Hallo hat schon jemand Erfahrungen wie genau das Gerät arbeitet bezüglich auf Abweichungen zum Zähler vom Netzbetreiber ?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Genauigkeit Smartmeter 85 RT
Einklappen
X
-
Die Zähler gehen hier bei uns exakt. Am besten mit dem Support Kontakt aufnehmen, ggf. ist ein Verdrahtungsproblem o.ä. die Ursache.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Da unser Zähler ja die Stromoberschwingungen messen soll und das auch mit kalibrierten Messinstrumenten für Oberschwingungen nachgewiesen wurde, gehe ich bei uns nicht von einem Messfehler aus.
Die Probleme mir den Wandlern im der Studie sind richtig - daher haben wir die Schirmung und ein vergleichsweise aufwändiges analoges Frontend eingebaut, die gegen diese Art der Meßfehler schützt.
Natürlich kann theoretisch noch ein Bug in der Software sein, der dann aber bisher bei der Kalibierung und den Validierungstests nicht aufgetreten ist.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von devnull Beitrag anzeigenHallo, habe das 85 RT seit ca. 10 Tagen in Betrieb. Es scheint verglichen mit dem Zähler vom Netzbetreiber etwas nachzugehen. Habe gerade den Stand noch einmal gleichgesetzt und werde die Sache ein paar Wochen beobachten.
Kommentar
-
Teilweise kommt der Unterschied in der Energiezählung sicherlich vom Eigenverbrauch (bzw. den Verlusten bei der Strommessung) des vom EVU installierten Zählers. Dieser Verbrauch wird vor dem Smartmeter abgezwackt, so dass er zwar vom Zähler des EVUs gemessen wird, jedoch nicht vom Smartmeter.
Einige Hersteller geben den Eigenverbauch an. Z.B. der EMU P0200000 hat laut Datenblatt typisch 0.8W pro Phase. Der NZR 57030205 hat laut Datenblatt sogar bis zu 2W pro Phase. Wenn man das auf 4 Tage in kWh umrechnet kommt man auf
4 Tage x 3 Phasen x 2W = 4x 3x 24h x 2W = 0,576kWh.
D.h. es könnte durchaus sein, dass der Eigenverbrauch schon für die Abweichung von 0,8kWh verantwortlich ist. Checke mal am Besten das Datenblatt deines Zählers wegen dem Eigenverbrauch. Es kann durchaus sein, dass das EVU nicht so sehr Wert auf einen geringen Eigenverbrauch eines Zähler legt. Den Verbrauch zahlt ja der Kunde!
Übrigens: Der Enertex Smartmeter bezieht keine Leistung aus dem Netz und verursacht auch keine Verluste in der Leitung. Er bezieht seine komplett benötigte Leistung vom KNX. Und das sind insgesamt nur 0.2W.
Enertex-Entwickler
Kommentar
-
Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenMichael!
Das war nicht auf deinen SmartMeter bezogen...
Das war auf das andere Messinstrument gemünzt...
Zur Problematik des Artikels: Die Verbraucher mit Schaltnetzteilen produzieren messbare Oberschwingungen. Oft wird das unterschlagen und der zu verwendende Aliasfilter (was eigentlich jeder Student im 2. Semester eingebläut bekommt), wird nicht eingebaut. Folge: Die Messung der 50 Hz-Komponente, die sicher den größten Einfluss hat, ist verfälscht, meist wird diese zu groß gemessen (additive Komponente) Ergo wird die Leistung falsch berechnet.
: Wir machen das natürlich richtig und messen mit einen Sigma-Delta-Wandler. Dieser hat eine analoge Bandbreite im MHz Bereich, der analoge Alias wird auf ein paar zig KHz begrenzt und dann digital auf die 3 kHz - Bandbreite, die für die Netzqualitätsmessung notwendig ist, gefiltert.
Dann gibt es noch weitere technische Details und Hürden, die ich hier nicht erörtern will.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von willybald Beitrag anzeigenIch habe das selbe Problem das er auch nachgeht in 4 Tagen 0,8 kWh, hast Du schon eine Lösung ?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenJa, das dachte ich mir schon.
Zur Problematik des Artikels: Die Verbraucher mit Schaltnetzteilen produzieren messbare Oberschwingungen. Oft wird das unterschlagen und der zu verwendende Aliasfilter (was eigentlich jeder Student im 2. Semester eingebläut bekommt).....
Den ersten Satz hab ich verstanden, beim 2ten wurde es schwer und dann...lassen wir das
Gruß
Volker
Wer will schon Homematic?
Kommentar
-
Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenDen ersten Satz hab ich verstanden, beim 2ten wurde es schwer und dann...lassen wir dasoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/