Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schwierigkeiten bei der Inbetriebname OpenKNX IP-Router auf REG1-LAN-TP-Base

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Mit dem Update vom MDT Tool von letzter Woche (Version 1.3.0.4) funktioniert ein Update über EIBPort Tunneling wieder. Die APDU = 15 wird korrekt erkannt.

    Mit dem OpenKNX IP Router Tunnel kommt immer noch die selbe Fehlermeldung: "Festgestellte maximale Telegrammlänge der Schnittstelle von 0 ist nicht ausreichend für das Update eines Gerätes!"

    Wireshark sieht wie folgt aus:
    grafik.png
    (192.168.100.150 = ETS Windows PC; 192.168.101.221 = IP Router)

    Kommentar


      #17
      Du hast ja unterschiedliche Subnetze, wie routest du da? Würde mal dienen Laptop ins selbe netz als den IP Router tun und dann testen...

      Kommentar


        #18
        Ja, unterschiedliche Subnetze und daher die Schnittstelle im NAT-Modus. Sind verschiedene VLANs mit unbeschränktem Routing (ausser Multicast). Funktioniert mit allem anderen. Kommunikation läuft auch, wie man sieht. Interessant wäre doch, was das MDT Tool hier abfragt. Aber ich verstehe/kenne das KNX IP Protokoll nicht. Warte mal ab, was einer der Spezialisten dazu sagt.

        Kommentar


          #19
          thewhobox
          sieht so aus als würde der Router auf den PropRead nicht antworten, oder?
          0/56 ist APDU - gibt es eigentlich.
          0/83 device description (im knx stack nicht implementiert)

          hätte aber eher erwartet dass PID 58 aus dem Router Obj abgefragt wird PID_MAX_APDU_LENGTH_ROUTER...
          OpenKNX www.openknx.de

          Kommentar


            #20
            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
            sieht so aus als würde der Router auf den PropRead nicht antworten, oder?
            Ja.
            Ich weiß auch auch nicht in wie weit die ConfigReq überhaut im Stack implementiert ist.
            Das verhält sich komplett anders als ein normaler Tunnel.
            Speziell M_PropRead.req
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

            Kommentar

            Lädt...
            X