    #91
    Klar, das Logik-Modul hat Zeitschaltuhren, damit kannst du das machen.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #92
      Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben was ich falsch mache. Hab folgende Konfiguration:
      Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.34.03.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.35.31.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.34.40.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.36.04.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.37.11.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.38.20.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.38.45.png Bildschirmfoto 2026-06-21 um 10.39.09.png

      Der Nachtmodus wird getriggert von einer UND Verknüpfung des Logik Moduls. Eingang 1 ist dabei ob "Kühlperiode aktiv ist (siehe unten)" ist UND der zweite kommt von einer Zeitschaltuhr "Nachtmodus täglich" -> schaltet zu einer bestimmten Zeit ein und je nach Tag um 22:00 oder 23:59 aus. Der Nachtmodus funktioniert. (auch die Funktion Lamellen waagrecht stellen mgeramb )
      Bildschirmfoto 2026-06-21 um 11.11.51.png
      Beschattung täglich aktivieren: = Ergebnis einer Zeitschaltuhr "Kühlperiode" kommend vom Logik Modul. Ist "Ein" von Mai bis Sept.

      Habs heut Vormittag beobachtet. Die Rollos haben Ihre Pos. nicht verändert ggü. dem Nachtmodus.
      Koordinaten passen. Azimut/Elevation Einstellungen sollten auch passen, denk ich (zumindest Gemini hat mich bestätigt ).
      Bildschirmfoto 2026-06-20 um 11.20.37.png

      Ich hab in Verdacht, dass ich mit dem Trigger "Beschattung täglich aktivieren" irgendwas falsch mache/verstehe.
      ​

      Kommentar


        #93
        Zitat von K1rk Beitrag anzeigen
        Ich hab in Verdacht, dass ich mit dem Trigger "Beschattung täglich aktivieren" irgendwas falsch mache/verstehe.
        ​
        „Bechattung täglich aktivieren“ hat nur folgende Funktion: Du kannst pro Kanal die Beschattungsfunktion ein/ausschalten. Mit der globalen Funktion täglich aktivieren wird sichergestellt, das die Kanäle die du abgeschaltet hast, weil du temporär die Beschattung nicht wolltest, wieder eingeschaltet werden. Insofern hast du es richtig gemacht, wenn du sicher stellen willst, das im Winter die Beschattung aus bleibt, wenn du sie auf einzelne Kanälen abgeschaltet hast.
        Ich persönlich hatte das früher auch so, inzwischen habe ich die für mich passenden Parameter gefunden, das ich die Funktion gar nicht mehr brauche, das täglich aktivieren ist immer an, im Winter erfolgt aufgrund der Beschattungsparameter ohnehin keine Beschattung

        Kommentar


          #94
          Ich denke, dass hier viele Wege nach Rom führen. Ich hab primär gemacht, weil ich den Nachtmodus im Obergeschoß südseitig auch im Sommer anders als im Winter hab. Hast du vielleicht eine grobe Richtung wonach ich Ausschau halten kann bei der Fehlersuche?
          Hab auch bemerkt, dass die Rollos gegen 13:35 auf 95%, also auf "nach der Beschattung" gefahren sind. In strahlendem Sonnenschein.

          Kommentar


            #95
            Schließe den Diagnose KO mit der Bitcodierung im Beschattungsmodus an, der verrät dir warum die Beschattung nicht aktiv ist. Für einfache Fälle reicht der andere Diagnose KO der als Nummer einen der Gründe ausgibt, der ist gut geeignet auf einer Visu angezeigt zu werden

            Kommentar


              #96
              Hi zusammen,

              ich würde gerne in der Weihnachtszeit bei 2 Fenstern eine andere Höhe anfahren zwecks Beleuchtung.
              Geht das irgendwie einfach, oder muss ich das übers Logikmodul lösen?
              Gruß Ben

              Kommentar


                #97
                Ich habe da ein Problem mit dem Aussperrschutz. Ich verwende nur den manuellen Modus, noch ohne Automatiken derzeit.
                Beim Wechsel in den manuellen Modus scheinen sämtliche Limits gelöscht zu werden.
                Also z.B.

                - Fenster offen auf 0% fahren / Aussperrschutz ab 0%.
                - RaumController neu parametrieren.
                - RaumController fragt ab
                ---> Position RM -> Schreiben von "0%"
                ---> Fenster status ---> Schreiben von "offen".

                Nun als erste Aktion "Hand auf 100% fahren" -> fährt tatsächlich auf 100%.

                Wenn man aber zuerst auf 0% fährt, dann Fenster öffnet, dann 100% fährt, bleibt er korrekt bei 0%.

