Hallo zusammen,
ich bin gerade auf ein komisches Problem gestoßen. Ich habe nun seit fast einer Woche den IP-Router ohne Probleme in Betrieb. Ich programmiere damit erfolgreich meine Geräte - bis auf mein MDT KNX Netzteil. Wenn ich da den Upload oder auch "Gerät neu starten" in der ETS starte, kommt sofort
Netzteil.png
Alle anderen Geräte lassen sich mit dem IP-Router programmieren ...
Was könnte das sein?
Nachtrag: ich habe ein 2. KNX Netzteil hinter einem Linien-Verstärker (Koppler auf transparent geschaltet) und das kann ich problemlos programmieren.
Netzteil-2.png
Gruß
HelmutZuletzt geändert von mobil750; 04.04.2024, 16:47.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die V0 oder V1 bezieht sich auf die Hardware Revision.
Bei neuer Hardware hast du die V1.
(die V0 ist noch für die Hardware mit den direkt sichtbaren LEDs und Buttons)
Gruß Mike
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab jetzt grad meinen Router zusammen gelötet und wollte die Firmware drauf laden. Klappt auch alles super
.
Aber ich find nirgends (oder ich bin blind, auch möglich) was der Unterschied der beiden Dateien ist:
Upload-Firmware-IP-Router-REG1-Eth-V1.ps1
Upload-Firmware-IP-Router-REG1-Eth-V0.ps1
Welche Datei sollte man bevorzugt nehmen, die V0 oder die V1, weil bespielen kann ich beide?
Einen Kommentar schreiben:
-
das Problem sind einfach die Toleranzen der Hutschienen. die sind mal einen mm schmäler oder breiter.
Ich wollte schon lang mal ausprobieren ob ich einen Federmechanismus konstruiert und gedruckt bekomme der funktioniert.. das REG1-V1 ist dafür auf jeden Fall vorbereitet..
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
meiner sitzt auch sehr locker auf der Schiene, ich habe ihn nun zwischen zwei anderen Geräten eingeklemmt so passt das soweit....
Gruß
Robert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich bin endlich dazu gekommen den IP Router fertig zu stellen.
Hat alles top funktioniert :-) Einzig das Gehäuse sitzt auf einer Hager Hutschienen (UZ02B4) nicht fest, es rastet einfach nicht ein.
Ist aber nicht schlimm dies werde ich schon gelöst bekommen, aber eventuell ist es ja für euch interessant falls Ihr das Gehäuse nochmal überarbeiten wollt.
Grüße
Marco
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kann ich bestätigen. Zwei ETS auf unterschiedlichen Rechnern, beide per Tunnel verbunden, funktionieren einwandfrei - wie bei dir.
Ich schau mal ob ich das noch irgendwie weiter eingrenzen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
das hab ich jetzt auch mal versucht nachzustellen und hab je einen Gruppenmonitor in der ETS5 und in der ETS6 offen.Zitat von 0per8or Beitrag anzeigen, dass bei mehreren gleichzeitig geöffneten Tunneln nur der letzte die GAs empfängt, hat sich nicht geändert.
Jede hat nen eigenen Tunnel, und in beiden sehe ich die Telegramme, auch die, die ich über den jeweils anderen Tunnel manuell sende.
Da fehlt also noch Kontext um das weiter einzugrenzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Noch zur Info: am dem Verhalten, dass bei mehreren gleichzeitig geöffneten Tunneln nur der letzte die GAs empfängt, hat sich nicht geändert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habs schon gemehrt. War mein Fehler. Hatte vergessen Weiterleiten von IP auf KNX und umgekehrt einzurichten.
Einen Kommentar schreiben:
-
das kann eigentlich gar nicht sein.
Ich kann das Verhalten auch nicht nachstellen - ETS per Muticast verbunden, Gruppenmonitor offen, ich kann GA schicken und empfangen, alles tut wie es soll.
Auch Unicast geht..
Schau mal noch ob du nicht doch noch irgendwas anderes mitverändert hast oder probier mal ne komlettte Neuprogrammierung..