Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • satand
    antwortet
    Vielen Dank für den Hinweis! Ich werde mir die nächsten Tage mal ansehen, ob der Fingerprint eventuell am falschen Anschluss sitzt. Bei der Montage wurde dieser sicher abgeschlossen.

    Hinsichtlich LED habe ich verstanden, dass quasi fest hinterlegt ist wie und mit welcher Farbe die LEDs signalisieren. Das heißt, in der ETS gibt es da keine Einstellungsmöglichkeiten. Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hast Du ihn in der richtigen Buchse eingesteckt? Es gibt eine "Fingerprint" und eine "EXT/NFC" Buchse. Der Fingerprint darf nicht in die falsche Buchse rein. Technisch passt er in beide.

    Das wäre das erste, was ich prüfen würde. Zu weiteren Diagnosemöglichkeiten fällt vielleicht abtools noch was ein.

    Gruß, Waldemar


    Einen Kommentar schreiben:


  • satand
    antwortet
    Danke, der Fingerprint leuchtet leider nie. Also auch bei Busspannungswiederkehr nicht. PA ist drauf und Applikationsprogramm auch. Bedeutet vermutlich, dass das Scanner selbst defekt ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Busspannung reicht. Firmware muss drauf sein. Sonst nichts.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • satand
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Direkt nach einem Reset - während des Bootvorgangs - muss der Ring am Fingerprint zumindest einmal grün aufleuchten. Falls das nicht passiert, stimmt die Firmware nicht oder Du hast noch irgendein Hardwarenahes Problem.

    Kannst Du bitte das zuerst prüfen?

    Gruß, Waldemar
    Muss es den Progger wieder anschließen, um das testen zu können oder reicht es, wenn ich die Busspannung wegnehme und wiederherstelle?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zu Deiner anderen Frage: Ich hab hier im Thread mal ein Beispiel für die LED-Steuerung mit dem Logikmodul gemacht. Ich bin gerade nur am Handy und kann da schlecht suchen. Vielleicht weiß noch jemand anders, wo es steht.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Direkt nach einem Reset - während des Bootvorgangs - muss der Ring am Fingerprint zumindest einmal grün aufleuchten. Falls das nicht passiert, stimmt die Firmware nicht oder Du hast noch irgendein Hardwarenahes Problem.

    Kannst Du bitte das zuerst prüfen?

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • satand
    antwortet
    Zitat von satand Beitrag anzeigen
    Ich bin gerade am testen des Fingerprints R503. Zwei Fragen hätte ich:
    • Wie kann ich den LED Ring des Fingerprints steuern, bzw einstellen welche Farbe was bedeuten soll?
    • Firmware, physikalische Adresse und Applikationsprogramm sind drauf. Wenn ich auf "Finger anlernen" klicke, überträgt die ETS das Skript. Aber was dann? Wenn ich mit dem Finger drauf halte, tut sich nichts. Der LED Ring leuchtet auch nicht. Was mache ich da falsch?
    hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Sollte der Fingerprint irgendwann ein Leuchten oder Blinken von sich geben?
    Zuletzt geändert von satand; 25.01.2026, 10:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo Michael,

    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Denkt ihr für die Status LED (die Bohrung unter dem Fingerprint braucht es eine Abdichtung (Tropfen Silikon etc.) um das dauerhaft außen einsetzen zu können?
    (ist zwar unter einem Vordach, aber halt trotzdem außen)
    Zumindest die Hohlwanddose werde ich da wohl lieber luftdicht gestalten.
    Wenn kein direkter Regen drauf kommt, wird's wohl auch ohne gehen, aber ein Tropfen transparenten Silikon in das kleine Loch schadet sicherlich nicht.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    ahh danke dir
    Habe da auch tatsächlich nichts zu finden können, hatte vermutet das es eine Ausrichtung gibt 😅

    Denkt ihr für die Status LED (die Bohrung unter dem Fingerprint braucht es eine Abdichtung (Tropfen Silikon etc.) um das dauerhaft außen einsetzen zu können?
    (ist zwar unter einem Vordach, aber halt trotzdem außen)
    Zumindest die Hohlwanddose werde ich da wohl lieber luftdicht gestalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo Michael,

    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Dumme Frage, die mir heute beim Aufbau gekommen ist:
    Gibt es bei den Sensor ein oben und unten, oder ist hier die Ausrichtung völlig egal?
    Den Fingerprint meinst du?
    Das ist völlig egal, wie rum du den montierst.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Dumme Frage, die mir heute beim Aufbau gekommen ist:
    Gibt es bei den Sensor ein oben und unten, oder ist hier die Ausrichtung völlig egal?

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Bei mir ist 0 geschlossen und 1 offen, damit geht das Tor beim Umschalten immer zu, wenn es nicht ganz zu ist.​
    Wenn:
    1 == Herunterfahren
    0 == Hochfahren

    Und der Ausgang der Umschaltfunktion ja immer invertiert des Statuseingangs ist, müsste doch:
    1 == unten (Tor zu)
    0 == oben (Tor offen)
    sein, oder?

    Aber ich werde das einfach mal ausprobieren wenn das Tor mal da ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet

    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Wird hier vermutlich dann nur mit dem Logikmodul funktionieren aus den 0% und 100% ein 0 und 1 zu machen für den Statuseingang der Umschaltung, oder?
    Gibt immer verschiedene Wege, aber eine Aufgabe des Logikmoduls (bei mir die häufigste) ist es, solche Konvertierungen zu erlauben, an allen Stellen, an denen es nicht direkt passt.
    Konzeptionell ist das Problem "Mach eine 0/1 aus 0%-100%" ähnlich gelagert wie "Mach ein Licht An/Aus aus den Stati mehrerer Lichtgruppen": Bei Licht musst Du Dich entscheiden, was AN heißt:
    • irgendein Licht ist an (OR)
    • alle Lichter sind an (AND)
    Bei Öffnung 0-100% musst Du eben entscheiden
    • 1 heißt "ganz auf" (0%), 0 heißt dann "nicht ganz auf" (heißt also nicht unbedingt zu)
    • 1 heißt "nicht geschlossen", 0 heißt geschlossen (100%)
    • Natürlich sind auch andere Schwellwerte möglich, aber eher unpraktisch
    Bei mir ist 0 geschlossen und 1 offen, damit geht das Tor beim Umschalten immer zu, wenn es nicht ganz zu ist. Das ist für mich die richtige Variante.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    kann ich das endlich mal auch in der Praxis testen
    Das ist tatsächlich die beste Variante, die ich auch immer gern empfehle. Mit Test GAs testweise aufbauen, Gruppenmonitor nutzen, dann beobachten, ändern und lernen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X