Das einzige, was ich mir erklären kann, ist dass wirklich die Applikation nicht programmiert ist. Mach wirklich ein "Programmieren->Applikationsprogramm", und dann sehen wir weiter.
Blau (Fingererkennung) gefolgt von Grün (erkannt und Aktion gefunden) bedeutet nämlich, dass er was tut. Falls die GA aber nicht programmiert ist, passiert natürlich nichts.
Ja, man hört dann das Relais klacken. Aber (um Hardwareprobleme auszuschließen), solltest Du auch im Gruppenmonitor gucken.
Gruß, Waldemar
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Einklappen
X
-
GAs siehe # 503.
Ich programmiere später noch mal drüber und teste noch mal
Einen Kommentar schreiben:
-
Zeig mal deine GAs.
Und noch mal über die ETS das Applikationsprogramm programmieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr komisch. Also der Ring leuchtet kurz blau und dann grün. Also Scanvorgang läuft dann Finger erkannt. Andere Finger blau und dann rot. Vielleicht lerne ich meinen Daumen noch mal neu an.
Also der Busmonitor bleibt auf jeden Fall leer. Hört man das Relais denn klacken?
Bedtimmt habe ich irgendwo nen banalen Fehler drin :/
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das mach so Sinn, bis auf die Tatsache, dass Du etwas doppeltgemoppelt hast und nach den 3 Sekunden Treppenlicht (bei der Aktion) noch eine 3 Sekunden Ausschaltverzögerung (im Aktor) eingestellt hast, somit das Relais insgesamt für 6 Sekunden an bleibt. Ich würde es nur an einer der beiden Stellen aussuchen, aber grundsätzlich sollte das auch so funktionieren.
Du sagst, nach dem Scan eines Fingers wird kein EIN auf die 5/1/10 gesendet? Wird der Finger denn erkannt (mit grün leuchtendem Ring)?
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
OK danke. Hier die Screenshots:
1 finger anlernen.jpg
2 Aktionen.jpg
3 finger aktion zuweisen.jpg
4 Kanaldefinition.jpg
Ich hoffe ich habe alles wichtige getroffen
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann zeig doch Mal, wie du die Aktion definiert hast und wie du die Finger zugeordnet hast.
Die GA macht so Sinn.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das Relais der Zusatzplatine kein eigenständiger Aktor? So hatte ich das zumindest verstanden 🤷♂️
Einen Kommentar schreiben:
-
Theees Normal muss die GA mit zwei Geräten verbunden sein, sonst geht es nicht. Du könntest also die 5/1/10 nun auf einen Schaltaktoreingang legen der dann wiederum den Kanal des Autor schaltet.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Waldemar, Deine Anleitung oben hilft mir und ich habe es so eingestellt.
Hier liegt bei mir noch der Haase im Pfeffer. Ich habe die einzigen beiden für mich logischen KO´s mit einer GA verknüpft. Aber es wird laut Busmonitor gar nichts auf den Bus geschickt wenn ich den Fingerprint auslöse 🤷♂️ Ich glaube ich muss noch mal den KNXA Kurs machen ;DZitat von mumpf Beitrag anzeigenDu hast also schon eine GA mit dem Aktor verknüpft,
kos fp.jpg
henfri Danke auch diese Info hilft mir
Einen Kommentar schreiben:
-
Außerdem löst Du mit den Aktionen ja nur was aus, Du hast also schon eine GA mit dem Aktor verknüpft, die Du ja nur auslösen willst.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine GA Struktur ist doch nur bei wiederkehrenden Funktionen sinnvoll.hat schon jemand eine GA-Struktur angelegt welche die Funktionen des FP gut wiedergibt? Ich tue mich da irgendwie gerade schwer
Beim FP kannste die GAs doch einfach von oben nach unten durch nummerieren.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
Eigentlich sollte in der Kontexthilfe zu Allgemein vom Fingerabdruckleser eine URL der Hilfe stehen. Das haben wir vergessen, die ist hier zu finden: https://github.com/OpenKNX/OAM-Finge...Fingerprint.md
Da der Fingerprint neu ist (und ich nicht die Doku geschrieben habe), weiß ich nicht, wie vollständig die ist, aber durch Fragen bekommen wir Anregungen, was da noch rein muss.
Ganz Grob: Jeder erkannte Finger bekommt eine Id. Du kannst Aktionen definieren, die der Fingerprint über KNX ausführen soll. Die bekommen auch eine Id.
Und dann musst Du noch sagen, welche Finger welche Aktion ausführen sollen. Das war es...
Beispiel:
Angelernte Finger (unter Allgemein)
Finger 5: John Mittelfinger rechts
Finger 7: Anna Zeigefinger links
Finger 12: John Zeigefinger links
Aktionsdefinitionen (unter Akionen)
Aktion 1: Tür öffenen, definiert als Treppenlicht 3 Sekunden
Aktion 4: Alarmanlage aus, definiert als Schalten AUS
Fingerzuordnungen (unter Finger)sagt folgendes:Aktion Finger 1 7 1 12 4 5 - Anna und John können mit den Zeigefinger links die Tür öffnen
- John kann mit dem Mittelfinger rechts die Alarmanlage ausschalten
Gruß Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
hat schon jemand eine GA-Struktur angelegt welche die Funktionen des FP gut wiedergibt? Ich tue mich da irgendwie gerade schwer da es keine Beispiele gibt wie bei Rolladenaktoren (Auf/Ab/Stopp/Pos/RM z.B.).
Und gibt es beim FP irgendwo eine Art Anleitung? Habe gestern einen Finger angelernt aber ich habe irgendwie nicht herausgefunden was ich da jetzt genau machen muss. Es blinkte wild in allen Farben und jetzt scheint er meinen Finger zu kennen. Aber ob ich das jetzt richtig gemacht habe bin ich mir nicht so sicher
In der ETS Kontexthilfe habe ich dazu nichts gefunden oder falsch geschaut. (Ok hier im Thread die Vorgehensweise gefunden)
Edit2: und wie schaffe ich es das der Finger den Schließer auslöst? 🙈
Jedenfalls habe ich das Gerät relativ komplikationslos ans Laufen bekommen. Echt mega gut!Zuletzt geändert von Theees; 17.08.2024, 10:13.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, einen TEIL der Firmware. Und man muss dazusagen, die waren viel, viel kleiner, man hatte ja typischerweise auch viel kleinere MCUs mit wenigen kb RAM und Flash..Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenDie BCU1 Geräte hatten die Firmware doch auch schon IN der Applikation, weil die BCU ja etliche vollkommen unterschiedliche Funktionen je nach Applikation abbilden konnte.
nö...Zitat von TabSel Beitrag anzeigenUnd wenn DAS geht, dann ginge auch ein FW Upgrade, angestoßen aus der knxprod/ETS heraus…
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: