  • Ing-Dom
    antwortet
    reagiert die Prog-LED auf die Prog-Taste wenn die Geräte in diesem Zustand sind?

    Ein echter Crash sollte eigentlich durch den Watchdog behoben werden..

    Einen Kommentar schreiben:


  • HoffmannOs
    antwortet
    Update :

    Nach Umstellung auf 100Mbit hat sich der IP Router wieder verabschiedet, in der Ets erhalte ich :
    Screenshot 2025-04-13 133449.png
    .
    Der Router ist für die Aussenlinie, die Wetterstation sendet aber trotzdem auf dem Bus, Schalten eines Aktors ist nicht möglich.

    Screenshot 2025-04-13 134011.png
    Zuletzt geändert von HoffmannOs; 13.04.2025, 12:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HoffmannOs
    antwortet
    Ich würde keinen Sinn sehen da noch usb, anzuschliessen ausser zum Flashen (on desk versteht sich über USB), aber das funktioniert ja auch gut OTA.
    Ich weiss es gibt unendlich möglichkeiten, Ziel ist kein Bastelrouter womit ich noch zig Sensoren auswerten kann , sondern ein funktionierendes System.
    Update :
    Bis dato hat der umgestellte IP Router auf 100Mbit alles im Griff.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    willisurf genau das wollte ich abfragen. aber hab nicht darüber nachgedacht das man es als Aufforderung verstehen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Hast du am ESP parallel usb angeschlossen?
    Bitte erstmal nicht anschließen und wenn, immer in der Reihenfolge KNX zuerst und dann USB.
    Beim Trennen, erst USB abziehen und dann erst ggf. KNX trennen.

    Also niemals USB allein und dann KNX anstecken!

    Einen Kommentar schreiben:


  • HoffmannOs
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Zeitabhänig? Hast du am ESP parallel usb angeschlossen?
    Nein..., wie gesagt mal 1 Std, mal 12... aber 24 Std waren die Router noch nicht ON, SV Hatte ich auch mal getauscht, ich habe noch einen Gira Router, der hat bis dato noch keine Zicken gemacht, auch kann ich den in verschiedene Netzwerke jagen er verliert keine Verbindung.
    Zuletzt geändert von HoffmannOs; 12.04.2025, 17:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zeitabhänig? Hast du am ESP parallel usb angeschlossen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HoffmannOs
    antwortet
    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen

    Was passiert wenn du es auf 100MBit stellst?
    Verliert er die Verbindung, mal nach 1 Std, mal nach 12... ich habe mein ganzes Netzwerk resettet, alles in einem Vlan etc... nichts hat geholfen. auch muss ich dann meist die UDM Pro neustarten... habe es auch mit Manueller IP etc versucht nichts half, nun ist immer noch
    ruhe...

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Kann ich nicht bestätigen. Bei mir hängen die 2 Router auch an ui switche und da klappt das ohne Probleme. Bei ui wäre Type und evtl Generation wichtig. Die ändern gerne Mal Chips intern,je nach dem was es gerade gibt und dann hat man den Salat.
    Einmal je:
    UDM Pro Geräteversion 4.1.13
    2 USW-24-PoE​ Geräteversion 7.1.26 GEN2 (Gen 1 war glaube ohne das kleine Display?)​
    ​1 x USW 24 POE Geräteversion 7.1.26 GEN2 ( wiegt jedoch nur die Hälfte von den anderen beiden )

    Ich stelle nochmal jetzt nochmal bis morgen Abend/Montag Morgen auf 100 um da das Büro nicht besetzt ist.

    Zuletzt geändert von HoffmannOs; 12.04.2025, 15:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Zitat von HoffmannOs Beitrag anzeigen
    Den Port an dem der Esp32 hängt auf 10Mbits Full zu stellen brachte mir die Erlösung.
    Was passiert wenn du es auf 100MBit stellst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von HoffmannOs Beitrag anzeigen
    Den Port an dem der Esp32 hängt auf 10Mbits Full zu stellen brachte mir die Erlösung.
    Das ist bei den REG1 mit ESP grundsätzlich nicht zu empfehlen, da Ethernet im 10MBit-Modus von der Physik her mehr Strom verbraucht und damit die BCU überlastet.
    Das ist eine sehr neue Erkentnis, daher auch noch nicht kommuniziert.
    Bei RP2040 basierten LAN-Geräten (REG1-ETH und REG1-Base-IP) war das noch anders, hier war 10MBit sparsamer.
    Wahrscheinlich wird die nächste Generation an HW und/oder FW auf 100MBit only konfiguriert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Kann ich nicht bestätigen. Bei mir hängen die 2 Router auch an ui switche und da klappt das ohne Probleme. Bei ui wäre Type und evtl Generation wichtig. Die ändern gerne Mal Chips intern,je nach dem was es gerade gibt und dann hat man den Salat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HoffmannOs
    antwortet
    Kleines Update und Informationen zum Esp32 in meinem Fall mit Unifi UDM Pro und 3 Unifi Switchen mit Vlans.
    ich habe die letzten Tage viel Zeit mit meinem Netzwerk und den Neuen ESP 32 Ip Routern verbracht Verbindung war immer Sporadisch nach kurzer Zeit weg, keinerlei IP Bewegung mehr und auch kein Pingen mehr möglich, ich hatte das Netzwerk in Verdacht, explizit die Querier Einstellungen., das Problem bei mir war wohl, die Aushandlung der Geschwindigkeit auf meinen Unifi Switchen und den jeweiligen zugeordneten Ports an dem die 2 Router hingen, die Auto Aushandlung funktionierte bei mir nicht, auch an den Kabeln lag es schlussendlich nicht, Den Port an dem der Esp32 hängt auf 10Mbits Full zu stellen brachte mir die Erlösung.

    Seit 2 Tagen läuft nun alles Stabil und ohne jegliche Aussetzer.

    Vielleicht hilft es jemandem Weiter.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...ierung+l+schen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Kann mir nochmal bitte jemand helfen?
    Wie ist die Tastenkombi zum Rücksetzen in den Auslieferzustand? Neulich habe ich das hinbekommen, aber versäumd, mir das aufzuschreiben. Gibt es vielleicht einen Link, wo die Tastenkombi dokumentiert ist? Habe versucht etwas anzupassen und danach wird der Router nicht gefunden.
    Danke!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tontechniker
    antwortet
    Nach ausführen vor "Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser Bypass​" in Windows Poweshell (Administrator) funktioniert das Programmieren der FW ohne Probleme!
    Vielen Dank noch einmal für Eure Hilfe!
    Gruß
    Hans

    Einen Kommentar schreiben: