Ich bin noch auf der Suche nach einem Freiwilligen, der sich um eine ESPHome Firmware kümmern möchte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Bewässerungszeit ist zwar auch bei uns rum. Aber ESPHome (+ Tasmota) in Verbindung mit Home-Assistant ist bei mir aktuell am Laufen.
Einen Kommentar schreiben:
-
An einer ESPHome Variant hätte ich Interesse, könnte diese auch bei mit einsetzen, Ich bewässere zur Zeit mit ESPHome mit einer Relaisplatine und einer Node Cpu 8266. Ich verwende die Sprinkler Implementation von ESPHome mit zur Zeit 2 Relais. Dies arbeitet sehr zuverlässig. Über den Winter brauche ich nur 1 Relais für das Gewächshaus mit einer Bewässerungsmatte.
Grüße
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann die ESP32 Variante gerne mit Tasmota zum Leben erwecken... was ist deine Erwartungshaltung?
.) Zeitplan / Startzeitpunkt und Dauer für bis zu 12 Relais
.) 4-20mA Eingang
.) Spannungsversorgung über 12V oder 24V
Einen Kommentar schreiben:
-
Die neue Variante die so angepasst wurde, das sie auch mit Tasmota und ESPHome kompatibel ist, ist gerade im Aufbau und sollte in den nächsten Tagen bei mir ankommen.
Es wurden hier auch wieder 5stk aufgebaut. Diese würde ich an jemand abgeben, der sich mit Tasmota und ESPHome beschäftigen möchte. Oder jemanden der das Device noch dieses Jahr direkt nutzen kann und möchte.
Leider ist die Gartenbewässerungszeit schon bald wieder vorbei. Aber dafür hat man jetzt Zeit alles schön fertig zu bekommen bis nächstes Frühjahr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der KNX-Version ist es nicht so einfach das fertig zu "vermarkten". In der Zwischenzeit werde ich aber Testaufbauten fertigen lassen. Da es sich finanziell nicht lohnt nur 1-2Stk aufzubauen zu lassen, habe ich immer eine kleine Serie von 5-10stk fertigen lassen. Diese Übermenge gebe ich gerne als Bausatz ab.
Daher am einfachsten mich bei Interesse anschreiben. Wenn ich was rumliegen habe, gebe ich es gerne ab, aber einen Shop um das anzubieten, werde ich stand heute nicht aufmachen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es geht kleine Schritte voran. Ich habe es endlich geschafft die KNX-Version und die ESP32-MQTT Version zu vereinheitlichen.
Bild links = KNX (Prog-Taster fehlt noch)
Bild rechts = ESP MQTT
GardenControl_KNX.png GardenControl_ESP32.png
Was hat sich geändert:
Negativ:
- Statt 3 externen Relais gibt es nur noch 2 Ausgänge. Alternativ kann man dafür auch Ventil Ausgänge nutzen.
- Statt 4 BIN-Inputs gibt es jetzt noch 3.
Positiv:
- Es gibt jetzt vier statt bisher drei ADC Kanälen
- Weiter Status LEDs
- mehr unterschiedliche Ausgangsspannungen (+5V, +12V, +24V) alle Kurzschlusssicher ausgeführt.
- Ein Interface ist vorgesehen, damit man später das Modul noch erweitern könnte( mehr Ventile, mehr ADCs, ...)
- ESP32 Version: wurde ESPhome und Tasmota ready gemacht. Schaltplan und alle Infos dafür werden bereitgestellt.
Die neunen Versionen werden in der nächsten Zeit aufgebaut. Wenn nichts schief geht und es preislich passt, könnte es die ESP32-MQTT Version käuflich als fertiges Gerät zu erwerben geben.
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Gleicher Punkt hier, die ESP32 Version hat auch nur noch 2 Relais. Ich habe den GPIO benötigt, um im Fehlerfall die Spannung am 4-20mA Eingang abzuschalten.Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigen
Warum das? Nur in dieser Version oder gilt das für alle folgende? Ich brauche tatsächlich alle 3 Relais, müsste dann wohl noch einen Schaltaktor ergänzen.
Lässt sich in den Controller ein Reboot KO einfügen? Ich hatte jetzt das zweite mal das Problem, dass ich einige Kanäle per KO nicht setzen konnte. Erst nach einem Neustart des Gerätes funktionierten alle wieder.
.
Wenn du drei brauchst, dann nimm einfach einen der 12 Ventil-Ausgänge, die Beschaltung ist die gleiche.
Du bist der erste, der ein Problem beim setzen der Ventile zurückmeldet. Hatte ich bei mir selber auch noch nicht.
kannst du das, etwas wenn möglich, genauer beschreiben. Wann, in welchem Zustand, wie oft, … das bis jetzt aufgetreten ist?
Zu deinen Problemen beim Parametrisieren. Hier hoffe ich auf die OpenKNX Experten mumpf traxanos willisurf , ……
Selber habe ich noch nichts mit LK gemacht, da es per USB funktioniert, liegt es nahe, das hier was noch nicht passt
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kann sein, da ich gerade dabei bin, das mit der ESP32 Version in Einklang zu bringen.Zitat von jhmeier Beitrag anzeigenWas mir allerdings aufgefallen ist: Wenn ich Objekt 23 Power Rails abfrage, erhalte ich keine Antwort. Gibt es da nur eine Antwort, wenn ein Fehler vorliegt?
Das ist noch nicht einfach, da sich die HW hier noch unterscheidet. Mit der neuen HW wird das angeblich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum das? Nur in dieser Version oder gilt das für alle folgende? Ich brauche tatsächlich alle 3 Relais, müsste dann wohl noch einen Schaltaktor ergänzen.Zitat von Masifi Beitrag anzeigenABER ACHTUNG: ab dieser KNXprod Version werden nur noch 2 externe Relais Kanäle unterstützt.
Lässt sich in den Controller ein Reboot KO einfügen? Ich hatte jetzt das zweite mal das Problem, dass ich einige Kanäle per KO nicht setzen konnte. Erst nach einem Neustart des Gerätes funktionierten alle wieder.
Zitat von Masifi Beitrag anzeigenMit deiner Aussage, dass du ein Problem beim parametrisieren hast, kann man im ersten Moment nicht viel anfangen, solange man nicht weiß was genau nicht funktioniert, also welche Fehlermeldung kommt 🙃😉
Und dann noch eine Aussage wie der LK parametrisiert ist, hilft sicher auch.
image.pngimage.png
Meine LK sind nur noch als Verstärker Parametriert.
Fehlermeldung:
image.png
image.pnges kommen ständig disconnects
image.png
Wenn ich jetzt per USB die Parameter übertrage, rennt er durch.
image.png
Alle anderen Aktoren auf 1.3 lassen sich Problemlos per IP Parametrieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
erstmal sorry für die späte Rückmeldung.
Applikations- & Firmware-Update (über den Bus) haben hier Problemlos geklappt. Magentventile schalten. Was mir allerdings aufgefallen ist: Wenn ich Objekt 23 Power Rails abfrage, erhalte ich keine Antwort. Gibt es da nur eine Antwort, wenn ein Fehler vorliegt?