Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme Verbindungsverlust mit PM Multisensor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Mal eine ganz „doofe“ Frage von der Seitenlinie:
    habt ihr mal an die SV/ Bus-Spannung gedacht? Kann es sein das hier was am Grenzbereich betrieben wird?

    VG

    Kommentar


      #32
      Hallo Waldemar,

      den PIR hatte ich dort das erste Mal zu aktivieren probiert, aber es ist dasselbe Ergebnis wie bei den anderen Sensoren, dass mit aktivieren und Aufspielen der Applikation die Verbindung futsch ist.
      Vorher hatte ich nur den HF immer probiert.

      Jetzt mit Raumcontroller 5.1.5

      0d 00:00:30: sen test mode
      0d 00:00:30: SensorDevices: Testing all sensors
      0d 00:00:42: Common: Warning: The loop took longer than usual (4111 >= 100); stack 0
      0d 00:00:48: Sensor<HLKLD2420>: OK: 0.000000
      0d 00:00:48: SensorDevices: ============================
      0d 00:00:49: SensorDevices: Sensor test finished
      0d 00:00:49: Sensor<SHT3x>: Sensor not connected
      0d 00:00:49: Sensor<BME280>: Sensor not connected
      0d 00:00:49: Sensor<SCD41>: Sensor not connected
      0d 00:00:49: Sensor<VL53L1X>: Sensor not connected
      0d 00:00:49: Sensor<OPT300x>: Sensor not connected
      0d 00:00:49: Sensor<VEML7700>: Sensor not connected
      0d 00:00:49: Sensor<HLKLD2420>: Sensor measurement OK
      $


      Hab es jetzt mit 5.1.5 angesteckt, Phys Adresse drauf + Applikation und nur Licht an in KO = PM erreichbar über Geräteinfo.

      Auswertung aus Bus Monitor


      raumcontroller 5.1.5 adresse + prog.png


      HLKLD2420 als PIR aktiviert und nach Aufspielen verliert er wieder Verbindung und ist nicht mehr erreichbar


      image.png


      raumcontroller 5.1.5 + HLKLD2420.png





      PM wieder uncofigured gemacht und Sen Test

      0d 00:00:29: sen test mode
      0d 00:00:29: SensorDevices: Testing all sensors
      0d 00:00:37: Sensor<HLKLD2420>: OK: 1.000000
      0d 00:00:38: SensorDevices: ============================
      0d 00:00:38: SensorDevices: Sensor test finished
      0d 00:00:38: Sensor<SHT3x>: Sensor not connected
      0d 00:00:38: Sensor<BME280>: Sensor not connected
      0d 00:00:38: Sensor<SCD41>: Sensor not connected
      0d 00:00:38: Sensor<VL53L1X>: Sensor not connected
      0d 00:00:38: Sensor<OPT300x>: Sensor not connected
      0d 00:00:38: Sensor<VEML7700>: Sensor not connected
      0d 00:00:38: Sensor<HLKLD2420>: Sensor measurement OK
      $



      Kommentar


        #33
        m3w
        Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
        Ich vermute immer noch ein Problem mit der Stromversorgung.
        Könntest Du mal mit der Lupe auf den Chip der BCU schauen, steht da NCN5130?
        Hast Du ein Multimeter? Dann könntest Du mal bei konfiguriertem und eingestecktem HF Sensor die Spannungen an der BCU vcc und vcc2 gegen GND messen, die sollten beide ca. 3,3V haben.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #34
          ja es ist ein NCN5130 verbaut
          hab leider keinen multimeter und für das messen bin ich dann doch zu wenig techniker, fürchte ich, um das hinzubekommen

          Kommentar

          Lädt...
          X