    #91
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    ich hoffe, davon geht eh keiner aus.
    Ich denke, dass das jetzt so aufgenommen wurde – zumal du ja sowieso nicht damit wirbst.


    image.png

    Bei so einem Steckdosengerät (Typ3) sieht das leider etwas anders aus. Dass es alleine ohne Typ1+2 keinen wirklich wirksamen Schutz bietet, findet man erst irgendwo im Kleingedruckten am Ende in einem PDF.

    Da hat sich die Marketingabteilung nicht mit der Technikabteilung abgestimmt und es besser beworben...

    Kommentar


      #92
      so nachdem meine Wetterstation nun die Außentempertur nicht mehr anzeigt , ist das der Anfang vom Ende.

      eine neue muss her
      was brauche:
      https://shop.ecowitt.com/de-de/produ...42969196855458
      https://samples.ing-dom.de/produkt/o...-up1-gw-rs485/

      noch was?
      12V Netzteil? oder reicht die Busspannung? kann man die Heizung auch deaktivieren? ist es halt länger feucht . mir egal ! oder wozu ist die Heizung?
      ---------------------------
      Anmerkung

      - Wir empfehlen die Verwendung von Lithiumbatterien In kalten Klimazonen. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkalibatterien, insbesondere in kalten und feuchten Bedingungen, wenn Sie Innenheizungen starten, da die Wärmeentwicklung dazu führen kann, dass Alkalibatterien auslaufen, wenn die Temperaturen bestimmte Grenzen überschreiten.
      ​
      Zuletzt geändert von mxcxpx; 05.10.2026, 18:59.

      Kommentar


        #93
        Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
        12V Netzteil? oder reicht die Busspannung? kann man die Heizung auch deaktivieren? ist es halt länger feucht . mir egal ! oder wozu ist die Heizung?
        Offizielle Antwort (ecowitt):
        die RS485 Variante MUSS mit einem geeigneten Netzteil 12V/1A betrieben werden. Unter ca. 1° läuft die Heizung, damit die Station nicht einfriert / Schneebedeckt ist.
        Lässt sich nicht deaktivieren.

        die Station wird nicht aus dem Bus versorgt, das ist nicht vorgesehen.
        Ich hab den Batteriebetrieb mal 2 Tage getestet. Geht trotzdem. Heizung ist dann nicht aktiv.
        Wie lang die Batt. halten - keine Ahnung. Am Dach IMHO völlig unpraktikabel => ich versorge per 12V Netzteil.
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #94
          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
          Wie lang die Batt. halten
          ....ein/zwei Wochen
          Mehr war da bei mir echt nicht drinnen

          Wobei ich echt diesen Winter mal schauen muss ob die Heizung bei mir (ja unterdessen mit Netzteil) überhaupt tut

          Kommentar


            #95
            habt ihr dann das RS485 Gateway mit draußen in eine Verteilerdose gepackt?

            12V dann über die weiß/gelbe Leitung vom Buskabel ?
            Das Netzteil dann im Unterverteiler im Haus.
            Anders würde ich es nicht hinbekommen

            Kommentar


              #96
              Ich habe ein JY(ST)Y 4x2x0,8 zwischen Flachdach (da steht meine Wetterstation) und UV gelegt gehabt.
              In der UV habe ich dann das Gateway (REG) und Netzteil.

              Aber ja, wenn du vor Ort schon knx hast, kannst du problemlos auch dort das UP Gateway nutzen.
              Musst halt nur schauen das du ws/ge nicht bereits für 24V Hilfsspannung in Benutzung hast.

