  • abtools
    antwortet
    Hallo TabSel,

    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    Mal ne frage zur Sicherheit des FP:

    Erkennt die Firmware „realtime“ ob der rs503 ausgesteckt wird? Wenn ja, dann könnte doch ein Telegram gesendet werden womit dann mit ner Logik die nur True durchlässt Gerätschaften gesperrt werden könnten, bis die Sperre durch eine andere GA, die von nem Linienkoppler gefiltert werden würde, quasi “von innen” wieder zurückgenommen wird. Dann brauchts nicht zwingend ein Passwort um Manipulationsversuchen entgegenzuwirken?
    Aktuell ist solch eine "abgesteckt"-Erkennung nicht implementiert, aber ja, es sollte durchaus machbar sein eine Unterbrechung der Kommunikation mit dem Scanner zu erkennen und auf ein KO auszugeben. Schaue ich mir für's nächste Update an. :-)

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    Mal ne frage zur Sicherheit des FP:

    Erkennt die Firmware „realtime“ ob der rs503 ausgesteckt wird? Wenn ja, dann könnte doch ein Telegram gesendet werden womit dann mit ner Logik die nur True durchlässt Gerätschaften gesperrt werden könnten, bis die Sperre durch eine andere GA, die von nem Linienkoppler gefiltert werden würde, quasi “von innen” wieder zurückgenommen wird. Dann brauchts nicht zwingend ein Passwort um Manipulationsversuchen entgegenzuwirken?

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    Alles klar Danke, dann habe ich ja eine Quelle. Ich werde definitiv noch eine weitere Platine benötigen und dann bestelle ich mir da den schwarzen R503 mit.


    Im übrigen auch dickes Lob an den Logikblock......hatte mir das angeschaut....normal verwalte ich die meisten Logiken extern von KNX.....Allerdings gibt es super Funktionen welche halt den FP dann direkt betreffen und man kann dann damit wunderbar seine Aktionen direkt auf der Hardware vervielfältigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo benji,

    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Kennt jemand eigentlich eine Quelle für die R503 in schwarz? Ich habe noch keine gefunden. abtools Andreas du bietest die doch auch an in deinem Shop oder ist das noch Zukunft?
    Ja, auch den kannst du bei mir mitbestellen, wenn du möchtest.

    Selbst bestelle ich alles direkt beim Hersteller - ist zwar etwas teurer als bei Ali (vor allem der Versand), aber dafür bekommt man sicher die originalen Teile und neuste Version.

    Viele Grüße
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 07.06.2024, 21:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    Genau wenn du die Platine dahinter montierst benötigst du natürlich eine Dose. Da der TX Rahmen sehr leicht zu öffnen ist, war es mir wichtig, dass die Platine innen sitzt. Ich habe aktuell noch kein Passwort auf dem Fingerprint. Werde ich aber am Wochenende mal machen.

    Kennt jemand eigentlich eine Quelle für die R503 in schwarz? Ich habe noch keine gefunden. abtools Andreas du bietest die doch auch an in deinem Shop oder ist das noch Zukunft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    …Rahmen ist auf die Wand geschraubt, dahinter sitzt keine Dose​…
    interessant! Ich plane einen vertikalen TX44 Doppelrahmen, nur unten ist ne Dose, oben soll der FP sein. Dann brauch ich da gar kein Loch in die Wand stemmen? Ah, doch, wenn die Platine hinter der Abdeckung montiert ist, dann wohl schon… sry, laut gedacht…

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Hier mal ein Bild von meinem Fingerprint vor der Garage welchen ich eben verbaut habe[/ATTACH]
    Sieht super aus, benji! :-)

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    Hier mal ein Bild von meinem Fingerprint vor der Garage welchen ich eben verbaut habe. Das ganze ist in einem Gira TX Rahmen mit Blindabdeckung verbaut. Platine sitzt in der Garage (Leitung ca. 40cm). Funktioniert wunderbar, 2 Finger pro Person für unscharf und Garage öffnen/schließen und einen für extern scharf. Die LED gibt Status über den Zustand der EMA nach scharf schalten....gelb blinken ----> Fehlgeschlagen / Rot blinken und 2 Sekunden Dauer ----> extern scharf

    Bin echt begeistert.......


    Hoffe die nächste Platine kommt bald

    PS: Eigentlich würde auch die Adapterplatine in das TX System passen....dazu gibt es einen Zwischenring von Gira auf 55 System.....Bei mir ist es allerdings die Blindabdeckung aus dem TX Programm. Rahmen ist auf die Wand geschraubt, dahinter sitzt keine Dose. Kann also gut nachgerüstet werden.

