Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[OpenKNX-Ready] Präsenzmelder und Multisensor: Diverse Sensoren & Binäreingänge

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
    PS: Benötigen wir jetzt auch OpenKNX-Rauchmelder?
    wird es sicher nicht geben.. es gibt Grenzen was mit guten Gewissen vertretbar ist.
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      Dann muss ich jetzt doch kommentieren, dass dies von mir auch ironisch gemeint war.

      Gerade bei Sachen wo so eindeutig das Leben dran hängt sollte man zugelassene Hardware einsetzen.

      Kommentar


        Gibt es eigentlich Erfahrungswerte zwecks Klimaanlage im Raum?
        Hätte leider eine in ca. 150-160cm Entfernung an der Wand hängen.

        Ist ein Büro, also ist halt auch das Problem das hier meist nicht viel Bewegung bei Präsenz vorhanden ist.
        Raum unten rechts. Die Klimaanlage ist in rot, die zwei Personen in orange eingezeichnet:
        image.png
        Bis morgen kann ich die Position der Holwanddose noch verschieben 😅​
        ​​

        Kommentar


          Die Klimaanlage verursacht keine Probleme. Falls sie aber durch den Luftstrom Vorhänge oder Pflanzen in Bewegung versetzt, könnte es zu zusätzlichen Bewegungsmeldungen kommen.

          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            Danke dir
            Also machen die Ventilatoren darin keine Probleme?
            Man liest ja z.B. beim Steinel Melder das dieser bereits das Lüfterrad in Backöfen erkannt.

            Kommentar


              Ich hab den in 4 Räumen mit Klimaanlagen-Innengeräten, 2 Wand- und 2 Bodengeräte. Und auch dezentrale Lüftung (auch hier Ventilatoren). Das ist kein Problem. Der Melder hat sehr viele Einstellmöglichkeiten (erfordert die aber auch).
              Ein freihängender Deckenventilator würde aber sicherlich Probleme machen, das würde ich nicht empfehlen.
              Gruß, Waldemar

              P.S.: Ich hab den auch in der Küche und auch keine Dauerpräsenz, wenn meine Frau Kuchen backt .
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                Ich denke auch, das der Sensor nicht empfindlich auf verdeckte Lüfter reagiert. Ich hatte den direkten Vergleich: Steinel TP hat den Backofenlüfter erkannt der HLK Sensor an gleicher Stelle (er hat den TP ersetzt) ist davon unbeeinflusst.

                Fairerweise muss man aber auch sagen, das der Steinel Microbewegungen (Atmen) auswertet, der HLK macht eine HF Reflektionsauswertung, ohne Microbewegungen über FFT herauszufiltern.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  Danke euch beiden
                  Das gibt mir etwas Hoffnung das der PM so funktioniert wie ich mir das wünsche.

                  In der Speis ist (ebenfalls rot markiert) ist eine Gefriertruhe.
                  Die Wand besteht aus 2xTrockenbauplatte; 80mm Dämmung; 1xTrockenbauplatte.
                  So wie ich jetzt gelernt habe, sollte deren Motor/Kompressor kein Problem darstellen.

                  Wäre es da sinnvoll evtl. den PM noch etwas zu verschieben, evtl. mehr Richtung der Personen am Schreibtisch (orangene Kreise)?

                  image.png

                  Kommentar


                    Den aus der Speis ja den solltest etwas weg von der Tür nehmen. Du kannst zwar in 70cm Kreisen verstellen aber das ergibt sich einen gewissen Mindest Radius und an der Position schaut er Dir immer in den Gang vorm Esstisch und macht Dir Licht in der Speis wenn Du dort quer vorbei läufst.
                    Und sollte er hingegen etwas ins Büro schauen dann so gedämpft das er die Hände auf'n Tisch nicht registriert.
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      Der in der Speis wird ein "einfacher" mdt PIR-PM.

                      Meinte eher den im Büro

                      Kommentar


                        Für die aktuelle Möblierung kann man überlegen den Melder mittig zwischen die beiden zu erwartenden Stuhlpositionen zu setzen, aber da wären nur wenige Zentimeter im Unterschied. Um für zukünftige Möblierungen flexibel zu sein, würde ich den Melder deshalb in der Raummitte anbringen und dann mit den Software-Möglichkeiten des Melders arbeiten.

                        Kommentar


                          OT Ich habe gute Erfahrungen einen zusätzlichen PIR unter den Schreibtisch(en) vorzusehen.
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            Ich denke, die Position ist gut so. Einen KNX-Ausgang unter Schreibtischen / hinter Schränken zu haben ist immer gut für später.

                            Gruß, Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar

                            Lädt...