Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[BETA] OpenKNX Dali Gateway - powered by REG1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    thewhobox Du hattest in diesem Thread mal nach Rückmeldungen zur HCL Funktion gefragt. Ich habe Euer Gateway nun seit ein paar Monaten für das Küchenlicht im Testeinsatz (Aufputz in der Mietwohnung, der Rohbau vom Haus ist noch am entstehen). Die Konfiguration ist sehr intuitiv und von der Nutzerperspektive gedacht, das finde ich klasse!

    Generell finde ich die HCL Implementierung schon sehr bequem, da die Orientierung nach Sonnenauf- und untergang ganz simpel ausgewählt werden kann. Inzwischen würde ich würde mir allerdings noch etwas mehr Konfigurationsmöglichkeiten wünschen. Gerade in der aktuellen Jahreszeit fällt mir auf, dass ich Abends die Helligkeitskurve gerne noch etwas mehr abflachen würde. Die Minimalhelligkeit soll dabei trotzdem so niedrig bleiben wie eingestellt, aber eben später erreicht werden, die Lichttemperatur kann dagegen der vorkonfigurierten Kurve folgen.

    Was hältst Du von einer Konfigurationsmöglichkeit der Temperatur- und Helligkeitskurven ähnlich wie bei Ostara von Lumetix (vgl. Ostara Webinterface Präsentation, Slide 13)? Idealerweise umschaltbar mit absoluten Uhrzeiten oder dynamisch nach Sonnenauf und -untergang. Ich weiß nicht, ob sowas in der ETS möglich wäre oder ob sich die Weboberfläche dafür besser eignet.

    Danke weiterhin für Eure überragende Arbeit an dem Projekt

    Kommentar


      SteffenRi arbeitet daran, die ganze HCL-Funktionalität in ein Function-Modul zu packen, damit das Dali-GW, der KNX-LED Controller von Andreas und weitere das nutzen können, ohne das Rad immer neu erfinden zu müssen. Damit wird dann deutlich mehr gehen als aktuell.
      Ich weiß allerdings nicht, was der Stand da gerade ist. Es gibt aber immer wieder git commits von Steffen in dem Repo: https://github.com/OpenKNX/OFM-LightManager

      Kommentar


        pbo Wie Ostra wird garantiert nicht in der ETS für uns funktionieren. Im Webinterface würde ich das nicht sehen, sonst würde nur die neue Variante das verwenden können.
        In der KNXprod war ja bereits ein Platzhalter für eine einfache Zeittabelle.
        Ich habe es aber nie benötigt und deswegen nicht implementiert.

        Den Stand vom OFM-LightManager kenne ich auch nicht.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          Zitat von korpa Beitrag anzeigen
          Damit wird dann deutlich mehr gehen als aktuell.Ich weiß allerdings nicht, was der Stand da gerade ist.
          ​
          Die Idee: Die HCL-Logik wird aus den einzelnen Geräten herausgezogen und in ein eigenständiges Function-Modul gepackt. Es liefert nur Sollwerte für Farbtemperatur und Helligkeit. Die Ausgabe übernimmt das jeweilige Consumer-Modul, z. B. Hue Gateway, DALI-Gateway oder ein LED-Controller. So muss die Kurvenlogik nicht in jedem Gerät neu gebaut werden.

          pbo, zu deinem Wunsch: Das geht grundsätzlich direkt in der ETS, ohne Webinterface:
          • Die Kurve besteht aus bis zu 10 Stützpunkten je Profil, jeweils mit Uhrzeit, Farbtemperatur und Helligkeit. Dazwischen wird linear interpoliert.
          • Jeder Stützpunkt kann an eine feste Uhrzeit oder relativ zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Dämmerung oder Sonnenhöchststand (± Offset) gebunden werden. Optional gibt es eine „nicht vor / nicht nach"-Uhrzeit.
          • Deine Abendkurve lässt sich so bauen: Die Mindesthelligkeit bleibt gleich, wird aber über zusätzliche Stützpunkte später erreicht. Die Farbtemperatur folgt parallel ihrer eigenen Vorgabe.
          • Zusätzlich gibt es mehrere Profile je Kanal, z. B. nach Wochentag, Sommer/Winter, Urlaub oder Feiertag. Dazu kommen Sperren, Tageslicht-Kompensation über einen Lux-Sensor und externe Vorgaben per KO.
          Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
          pbo Wie Ostra wird garantiert nicht in der ETS für uns funktionieren. Im Webinterface würde ich das nicht sehen, sonst würde nur die neue Variante das verwenden können.
          thewhobox Die Kurvenform selbst ist kein Problem. Das sind Polygonzüge aus Stützpunkten über der Uhrzeit, also genau das, was die Stützpunkttabelle abbildet. Der Unterschied ist die Punktzahl. Ostara zeigt dort etwa 12 Punkte bei der Farbtemperatur und etwa 15 bei der Helligkeit, jeweils unabhängig voneinander. Bei uns sind es maximal 10 Punkte, und jeder Punkt trägt beide Werte. Für eine alltagstaugliche Kurve reicht das, weil viele Punkte dort nur eng beieinander liegen, um Knicke zu formen. Eine exakte 1:1-Kopie ist es aber nicht. Statt Webinterface bleibt es bei einer Tabelle in der ETS, dafür funktioniert es für alle Varianten gleich.

          Das LightManager Modul ist noch Beta. Im Hue Gateway (Beta Release in 1-2Wochen) wird es bereits als Quelle verwendet. Die Anbindung ans DALI-Gateway ist meines Wissens noch offen. Dort müsste das Gateway das Interface des Moduls einbinden. Das habe ich nicht selbst umgesetzt und kann dazu nichts versprechen.


          ​

          Kommentar


            Zitat von SteffenRi Beitrag anzeigen
            Die Kurvenform selbst ist kein Problem.
            Es ging nicht um die Kurvenform, sondern um das UI in der ETS. Dort werden wir nie so eine grafische Ansicht bieten können, da das die ETS einfach nicht hergibt.

            Zitat von SteffenRi Beitrag anzeigen
            Dort müsste das Gateway das Interface des Moduls einbinden. Das habe ich nicht selbst umgesetzt und kann dazu nichts versprechen.
            Dass du das nicht machst ist klar, aber bisher war niemanden bekannt, welchen Status das HCL Modul hat. (was fehlt evtl, gibt es noch offene bugs, ist es überhaupt schon nutzbar, etc)
            Das Dali GW selbst ist ja auch noch Beta, weil ich auf das HCL noch warte^^
            Damit könnte ich viele Altlasten loswerden.
            Angehängte Dateien
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

            Kommentar

            Lädt...
            X