    IMG_0571.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo LostWolf,

    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Hat den wer einen solchen Gira Rahmen im überdachten Außenbereich eingesetzt?
    Hat halt keine IP Klassifizierung
    Das Stichwort ist hier sicherlich "überdacht", sodass zumindest nur wenig Regen (bei Wind) hinkommt. Zudem könntest du noch einen Dichtungsring unter den Fingerprint-Leser (wo er übersteht) legen. Die R503-Lesegeräte selbst sind grundsätzlich wasserfest, obgleich sie nass natürlich nicht richtig funktionieren (weder wenn Gerät, noch wenn Finger nass ist).

    Ansonsten wirbt zumindest Gira mit "bruchsicherem, UV-beständigem Kunststoff".
    Einem Langzeittest in der Sonne habe ich die Blenden aber bisher selbst nicht unterzogen.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Hat den wer einen solchen Gira Rahmen im überdachten Außenbereich eingesetzt?
    Hat halt keine IP Klassifizierung

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo TabSel,

    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    spricht denn was dagegen den FP im Touch-enabled Gira-Schalter um 180° gedreht zu montieren, so dass LED und Touch-Tasten über dem FP sind?
    Da spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, nein:
    Das Gira-Teil scheint mir komplett symmetrisch zu sein, somit solltest du das auch 180° gedreht ohne Probleme verwenden können.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    spricht denn was dagegen den FP im Touch-enabled Gira-Schalter um 180° gedreht zu montieren, so dass LED und Touch-Tasten über dem FP sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von Winni Beitrag anzeigen
    Verschiebt sich bei der Einschaltverzögerung etwa nicht automatisch auch das Ausschalten um die entsprechende Dauer?
    Man hätte es auch so implementieren können, habe ich aber nicht. Ich betrachte im ganzen Signalweg - sofern es geht - immer EIN und AUS getrennt, aber möglichst Symmetrisch. Würde die Einschaltverzögerung auch die Ausschaltverzögerung mitverzögern, wäre es nicht mehr symmetrisch.

    Ich habe das in der Applikatonsbeschreibung und in der neuen ETS-Kontexthilfe beschrieben... Du hast bei der Einschaltverzögerung gewählt, "Darauffolgendes AUS führt zu: Verzögerung bleibt bestehen" und in der Kontexthilfe unten steht:
    Verzögerung bleibt bestehen
    Während eine Verzögerung von einem EIN-Signal aktiv ist, führt ein darauffolgendes AUS-Signal zu keiner Reaktion, es wird ignoriert. Das EIN-Signal wird nach der eingestellten Verzögerungszeit gesendet.​
    Das AUS nach 1 Sekunde fällt in die Einschaltverzögerung und wird somit ignoriert.
    Wenn das Treppenlicht nach 2 Sekunden auf AUS geht, und AUS nicht verzögert wird, wird das direkt gesedet, was faktisch einer Einschaltdauer von 0.5 Sekdunden entspricht.

    Du hast es also richtig erkannt, Du musst EIN- und AUSschaltverzögerung gleich einstellen, wenn sie gleich verzögern sollen.

    Gruß, Waldemar

    Zuletzt geändert von mumpf; 05.06.2024, 23:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Ich habe jetzt bei der Aktion ein einfaches Schalten welches dem Logikkanal zugeordnet ist. Dort Treppenlichtfunktion mit Einschaltverzögerung 1,5 Sekunden (das klappt) und einer Treppenlichtdauer von:
    1 Sekunde -> es erfolgt kein Ausschalten
    2 Sekunden -> es erfolgt Ausschalten nach ca. 0,5 Sekunden
    Kapiere leider auf Anhieb nicht warum das nicht wie erwartet die richtige Länge zum Öffnen hat.
    Verschiebt sich bei der Einschaltverzögerung etwa nicht automatisch auch das Ausschalten um die entsprechende Dauer? Hätte ich zumindest beim Treppenlicht erwartet, kann man aber damit umgehen wenn man es weiß.
    mumpf muss ich auch mal ausprobieren, wäre eine Alternative
    Für alle Mitleser: der verwendete Ausgang muss nicht verknüpft werden um ihn benutzen zu können (war zumindest mir nicht klar)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Bei der Aktion sagst du Treppenlicht 1 Sekunde, danach Logikkanal, EIN- und AUSschaltverzögerung jeweils 1 Sekunde.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...