    das Konzept von Ringmagneten ist mir durchaus geläufig.
    Schaut mal auf den Preis von dem Ringmagnet (3,60CHF) und darauf was ich für den kompletten Adapter verlange, dann seht ihr dass das nicht zusammenpasst.
    An meinem Zähler hält der Adapter einwandfrei - hier ist die Metallplatte als Gegenstück direkt an der Oberfläche. Dafür ist er gemacht.
    Das Ziel war eine günstigere, einfachere Lösung zu schaffen, denn tatsächlich klebt mir der "volkszähler" Lesekopf mit Ringmagnet ZU fest am Zähler.

    Es gibt genug IR Adapter die auch zum OpenKNX Gerät passen, insofern brauchts hier IMHO keinen weiteren von mir.
    Wenn aber jemand möchte, kann er gern ein Gehäuse für Ringmagneten entwerfen, 3D-Daten der Platine würde ich zuliefern.
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #17
      HI

      Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
      Schaut mal auf den Preis von dem Ringmagnet (3,60CHF) und darauf was ich für den kompletten Adapter verlange, dann seht ihr dass das nicht zusammenpasst.
      Kein Ding, war nur ein Vorschlag. Ob das zusammen passt oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden.
      Kind regards,
      Yves

      Kommentar


        #18
        Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit die Binäreingänge als Ausgänge konfigurierbar zu machen??

        Kommentar


          #19
          Zitat von Marinux Beitrag anzeigen
          Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit die Binäreingänge als Ausgänge konfigurierbar zu machen??
          Nein, das sind reine Eingänge
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #20
            Hi,

            Kann ich am Multisensor auch die Raumcontroller App laufen lassen? Ich hätte eine Anwendung mit 3 Binären Eingängen und zusätzlich Bedarf für vier 1-wire Sensoren 18B20.

            Viele Grüße

            Kommentar


              #21
              Zitat von wokro Beitrag anzeigen
              Kann ich am Multisensor auch die Raumcontroller App laufen lassen?
              prinzipiell ja, aber der Multisensor ist nicht Teil des Releases.

              Zitat von wokro Beitrag anzeigen
              zusätzlich Bedarf für vier 1-wire Sensoren 18B20.
              die Raumcontroller Applikationunterstützt keine OneWire an GPIOs, dass kann aktuell nur die Applikation vom UP1-SEN-8x...


              Mit einer Custom Firmware mit OFM-THPSensormodule könnte man sich das zurechtbasteln..
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                #22
                Hi,

                ich habe schon länger eine eHZ Schnittstelle mit D0 Lesekopf von Lingg und Janke (BCU-EZ-EHZ-RJ10-OPT1-DREG-FW).
                Seit ein paar Monaten verwende ich die auch für die Optimierung unseres Strombezugs. Dazu muss ich möglichst genau die aktuelle Einspeise- bzw. Bezugsleistung kennen. Leider kann man bei der L&J-Schnittstelle das Sendeverhalten nur als festes Intervall einstellen und es werden dann auch immer alle Werte gesendet. Ich habe mich derzeit für das Sendeintervall 1 Minute entschieden um den Bus nicht vollzuspammen, aber für die Regelung ist das eigentlich zu ungenau.

                Ich würde gerne die vom Zähler gemessene, aktuelle Leistung bei einer Änderung um x% auf den Bus senden (mit Rate-Limit). Zusätzlich alle Werte alle z.B. alle 15 Minuten. - Ist mit dem hier vorgestellten REG1-SEN-Multi bzw. der OAM-Meter Applikation möglich?

                (Ich arbeite mich noch durch die Doku, vielleicht finde ich das auch selber heraus)

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von jcd Beitrag anzeigen
                  Ist mit dem hier vorgestellten REG1-SEN-Multi bzw. der OAM-Meter Applikation möglich?
                  ja - einfach mal die Applikation in die ETS laden und dann kannst du es dir anschauen
                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    #24
                    Danke für den Hinweis. - Das Erstellen der Applikation habt Ihr super umgesetzt, einfacher geht's nicht. Die Kontexthilfe in der Zählermodul-Applikation ist auch sehr gut, da sollte sich mancher kommerzieller Hersteller ein Beispiel dran nehmen. 😁

                    Die erhofften Funktionen habe ich aber nur teilweise entdeckt: Man kann für die verschiedenen Messwerte und Zählerstände jeweils eigene Intervalle und Änderungsschwellen (absolute Wertänderung) einstellen. Das ist gut und wäre für mich schon mal eine deutliche Verbesserung zu meiner aktuellen Lösung.

                    Ich habe jedoch keine Einstellung (0.6 beta) gefunden für "Sende bei Änderung Messwert um X%".
                    Wenn sich bei 8000 W Einspeisung die Leistung um 50 W ändert, ist mir das nicht so wichtig, als wenn gerade 70 W eingespeist werden.

                    Kann das Logik-Modul als Sende-Filter benutzt werden? Das sieht sehr mächtig aus aber ich habe nicht alles verstanden.

                    Kommentar


                      #25
                      Ich halte von dieser Methode gar nichts, da dies nur Probleme mit sich bringt. Daher habe ich das nie eingebaut.
                      • Statistik ist bei wie Durchschnitt etc wird ungenau weil Messungen ungenau komme würden.
                      • Wovon x%? Vom letzten senden? Von der letzen Messung. Bei letzter Messung könnten so komplette Messungen unsichtbar werden. Beim letzen Senden kann ich die Änderungen nicht zum Lesen in den Stack schreiben und müsste extra was ziwschen Speichern.
                      Ich hand habe das so. Ich Sende im Sekundentakt aber NUR die Gesamtleistung. Darüber regel ich die 0 Einspeisung und kann so auch Stromverbraucher besser identifizieren. Beim Lingg störte mich immer. dass ich das Sendeintervall für Gesamt und Einzelphase getrennt steuern konnte.

                      Zitat von jcd Beitrag anzeigen
                      Kann das Logik-Modul als Sende-Filter benutzt werden? Das sieht sehr mächtig aus aber ich habe nicht alles verstanden.
                      Genau für sowas ist das Logikmodul gut. Ich bin mir sicher das die gehen müsste.