wieder kommt der Fehler 128, aber immer nur für eine Sekunde um danach wieder auf 0 zu gehen.
    ETSGC3.png
    P.S.: Da ich nicht selber gelötet habe: Kanns irgendwie daran liegen? Muss ich alles wieder auseinandbauen und prüfen lassen?
    Zuletzt geändert von Winni; 16.06.2025, 21:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Hallo Gardencontrol Besitzer,
    versuche gerade das Gerät in Betrieb zu nehmen. Das mit den Ventilen funktioniert identisch zu meinem bisherigen Heizungsaktor. Soweit so gut.
    Nächster Schritt: Ich wollte meinen 4-20mA Drucksensor für meinen Brunnen anschließen. Leider kommt trotz zyklischem Senden einfach nichts
    Nein, es ist kein Linienkoppler dazwischen, außerdem hängt er am gleichen Kabel wie mein bisheriger Analog-Sensor.
    Irgendwelche Ideen?

    Ergänzung: habe jetzt mal die 0-12V Eingänge aktiviert ohne dass etwas dranhängt -> hier kommen nun im 5 Sekunden Abstand Werte wie konfiguriert

    GC1.png
    GC2.png
    OK ist ein 2Byte Wert aber trotzdem sollte doch irgendwas kommen.....
    ETSGC.png

    Leider geht's mit dem Problemen weiter, Trübner Sensor angeschlossen (weiß leider nicht mehr SM50 oder SMT100).
    Bodentemperatur wird zumindest gemeldet, muss aber umgerechnet werden....
    Sobald Bodenfeuchte angeschlossen wird geht das Störungs KO leider auf 136.
    Hoffe ihr könnte mit meinen Infos was anfangen und mir weiterhelfen.
    ETSGC2.png
    Schonmal Danke und Gruß



    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Winni; 16.06.2025, 19:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich wärme bei sowas gerne mit Heissluft vor und löte dann.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X