Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Firmwareupdate über Bus // OpenKNX.Toolbox und Skripte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zur Erklärung: Ich bin mir sicher, dass ich mit der Version 0.2.1 getestet habe, aber ich habe die nicht von Github genommen sondern eine von meinem Rechner. Und leider waren wir in der Anfangszeit im dev-Team nicht ganz konsequent mit den Versionsnummern, wir haben gegenseitig neuere Versionen getestet, ohne die Versionsnummer hochzuzählen. Ich hab also offensichtlich mit einer "neueren" 0.2.1 getestet als die, die ihr von Github habt.

    Leider ist jetzt das Kind in den Brunnen gefallen, aber thewhobox wird ja netterweise bald ein Update bringen.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #17
      Hi allerseits,

      netterweise hat thewhobox schnell einen Hotfix bereitgestellt. Wenn ihr den neusten FileTransferClient (derzeit Version 0.2.2) runterlädt und installiert, gehen die KNX-Upload-Skripte wie geplant mit rechter Maustaste->Mit Powershell ausführen.

      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #18
        Hallo, ich wollte heute mal das Update via Bus testen (dann muss ich nicht Spots abmontieren).
        Leider hat es nicht so ganz geklappt:

        - Windows 11 (VM)
        - ETS 6.3
        - KNXFileTransferClient 0.2.2
        - SensorModule-Big-4.0.2 (KNX-Upload-Firmware-AB-SmartHouse-PresenceMR16.ps1)


        Ich komme bis zum Punkt der Verbindungsauswahl. Egal ob ich die Tunneling (1) oder Routing (2) auswähle kommen folgende Fehler:

        image.png
        image.png

        Aufbau in der ETS wie folgt:

        image.png


        Ich vermute, ich habe in der ETS was nicht richtig eingestellt oder?​

        Kommentar


          #19
          Hallo,

          wurde der Router Secure inbetrieb genommen?

          Gruß Mike
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            #20
            Ja mit Secure. Hab das mal deaktiviert. Dann komme ich zumindest via Tunneling etwas weiter:

            image.png

            Im Router ist auch alles auf weiterleiten eingestellt. Hat aber auch keine Änderung gebracht.​
            Zuletzt geändert von Giswald; 02.01.2025, 12:15.

            Kommentar


              #21
              Kennst du dich mit Wireshark aus?
              Das ist super zum Aufzeichnen der IP Telegramme zum IP Router. Das würde schon sehr helfen.

              Ich vermute weiterhin, dass der Router nur eine kleine MAXAPDU kann.
              Also --pkg mal erneut durchtesten.
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

              Kommentar


                #22
                Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                Kennst du dich mit Wireshark aus?
                Giswald Nur Mut, Bedienung ist für den Zweck einfach. Das Zauberwort heißt „kip“ als Filterkriterium.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #23
                  Sorry für die späte Rückmeldung. Das Thema ist immer noch aktuell. Nun mit SensorModule-Big-4.2.5 versucht. Selbes Ergebnis.
                  Hier mal der Verlauf in Wireshark. Gefiltert auf KNXnet/IP. Hoffe das hilft weiter.

                  Kommentar


                    #24
                    Hast du es denn inzwischen auch mit der neuesten Version probiert?
                    0.2.4
                    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                    Kommentar


                      #25
                      Ja, die Version habe ich schon auf 0.2.4 aktualisiert.
                      Habe mich bisher nur bis --pkg 64 runter getestet. Bis dahin hat es nicht geklappt. Mit 32 klappt es aktuell 🤗

                      --pkg 64
                      image.png
                      --pkg 32
                      image.png

                      Kommentar


                        #26
                        Ah du hast einen Router von Weinzierl?
                        Ja der kann nicht so große Telegramme verarbeiten.
                        Da ist eine kleine pkg ratsam.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                          Da ist eine kleine pkg ratsam.
                          oder ein OpenKNX Router (wobei man fairerweise zugeben muss, das MDT IP Interface ist noch etwas schneller).
                          OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                            oder ein OpenKNX Router
                            das stimmt natürich

                            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                            MDT IP Interface ist noch etwas schneller
                            Ja unser Stack ist halt leider nicht auf den reinen Routerbetrieb getrimmt.
                            Aber das macht sich eig wirklich nur beim Übertragen der Firmware oder großer Dateien wirklich bemerkbar.
                            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW