Vielen Dank für die Antwort. Ja, die Spots blinken bei 100 %. Möglicherweise ist aber auch folgendes Problem: Ich hab hier 9 Spots an zwei Kanälen des AKD-0424R2.02. Der hat 4 Kanäle je 2A oder 1 K. 3,5A und 3 K. je 1,5A. D.h. 2A für je Warmweiß und Kaltweiß. Der 31362 hat ja 6 W pro Kanal (und wenn der Aktor so parametrisiert ist, dass auf 100 % begrenzt wird auch tatsächlich 6 W) Bei 9 Spots macht das 9*6/24 = 2.25. Vermutlich ist mein Problem, dass ich da über den 2 Ampere lieg. Hab es auch probiert indem ich eine Entfernt, hab, bei 8 Spots hätte ich genau 2 A, da hab ich immer noch das Blink Problem. Bei 7 Spots funktionierts.
Der AKD-0424R.02 hat anscheinend folgendes: 4 Kanäle je 4A oder 1 K. 7,0A und 3 K. je 3,0A Damit müsste es dann gehen? Macht das für euch Sinn?
Falls ja, hab ich den falschen Aktor gekauft, und müsste ihn gegen den AKD-0424R.02 umtauschen.
Könnt ihr mir hier mit einem Umtausch evtl. entgegenkommen?
Der AKD-0424R.02 hat anscheinend folgendes: 4 Kanäle je 4A oder 1 K. 7,0A und 3 K. je 3,0A Damit müsste es dann gehen? Macht das für euch Sinn?
Falls ja, hab ich den falschen Aktor gekauft, und müsste ihn gegen den AKD-0424R.02 umtauschen.
Zitat von Sebastian Zimmermann
Beitrag anzeigen
Kommentar