                Kommentar


                  #98
                  Gibt es eigentlich einen Grund, warum "ModeManual::start" dann "positionController.resetBlockedPositionAndLim its( );" aufruft?
                  Wenn das Fenster offen ist, werden daraufhin der Aussperrschutz und die gemerkte Position gelöscht
                  Das scheint nicht ganz zu passen, denn wenn ich im manuellen Modus das Fenster zu mache und wieder öffne, ist doch der Aussperrschutz auch wieder drinnen... (und im WindowOpenHandler ist "if(!_isTiltHandler && manualOrIdleMode &&​" drinnen beim Aussperrschutz, also scheint der schon für beide zu gelten?)


                  Wenn ich stattdessen
                  Code:
                  if (!callContext.isWindowOpenActive && !callContext.isWindowTiltActive)
                       positionController.resetBlockedPositionAndLimits();
                  mache dann funktioniert auch das oben korrekt.
                  Zuletzt geändert von sewi; 08.08.2026, 08:10.

                  Kommentar


                    #99
                    Hallo zusammen,
                    ich stehe vor einer Fragestellung zum Nachtmous, die ich aktuell nicht gelöst bekomme. Ich habe die Beschattung für alle Rolläden soweit erfolgreich umgesetzt.

                    Den Nachmodus starte ich gerade mit dem Sonnenstand und beende ihn mit Sonnenstand und Uhrzeit. Jetzt gibt es in der Übergangszeit zum Winter immer wieder Situationen, dass es Abends noch zu hell ist oder früher dunkel wird bevor der Sonnenstand greift. Genau das gleich Morgends.

                    Hat jemand hierfür schon einen Lösung oder Tip wie ich das am geschicktesten umsetzten kann?

                    Grüße
                    Markus

                    Kommentar


                      Helligkeits- bzw. Dämmerungssensor draußen?

                      Kommentar


                        Zitat von Fidelis Beitrag anzeigen
                        Helligkeits- bzw. Dämmerungssensor draußen?
                        Ja habe eine Wetterstation mit 3 Sensoren

                        Kommentar


                          Dann musst du ja "nur noch" deine Wünsche in eine Logik packen. Also die Uhrzeiten des Sonnenauf- bzw. -untergangs mit der Außenhelligkeit verknüpfen. Typisch sind sonst Bedingungen wie "Rollläden runter bei Sonnenuntergang, aber nicht vor 20 Uhr". Bei dir ist es, je nachdem wie deine Anforderung genau aussieht, eher etwas wie "Rollläden runter bei Sonnenuntergang, aber erst wenn Helligkeit unter 50 Lux".

                          Kommentar


                            Ok danke dir, das habe ich mir fast gedacht, dass ich das per Logik umsetzten muss.

                            Den Fall "Rollläden runter bei Sonnenuntergang, aber nicht vor 20 Uhr" kann man ja schon im Nachtmodus konfigurieren. Hatte gehofft, dass ich nicht der einzige bin der die Bedingung Helligkeit an der Stelle benötigt. Meine Umsetzungsskills reichen hier leider nicht das zu erweitern.

                            Kommentar


                              Für die Helligkeit wählst Du einfach die Logik-Operation ODER und wählst am Eingang als Eingangskonverter bei "Wert für Eingang wird ermittelt durch: Hysterese". Dann gibst Du einen Ein- und Ausschaltwert an, invertierst ggf. den Ausgang, und nutzt das in der Logik als boolschen Wert wie Nachtmodus o.ä. als Bedingungen zum runter fahren.
                              So mache ich das auch. Aber ich baue mir auch immer noch sperren ein (UND nicht sperre) oder ggf. eine Zwangsführung (... ODER Zwangsführung UND nicht Sperre)...


                              Viele Grüße
                              Nils

                              Kommentar


                                Zitat von mgeramb Beitrag anzeigen
                                Ja, genau. Wenn man selber baut läuft es überall.

                                Im fertigen ZIP sind neben dem Reg1 Basismodul auch noch ein paar mehr drinnen, z.B. das Sensormodul. Getestet sind die anderen Binaries aber nicht, da ich nicht die passende HW habe.
                                gibt es bereits weitere Hardware wo der shuttercontrol läuft?

                                oder ist es weiterhin ab besten das auf OpenKNX REG1 Basismodul zu installieren?


                                Weiterhin Version 1.0 aktuell oder gibt es updates? zukünftig ?

                                ​
                                Zuletzt geändert von mxcxpx; 07.10.2026, 09:56.