Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bitte um Hilfe beim FileTransferClient

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    du kannst meine ich auch die lenge per parameter überschreiben. hab ihn aber gerade nicht zur hand.
    Du meinst sicherlich --pkg
    Wenn die maxapdu das aber nicht hergibt, hilft das nicht.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #17
      er schrieb aber das beides .03 MDT Geräte sind. Die können beide 100% mehr als 15 Oder ignorierst du das pkg wenn maxapud kleiner ist ?
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        #18
        Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
        Die können beide 100% mehr als 15
        Ich sagte doch, dass das ein Bug ist und der erste Wert ignoriert werden kann.

        Wenn der Pfad nicht in die MaxApdu passt wird eben der Fehler geworfen.
        Das gleiche auch dann bei den Telegrammen mit der pkg.
        Dann wird automatisch die pkg kleiner gemacht.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          #19
          So ich habe nun di e0.2.5 veröffentlicht.
          Das sollte den Fehler mit der MaxAPDU beheben.
          Ansonsten mit --force probieren.
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            #20
            Danke, jetzt hat's auch problemlos funktioniert.
            Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

            Kommentar


              #21
              Perfekt. Danke für die Rückmeldung!