Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[OpenKNX-Ready] Präsenzmelder und Multisensor: Diverse Sensoren & Binäreingänge
Was mir auch auffällt:
In der ETS steht bei den Sensoren / Allgemein / VOC:
Der VOC-Sensor braucht bis zu 2 Tage für die Kalibrierung, das KO 24 gibt den Fortschritt in % aus
Ich habe das KO24 aber nicht für den Fortschritt, sondern das KO88.
Ich konnte es nachträglich nicht feststellen. Aber es war natürlich ! vermutlich die Hardware falsch. Ich habe die .knxprod neu erstellt und mit der Bestehenden verglichen. Da waren doch ein paar Bytes verdreht. Also auch neu geflasht und siehe da - VOC klappt wie erwartet.
Vielen lieben Dank an Alle welche sich nun Mühe gegeben haben,
Hans
habreli: Nur zur Einordnung für Dich (und andere, die hier mitlesen):
Die knxprod, die Du lokal baust, nennen wir ETS-Applikation oder abgekürzt Applikation.
Eine Applikation hat eine Version (z.B. RaumController 5.1) und besteht ihrerseits aus Modulen, von den jedes auch eine Version hat (bei Dir Sensormodul 4.10)
Ein Release besteht aus einer Applikation und der zugehörigen Firmware, deren Versionen sind 3-Stellig (z.B. RaumController 5.1.5). Alle Firmwares passen zu der Applikation, die die gleichen ersten 2 Stellen hat. Die 3. Stelle gibt letztendlich die Korrekturversion an, wird ein Bug in der Firmware gefunden, wird dieser korrigiert und die letzte Stelle erhöht. Die Applikation muss nicht geändert werden.
Ein Release kann auf einem oder vielen Geräten (Hardware) laufen. Die Geräte haben alle Namen und eigene Versionsnummern.
In den meisten Fällen schaffen wir es, in der Firmware passend auf die verschiedenen Hardwareversionen zu reagieren.
In den wenigen Fällen, in den das nicht klappt, führen wir beim Firmwarenamen auch die Version mit.
Man muss unbedingt die korrekte Firmware (passender Name - und falls aufgeführt - auch die passende Version) auf das Gerät spielen.
Welche Firmware aufgespielt ist, sieht man in der Konsole des Gerätes.
Falls das Gerät nach dem Aufspielen der Firmware nicht reagiert, dann ist das ein guter Hinweis, dass es die falsche Firmware war.
Das war ein Missverständnis, das wir derzeit leider häufig haben. Hintergrund:
Es gibt das Sensormodul als Softwarekomponente, derzeit in der Version 4.10
Es gibt eine Hardware "Sensormodul", die gibt es in den Versionen 4.0, 4.1, 4.2 und 4.3.
Bei gleichzeitiger Erwähnung von Präsenz Multi Sensor (Hardware) und Sensormodul dachten wir beim zweiten auch an Hardware. Und das hätte nicht zusammen gepasst. Im RaumController 5.1.5 ist das Sensormodul 4.10 enthalten, das ist vollkommen korrekt.
I’m wiring a new KNX house and I’m planning to use OpenKNX 24GHz presence sensors (HLK-LD2420 based) in almost every room.
Challenge: in (almost) every room there will be a ceiling fan mounted in the center of the ceiling.
I’m worried the fan (moving hub/motor reflections + periodic Doppler) could cause false presence or “stuck occupied” while the fan is running.
From the discussions here I understood:
- The detection range can be limited very well (70cm steps / rings).
- Sensitivity can be tuned via threshold/hold values (but needs testing).
- There is also an option to use PIR as a “trigger/arming” sensor and let the radar maintain presence.
My questions:
1) If I set “Distance from = 0.7m (Range 1)”, does it truly ignore the entire 0–70cm ring, so a center-mounted ceiling fan won’t trigger presence?
(Blade tips are roughly ~0.71–0.75m away from the ceiling center sensor depending on downrod, so it’s close to the 0.7m boundary.)
2) If Range 1 is borderline due to blurred ring edges, would “Distance from = 1.4m (Range 2)” be the recommended safe option for rooms with ceiling fans,
while still reliably detecting people on the floor?
3) For this “fan in the center” use case: is the best practice to increase trigger threshold (to avoid fan peaks) while keeping hold tuned for a stationary person?
Any recommended starting values/strategy?
4) PIR + radar concept: can I configure it so that PIR is required to switch from NO presence to presence (arming/trigger),
and radar is then used mainly to HOLD presence (so the fan cannot create the initial ON by itself)?
If yes, which device/app setting is this in (VPM / Multisensor PM), and does it work well in practice?
Calibration question:
Should calibration always be done with the room empty and the fan OFF (then rely on distance/thresholds), or is there any benefit calibrating with the fan ON?
Bathrooms:
Two bathrooms will have no ceiling fans, but limited ceiling height, so I’m considering UP1-PM-HF (wall-mount). Any placement tips are welcome.
1) If I set “Distance from = 0.7m (Range 1)”, does it truly ignore the entire 0–70cm ring, so a center-mounted ceiling fan won’t trigger presence?
The first ring ist 0-0.35m (70 cm diameter). And no, we are talking about HF signals, nothing is exact or even measureable - you have to test any situation you need.
And - for all length dependant values: The relevant value is NOT what you measure with you ruler. It is the value, which is measured by the sensor itself. And this is not predictable in special situations.
If I am in my shower (which is 3m from the sensor) with door closed, it measures a person in about 4.2m distance. Just as an example...
No, there is no safe option. To be very clear: We have no experience with rooms, where something moves constantly. You can try this in one room and tell us, how it behaves. But it is not a good idea, to plan anything before you tested everything.
I would not expect, that this PM can work with a moving fan as expected. I would expect a permanent presence signal from the sensor.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.