              Kommentar


                #97
                ich habe auch ein Cat6 Kabel auf dem Dach. . Muss ich dann das Kabel der Wetterstation trennen oder ?
                wie viele Drähte brauche ich ? RS485 3 oder 4? und 2 für 12V

                Kommentar


                  #98
                  Von der Wetterstation zum Gateway 4 Adern
                  2Stk. RS485
                  2Stk. 12V DC

                  Kommentar


                    #99
                    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                    Ich hab den Batteriebetrieb mal 2 Tage getestet. Geht trotzdem. Heizung ist dann nicht aktiv.
                    Wie lang die Batt. halten - keine Ahnung. Am Dach IMHO völlig unpraktikabel => ich versorge per 12V Netzteil.
                    ​
                    Dann wäre eine Option zum Deaktivieren womöglich, den Strom vom Netzteil über eine Platzhalterbatterie (Kunststoffklotz oder sowas) im Batteriefach einzuspeisen.
                    Ecowitt verkauft dazu sogar einen passenden Batteriedeckel mit rausgeführten Kontakten: https://shop.ecowitt.com/de-de/produ...44283759132834
                    Müsste dann aber ein 3-5 V Netzteil sein.

                    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                    Ich habe ein JY(ST)Y 4x2x0,8 zwischen Flachdach (da steht meine Wetterstation) und UV gelegt gehabt.
                    In der UV habe ich dann das Gateway (REG) und Netzteil.

                    Aber ja, wenn du vor Ort schon knx hast, kannst du problemlos auch dort das UP Gateway nutzen.
                    Musst halt nur schauen das du ws/ge nicht bereits für 24V Hilfsspannung in Benutzung hast.
                    Welches REG Gerät hast du genommen, auf dem nacher die Applikation der Wetterstation läuft?

                    Ich bin noch in der Bauphase und muss das in wenigen Wochen fix machen, mein aktueller Plan ist ein kurzes Leerrohr von draußen unterm Giebel zu einer innenliegenden Dose und von dort aber nicht einfach zum nächstgelegenen KNX Gerät sondern separat in die nächste Unterverteilung. Dann kann ich entweder in der UP Dose das Kabel einfach nur durchschleifen oder dort das Gateway verbauen, in jedem Fall aber kann die in der UV ankommenden Leitungen nochmal einen Überspannungsschutz bekommen.

                    Kommentar


                      Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                      Aber ja, wenn du vor Ort schon knx hast, kannst du problemlos auch dort das UP Gateway nutzen.
                      Ich würde als Montageort etwas empfehlen was nicht zu heiß wird. Kalt ist weniger ein Problem, aber >50° Umgebung ohne Zirkulation, das wird kritisch.
                      Mit ist bei der Hitzewelle ein RS485 im (ungedämmten, schwarz belegten) DG vermutlich den Hitzetod gestorben, da oben hat es an einem 35° Tag gut über 50°.

                      Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                      Musst halt nur schauen das du ws/ge nicht bereits für 24V Hilfsspannung in Benutzung hast.
                      Da könnte man auch ein 24V => 12V Stepdown nehmen.

                      Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
                      Von der Wetterstation zum Gateway 4 Adern
                      2Stk. RS485
                      2Stk. 12V DC
                      genau so ! und 12V DC GND am besten noch auf PE legen.
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        Zitat von IPv6 Beitrag anzeigen
                        Welches REG Gerät hast du genommen, auf dem nacher die Applikation der Wetterstation läuft?
                        es gibt das http://device.openknx.de/REG1-GW-RS485 hier.
                        OpenKNX www.openknx.de

                        Kommentar


                          Danke, das ist mir irgendwie nicht aufgefallen.
                          Wenn das Teil jetzt noch einen einfachen RS485 Isolator ohne integrierten DC/DC Wandler hätte, dafür mit externer Spannungsversorgung, die es sowieso für die Wetterstation braucht, wäre es perfekt. Ich mag diese Isolatoren mit integriertem DC/DC nicht, das sind starke EMV Schleudern, die ich nur ungern an einem so weit verzweigten Bus haben will.
                          Jaja, ich weiß, ist opensource, ich kann es einfach selbst machen wenn mir danach ist. Mal sehen, vielleicht juckt es mich bei Gelegenheit ausreichend stark in den Fingern, dann könnten wir eine Variante mit externer Versorgung und in der Luxusvariante einem schönen Isolator von ADI machen

                          Kommentar

                          Lädt...