    Moin,
    ich weiß nicht ob es auch hier einen getrennten HW und Applikation/Modul Thread gibt, daher poste ich es hier.

    kann es sein, dass der Konfigurationstransfer bei Dali Gruppen nicht funktioniert.
    Bei den Einzeladressen klappt es einwandfrei.

    Ich habe die ETS 6.4.1 (Demo) und die ETS 5.7.7 Pro. bei beiden tritt der gleiche Fehler auf.


    Bildschirmfoto 2026-11-12 um 09.05.06.png

    Oder habe ich etwas übersehen/falsch gemacht?
    Gruß David

    Kommentar


      shortyle Das Problem ist mir damals nur bei den Einzeladressen aufgefallen.
      Die Gruppen habe ich nach dem fix glaube ich nicht mehr getestet.
      Werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

      Kommentar


        shortyle Das Problem ist behoben. Es war ein Namensdreher.
        Es gibt nun die v0.12, wo nur die knxprod neu ist.
        Sprich wer bereits die v0.11 FW auf dem GW laufen hat, muss nur die knxprod neu importieren.
        Damit ist nur der Export im ConfigTransfer gefixt. Wer das nicht nutzt, muss auch nicht updaten.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          Ich habe wieder ein komisches Verhalten.

          Ich bekomme, wenn ich eine Szene für mehrere Lampen starte, keine Statusmeldungen (Schaltstatus, Dimmstatus) der Leuchten zurück. Betrifft sowohl Einzeladressen als auch Gruppen.

          Setze ich die Werte einzeln bei den Einzeladressen oder Gruppen, kommen wie erwartet die Statusmeldungen zurück.
          Gruß David

          Kommentar


            Das ist bereits bekannt.
            Steht iwo ein paar seiten vorher.