Also wenn da keine Meldung kommt, weder die eine noch die andere GA, dann liegt es evtl. an einem Koppler, der die GA des Tasters nicht durch lässt. Aber wieso du sie dann senden kannst und damit das Licht schalten kannst ist komisch.
Wenn kein Koppler im Weg ist, hat das Interface ein Problem, wenn ein Koppler vorhanden ist, musst du prüfen, ob im Bereich des eibPCs (= Bereich der Schnittstelle) die verwendete GA bereits von einem anderen Gerät verwendet wird. Wenn nicht liegt hier das Problem und du solltest ein virtuelles Gerät anlegen, das die GA verwendet und die Applikation des Kopplers neu übertragen (= Update der Filtertabelle).
Zur Schnittstelle: Hast du mehrere Geräte/Programme damit verbunden, z.B. eibPC und ETS? Hast du dann schon die Adresssuche der Schnittstelle gestartet?
Wenn kein Koppler im Weg ist, hat das Interface ein Problem, wenn ein Koppler vorhanden ist, musst du prüfen, ob im Bereich des eibPCs (= Bereich der Schnittstelle) die verwendete GA bereits von einem anderen Gerät verwendet wird. Wenn nicht liegt hier das Problem und du solltest ein virtuelles Gerät anlegen, das die GA verwendet und die Applikation des Kopplers neu übertragen (= Update der Filtertabelle).
Zur Schnittstelle: Hast du mehrere Geräte/Programme damit verbunden, z.B. eibPC und ETS? Hast du dann schon die Adresssuche der Schnittstelle gestartet?
Kommentar