Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Ich habe immer noch nicht verstanden, warum du HCL ausschalten möchtest.
    Danke für den Hinweis mit Kurve 3 – das ist ein cleverer Workaround, den ich mir merke.

    Zur Frage, warum ich das HCL ausschalten möchte: Ich möchte über den Tag hinweg manuelle Szenen an das Gateway senden, z. B. „Kochen" (hell und neutral), „Fernsehen" (gedimmt und warm) oder „Aufräumen" (volle Helligkeit). Diese Szenen sollen bewusst von der Tageskurve abweichen und dann auch so stehen bleiben, bis ich wieder umschalte.

    Kommentar


      sierra34567 Wenn du Helligkeit oder Farbe sendest wird eh der automatische Modus verlassen und die Helligkeit/Farbe bleibt bis zum nächsten ausschalten.

      Könntest also über das Logikmodul oder Zustandaautomat vll sogar erst einschalten und dann Farbe setzen.
      (daa funktioniert aktuell noch nicht über Szene, deswegen auch hier noch der Umweg)

      Das manuelle ausschalten von Hcl ist nicht nötig.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        Hi,
        gibt es die Dateien für das Gehäuse irgendwo? Ich habe eins der Geräte etwas zu lange in der Hitze im Auto gelassen. Jetzt hat sich die untere Gehäusehälfte komplett verformt. Die würde ich gerne neu drucken. Ich habe die Dateien allerdings bisher nicht gefunden.

        Kommentar


          Zitat von linusb Beitrag anzeigen
          gibt es die Dateien für das Gehäuse irgendwo?
          https://github.com/OpenKNX/OpenKNX-R.../CAD-Files/V01

          Welches du davon brauchst kann ich aber nicht sagen^^
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            Zitat von linusb Beitrag anzeigen
            Ich habe eins der Geräte etwas zu lange in der Hitze im Auto gelassen. Jetzt hat sich die untere Gehäusehälfte komplett verformt.
            ja, die PLA Gehäuse sind da empfindlich. Ich bin gerade in der Umstellung auf PC - der REG1-LAN-TP-Dali Bausatz kommt bereits als PC.

            Welche Version hast du genau dann kann ich dir die passenden Dateien nennen.
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar


              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
              ja, die PLA Gehäuse sind da empfindlich. Ich bin gerade in der Umstellung auf PC - der REG1-LAN-TP-Dali Bausatz kommt bereits als PC.

              Welche Version hast du genau dann kann ich dir die passenden Dateien nennen.
              Ich habe die Artikel-Nr: 0440-KIT laut Rechnung. V01.01b Controller und Dali V00.01.

              Kommentar


                Hat der REG1-LAN-TP-Dali eigentlich nachher entweder lan oder tp als knx verbindung oder sind da parallel zum dali noch mehr Funktionen in einem Gerät geplant?

                Kommentar


                  Zitat von linusb Beitrag anzeigen
                  lan oder tp als knx verbindung
                  Nur TP als Verbindung.

                  IP wird nur für das webinterface verwendet.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    Zitat von linusb Beitrag anzeigen
                    Hat der REG1-LAN-TP-Dali eigentlich nachher entweder lan oder tp als knx verbindung
                    das Gerät kann prinzipiell beides - aber für den Wechsel zwischen KNX-TP und KNX-IP braucht man unterschiedliche Firmware-Varianten.
                    D.h. man müsste eine FW für "IP-Only" bauen, dann wäre die BCU auf eine reine Stromversorgung degradiert..
                    Ist so erstmal nicht vorgesehen und IMHO auch wenig sinnvoll.
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      So, Gehäuse ist gedruckt und passt Ich habe schon 2 Gateways im Einsatz die auch sehr gut funktionieren. Jetzt wollte ich das dritte in Betrieb nehmen und zum ersten Mal Farbsteuerung mit auf den MDT Glastaster legen. Bisher bietet das GW allerdings keine relative Farbtemperatur an. Ist das Feature in Planung?

                      Kommentar


                        Zitat von linusb Beitrag anzeigen
                        Ist das Feature in Planung?
                        Von meiner Seite aus sind keine neuen Features geplant.

                        Vll hat ja Grebnelloh auch bedarf für so eine Funktion und implementiert sie.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          Wenn wir schon bei Wünsch-dir-was sind würde ich auch eine Dimmbegrenzung (wie in Theben Dimmaktoren bspw.) ins Rennen werfen. Da kann man einfach in % eine Begrenzung setzen die im Programm für Schaltsignal, absolutes und relatives Dimmen einzeln aktiviert werden kann. Ist für "nachts nur mit 20% an trotz Bewegungsmelder" sehr nützlich. Vor allem wenn man dann mit dem Taster auf der Wand trotzdem noch nach Bedarf hochdimmen kann.

                          Da meine Programmierkenntnisse sich leider auf ein wenig Arduino und Python beschränken bin ich da glaube ich leider keine große Hilfe...

                          Kommentar


                            Zitat von linusb Beitrag anzeigen
                            Ist für "nachts nur mit 20% an trotz Bewegungsmelder" sehr nützlich. Vor allem wenn man dann mit dem Taster auf der Wand trotzdem noch nach Bedarf hochdimmen kann.
                            Das geht doch schon mit dem Einschaltwert Tag/Nacht machen.

                            Eine Dimmbegrenzung würde ein manuelles hochdimmen danach ja unterbinden.
                            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                            Kommentar


                              Zitat von linusb Beitrag anzeigen
                              nachts nur mit 20% an trotz Bewegungsmelder
                              Genauso können das eigentlich alle Präsenzmelder und natürlich auch der VPM, sogar mit bis zu vier Tagesphasen.
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X