das ist korrekt wenn du knxip geräte mit den knxtp (bus) geräten verbinden möchtest brauchst du einen router.
-
Bei mir war das Backbone noch auf TP. Aber so klappt es nun schon mal.
Mit der IP Funktionalität hab ich mich unglücklich ausgedrückt. Ich wollte auch mal das Thema Smarthomebridge in Angriff nehmen. Dafür allerdings noch auf das neue REG mit DCU warten. Ich hatte es so interpretiert, dass dafür aber ein IP Router vorhanden sein muss, daher das REG1-LAN-TP-Base als Router.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was verstehst du unter "IP Funktionalität von OpenKNX"?
Das Routing?
Ja, der Router bekommt auf jeden Fall 1.0.0, egal ob mit oder ohne Interface.
Backbone ist meist auch schon als IP eingestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok und wenn ich das IP Interface so lasse wie es ist, dann bekommt der Router dennoch die 1.0.0 und ich setze das Backbone Medium auf IP. Haupt- und Außenlinie bleiben TP. Primär ging es mir darum die IP Funktionalitäten von OpenKNx nutzen zu können.
Einen Kommentar schreiben:
-
bitte bachten, dass die IP-Router-FW noch Beta ist und insbesondere auf dem ESP auch nicht 100%ig stabil.Zitat von shortyle Beitrag anzeigenIch möchte mit dem IP Router mein Enertex IP Interface ersetzen.
Du kannst das natürlich machen, aber ich würde das Interface lieber mal noch drauf lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein. Der Router *muss* die 1.0.0 haben.Zitat von shortyle Beitrag anzeigendem Router eine freie PA vergeben?
Er kann gar keine andere haben als x.y.0
Wie soll das gehen, wenn die Hauptlinie TP ist und auch wirkliche TP Geräte darauf sitzen?Zitat von shortyle Beitrag anzeigenmuss ich den Medientyp der Außenlinie ebenfalls auf IP
Router koppeln von Oben IP nach unten TP. Nicht anders rum.
Wenn du Außen mit einem IP-Router mit dem Haus verbinden möchtest brauchst du eine Hauptlinie 2.0 (welche nun deine neue Außenlinie ist).
Den zweiten Router auf die 2.0.0
Dann hast du immer noch die Möglichkeit weitere TP oder RF Linien darunter anzulegen (2.1, 1.4, etc)
Topologie geht immer nur in eine Richtung: IP -> TP -> RF
Wenn du schon bei TP bist, kannst du darunter keine IP Linie mehr machen.
Das sind Grundlagen der Topologie.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Super, dank dir, das hat geklappt.
Kurze Frage zum weiteren Vorgehen.
Ich möchte mit dem IP Router mein Enertex IP Interface ersetzen.
Meine Topologie ist wie folgt
1 Hauptlinie
1.1 Außenlinie
das Interface hat im Projekt aktuell die PA 1.0.255. In der Schnittstellenübersicht (ETS 5.7.7) ist es die PA 1.0.5.
kann ich nun einfach in der Topologieansicht den Medientyp der Hauptlinie auf IP setzen und dem Router eine freie PA vergeben?
Zusätzlich hab ich noch einen Enertex linienkoppler (PA 1.1.0) für die Außenlinie. Möchte ich diesen zusätzlich ersetzen, dann muss ich den Medientyp der Außenlinie ebenfalls auf IP ändern und dem Router die PA 1.1.0 vergeben, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
die LEDs leuchten natürlich erst NACHDEM die korrekte FW geladen wurde.
Die FW wird mit dem dem Release beiliegen USB Ladeskripten geladen.
Als Treiber ist ggf. ein CH340 Treiber von wch nötig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hab heute den OpenKNX REG1-LAN-TP-Base Bausatz bekommen. Zusammenzubauen gibt es da ja nicht wirklich so viel.
Wenn ich allerdings nach dem Wiki vorgehe und vor dem Verlöten der NanoBCU erstmal nur LAN und USB anschließe passiert nicht wirklich viel. Es soll lt. Beschreibung ja die LAN Led leuchten, da tut sich aber nichts. Habe es einmal mit USB per Laptop und per normalen Steckdosennetzteil versucht. Auch zwei verschiedene USB Kabel habe ich getestet. Dann wollte ich einfach mal die FW aufspielen über die Toolbox, allerdings taucht das Gerät nicht in der Geräteliste auf. Wenn ich das USB Kabel anstecke, fragt er ob QinHeng USB Serial angeschlossen werden soll, das bejahe ich natürlich. aber in der Liste in der Toolbox ist er dann nicht wie gewohnt.
Was mache ich hier falsch?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist tatsächlich in Arbeit.
Auch für TP Geräte. Das ist aber noch nicht ausgiebig getestet, wie es sich verhält, wenn mal mehr als nur 1 Gerät antwortet^^
Für IP Geräte funktioniert das aber schon in der neuen Toolbox, welche hoffentlich bald mal als erste alpha raus kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich sende ja per mDNS die Firmwareinfos. Falls jemand also eine Übersicht aller Firmwareversion von IP Geräten haben möchte, kann sich einfach einen mDNS/Bonjour Browser laden und darüber nachschauen
Und thewhobox wollte das meine ich auch noch in die Toolbox integrieren.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht wird die Toolbox mal in der Lage sein alle OpenKNX-Geräte in der Installation zu finden, inkl. solcher Infos wie aktuelle FW-Version
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, das bekommen wir nicht hin. Was die ETS bei Geräteinfo von einem Router an Properties liest, haben wir nicht in der Hand. Leider gehört die Firmware nicht dazu. Das bekommen wir also nicht hin.
Ich würde mir das an deiner Stelle im Infofeld in der ETS notieren.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
nein, die FW stellt die Daten zur Verfügung, die ETS ruft sie nur nicht ab.. keine Ahnung warum, liegt wohl an der Maske.Zitat von skywalker007 Beitrag anzeigenDann ist dies wohl ein Feature Request für die IP Router Firmware Ing-Dom
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
thewhobox
Das hatte ich auch gehofft. Hier die Geräteinfo vom IP-Router. Firmware version finde ich dort nicht:Zitat von thewhobox Beitrag anzeigenskywalker007 das geht über die Geräteinfo.
image.png
Sehe aber gerade das die Raumcontroller Firmware sehr wohl eine Version zurückmeldet.
Dann ist dies wohl ein Feature Request für die IP Router Firmware Ing-DomZuletzt geändert von skywalker007; 10.12.2025, 09:39.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: