    Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Wie kann ich als Übergangslösung mit einer IF-Abfrage eine Variable in Hexadezimal vergleichen und somit die weitere Datenauswertung unterbinden?
    Folgendes ist zulässig:
    [highlight=epc]
    x1=0x0D
    x2=0x0D0Au16
    x2=0x0D0A3737u32
    x2=0x0D0A37370D0Au64
    //bzw. falls als Stringvergleich
    z=convert($0xAD0D$,0u16)
    [/highlight]
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #62
      Hallo
      Ich sende die "1800" und "\r\n" in PHP sieht das so aus.
      Code:
          fwrite($fp, "1800");
          fwrite($fp, "\r\n");
      Gruß NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

      Kommentar


        #63
        Hallo NetFritz,

        ich glaube nicht dass die Abfrage-Parameter einen Einfluß auf die 777er Fehlermeldung hat.

        Ich bekomme ja immer ca. 36-48 vollständig korrekte Datensätze (Abfrage alle 5 Minuten) und erhalte dann einen Datensatz mit der Fehlermeldung.

        Aber 'mal schauen, was beim Sniffen zu sehen ist.

        Viele Grüße

        Michael

        Kommentar


          #64
          Hallo
          "\r\n" ist aber "CR + LF"
          CR ist aber nur carriage return Wagenrücklauf = "\r".
          LF ist ein
          line feed Zeilenvorschub = "\n"
          Gruß NetFritz
          KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
          WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
          PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

          Kommentar


            #65
            Hallo Netfritz,

            schon klar, aber wie gesagt nur CR (ohne LF) liefert ca. 36-48 korrekte Datensätze bei Abfrage im 5min. Takt.

            Ich habe den Request eben trotzdem einmal auf CRLF abgeändert. Wer weiß ob sich da nicht ohne LF etwas "aufschaukelt".

            Viele Grüße

            Michael

            Kommentar


              #66
              Hallo Netfritz,

              die Erweiterung um LF hat leider keinen Effekt.

              Ich habe die Anpassung um 0 Uhr vorgenommen und um 3 Uhr wieder die 777er Fehlermeldung gehabt.

              Viele Grüße

              Michael

              Kommentar


                #67
                Hi Michael,

                wie ist denn der aktuelle Stand?
                Bist Du weiter gekommen?

                Ich würde gern, basierend auf Deinem letzten Stand, mir mal Gedanken bzgl. der Komfortplatine machen wollen.

                Grüße
                Matthias

                Kommentar


                  #68
                  Hallo Matthias,

                  das Gateway läuft seit Wochen sehr stabil. Ich bin gerade noch dabei das Ein- und Ausschalten der Heizung und Warmwasser einzubauen.

                  Dann werde ich Testen, was passiert wenn ich den Comfort-Platinen Request an meine Anlage ohne Comfort-Platine sende. Wenn dies nicht zu Problemen führt (was mich wundern würde) baue ich das auch noch ein.

                  Die letzten Fehler im Gateway (Rundungsfehler, Verkürzte c1400 Variablen) kommen aus der aktuellen EibPC Firmware. Wenn in ca. 4 Wochen das neue Release kommt, tauchen diese hoffentlich auch nicht mehr auf.

                  Im Anhang kannst Du Dir meine Visualisierung dazu anschauen (Temperaturverläufe im Urlaubsmodus, daher sinkende WW-Temperatur).

                  Viele Grüße

                  Michael
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #69
                    Respekt!
                    Schaut gut aus!
                    Gruß
                    Volker

                    Wer will schon Homematic?

                    Kommentar


                      #70
                      Hallo Matthias,

                      der erste Test mit der Comfort-Platine läuft nun.

                      Kannst Du bestätigen, dass der 6100er Request die folgenden vier Temperaturwerte beinhaltet?

                      Mischkreis 2 Vorlauftemperatur
                      Temperatur Solarkollektor
                      Temperatur Solarspeicher
                      Temperatur externe Energiequelle

                      Viele Grüße

                      Michael

                      Kommentar


                        #71
                        Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
                        Hallo Matthias,

                        der erste Test mit der Comfort-Platine läuft nun.

                        Kannst Du bestätigen, dass der 6100er Request die folgenden vier Temperaturwerte beinhaltet?

                        Mischkreis 2 Vorlauftemperatur
                        Temperatur Solarkollektor
                        Temperatur Solarspeicher
                        Temperatur externe Energiequelle

                        Viele Grüße

                        Michael
                        Hallo Michael,

                        meine Erkenntnisse hab ich ja bereits schon hier geposted:
                        https://knx-user-forum.de/199725-post16.html
                        Es ist so wie Du schreibst.
                        Allerdings kann ich (Mangels Mischkreis 2 und externe Energiequelle) nur die Werte für Solarkollektor+Solarspeicher gesichert bestätigen..

                        Grüße
                        Matthias

                        Kommentar


                          #72
                          Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
                          Hallo Thoern,

                          ich habe diese Version noch nicht gesehen und bisher auch in anderen Foren noch nichts davon gelesen.

                          Möglicherweise liegt dies an Deiner Software Version. Ich habe Version 2.30. Ich würde Deinen AI Installateur einmal darauf ansprechen (eventuell auch nach den SW-Release Vorraussetzungen für den Luxcontroller fragen).

                          Viele Grüße

                          Michael
                          Hallo,

                          habe inzwischen meine Luxtronik 1 von Version 2.20 auf 2.40 updaten lassen und siehe da, plötzlich gibt es unter "Service" das Submenü "Diagnoseprogramme". Dort kann ich umstellen zwischen "Standard", "Terminal" und "Modem".
                          Ist die Einstellung "Terminal" bekommt man über die serielle Schnittstelle eine Menüausgabe, ähnlich dem Menü auf dem Luxtronik-Display. Stellt man "Diagnoseprogramme" um auf "Standard", kann man mit den hier im Thread genannten Codewörtern 1800, etc arbeiten.

                          Bin begeistert und Danke für die Tipps.

                          Gruß,
                          thoern

                          Kommentar


                            #73
                            Hallo Zusammen,

                            hier ist nun die aktuelle Version des AI Wärmepumpen Gateways für die Luxtronik 1. Inzwischen wird auch die AI Wärmepumpen Erweiterung "Comfort-Platine" unterstützt. Diese wird in der Regel dann zusätzlich verbaut, wenn ein Schwimmbad oder ein Solarkollektor vorhanden ist.

                            Der Aufruf erfolgt über:

                            Luxtronik1(5,AUS) bei einer Wärmepumpe ohne Comfort-Platine

                            oder

                            Luxtronik1(5,EIN) bei einer Wärmepumpe mit Comfort-Platine

                            Die 5 gibt die Abfrageperiode in Minuten an. Der Wert kann natürlich verändert werden (es ist jedoch nicht möglich unter 10s zu gehen).

                            Da ich im nächsten Schritt eine Version mit Ein- und Abschaltungsmöglichkeit von Heizung und Warmwasser programmiere und somit auf der RS232 Schnittstelle ein Zeitfenster dazu verbleiben muß, ist eine Abfrageperiode von 5 Minuten ein optimaler Wert.

                            Im Anhang ist die Liste der bereitgestellten Anlagenparameter.

                            Stefi, übernimmst Du bitte die Version für Eure Makro-Sammlung.

                            Viel Spaß damit

                            Michael



                            Einzelwerte zu den Temperaturen
                            WP_Temp_Heizkreis_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Heizkreis_Ist_Ruecklauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Heizkreis_Soll_Ruecklauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Heissgastemperatur=0.0
                            WP_Temp_Aussentemperatur=0.0
                            WP_Temp_Warmwasser_Ist_Temperatur=0.0
                            WP_Temp_Brauchwarmwasser_Soll_Temperatur=0.0
                            WP_Temp_Waermequellen_Eintrittstemperatur=0.0
                            WP_Temp_Waermequellen_Austrittstemperatur=0.0
                            WP_Temp_Mischkreis_1_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Mischkreis_1_Soll_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Raumstation=0.0

                            Einzelwerte zu den Wärmepumpeneingängen
                            WP_Eingaenge_Abtau_Soledruck_Durchfluss=0b01
                            WP_Eingaenge_Sperrzeit_vom_EVU=0b01
                            WP_Eingaenge_Hochdruckpressostat=0b01
                            WP_Eingaenge_Motorschutz=0b01
                            WP_Eingaenge_Niederdruckpressostat=0b01
                            WP_Eingaenge_Anschluss_einer_Fremdstromanode=0b01

                            Einzelwerte zu den Wärmepumpenausgängen
                            WP_Ausgaenge_Abtauventil=0b01
                            WP_Ausgaenge_Brauchwarmwasserumwaelzpumpe=0b01
                            WP_Ausgaenge_Fussbodenheizungsumwaelzpumpe=0b01
                            WP_Ausgaenge_Heizungsumwaelzpumpe=0b01
                            WP_Ausgaenge_Mischer_1_Auf=0b01
                            WP_Ausgaenge_Mischer_1_Zu=0b01
                            WP_Ausgaenge_Ventilation_des_Waermepumpengehaeuses =0b01
                            WP_Ausgaenge_Ventilator_Brunnen_oder_Soleumwaelzpu mpe=0b01
                            WP_Ausgaenge_Verdichter_1_in_Waermepumpe=0b01
                            WP_Ausgaenge_Verdichter_2_in_Waermepumpe=0b01
                            WP_Ausgaenge_Zusatzumwaelzpumpe_Zirkulationspumpe= 0b01
                            WP_Ausgaenge_Zweiter_Waermeerzeuger_1=0b01
                            WP_Ausgaenge_Zweiter_Waermeerzeuger_2_Sammelstoeru ng=0b01

                            Einzelwerte zu den Ablaufzeiten
                            WP_Ablaufzeiten_Waermepumpe=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Zweiter_Waermeerzeuger_1=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Zweiter_Waermeerzeuger_2=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Netzeinschaltverzoegerung=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Standzeit_Schaltspielsperre=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Einschaltverzoegerung_Schaltspiels perre=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Verdichter_Standzeit=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Heizungsregler_Mehr_Zeit=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Heizungsregler_Weniger_Zeit=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Thermische_Desinfektion=$$
                            WP_Ablaufzeiten_Sperre_Brauchwarmwasser=$$

                            Einzelwerte zu den Betriebstunden
                            WP_BetrStd_Betriebsstunden_Verdichter_1=0u32
                            WP_BetrStd_Impulse_Verdichter_1=0u32
                            WP_BetrStd_Durchschnittliche_Laufzeit_Verdichter_1 =0u32
                            WP_BetrStd_Betriebsstunden_Verdichter_2=0u32
                            WP_BetrStd_Impulse_Verdichter_2=0u32
                            WP_BetrStd_Durchschnittliche_Laufzeit_Verdichter_2 =0u32
                            WP_BetrStd_Betriebsstunden_Zweiter_Waermeerzeuger_ 1=0u32
                            WP_BetrStd_Betriebsstunden_Zweiter_Waermeerzeuger_ 2=0u32
                            WP_BetrStd_Betriebsstunden_Waermepumpe=0u32

                            Einzelwerte zu den Fehlercodes
                            WP_Fehler_1_Code=$$
                            WP_Fehler_1_Datum=$$
                            WP_Fehler_1_Uhrzeit=$$
                            WP_Fehler_2_Code=$$
                            WP_Fehler_2_Datum=$$
                            WP_Fehler_2_Uhrzeit=$$
                            WP_Fehler_3_Code=$$
                            WP_Fehler_3_Datum=$$
                            WP_Fehler_3_Uhrzeit=$$
                            WP_Fehler_4_Code=$$
                            WP_Fehler_4_Datum=$$
                            WP_Fehler_4_Uhrzeit=$$
                            WP_Fehler_5_Code=$$
                            WP_Fehler_5_Datum=$$
                            WP_Fehler_5_Uhrzeit=$$

                            Einzelwerte zu den Abschaltungen
                            WP_Abschaltung_1_Code=$$
                            WP_Abschaltung_1_Datum=$$
                            WP_Abschaltung_1_Uhrzeit=$$
                            WP_Abschaltung_2_Code=$$
                            WP_Abschaltung_2_Datum=$$
                            WP_Abschaltung_2_Uhrzeit=$$
                            WP_Abschaltung_3_Code=$$
                            WP_Abschaltung_3_Datum=$$
                            WP_Abschaltung_3_Uhrzeit=$$
                            WP_Abschaltung_4_Code=$$
                            WP_Abschaltung_4_Datum=$$
                            WP_Abschaltung_4_Uhrzeit=$$
                            WP_Abschaltung_5_Code=$$
                            WP_Abschaltung_5_Datum=$$
                            WP_Abschaltung_5_Uhrzeit=$$

                            Einzelwerte zu dem Anlagenstatus
                            WP_Anlagenstatus_Waermepumpentyp=$$
                            WP_Anlagenstatus_Software_Version=$$
                            WP_Anlagenstatus_Bivalenzstufe=0b01
                            WP_Anlagenstatus_Aktueller_Betriebszustand=0b01
                            WP_Anlagenstatus_Startdatum=$$
                            WP_Anlagenstatus_Startuhrzeit=$$
                            WP_Anlagenstatus_Compact=0b01
                            WP_Anlagenstatus_Comfort=0b01

                            Einzelwerte zu der Comfort-Platine
                            WP_Comfort_Mischkreis2_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Comfort_Temperatur_Solarkollektor=0.0
                            WP_Comfort_Temperatur_Solarspeicher=0.0
                            WP_Comfort_Temperatur_externeEnergiequelle=0.0
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              #74
                              Wer nutzt das Makro produktiv? Fehler im Makro? Bug im eibPC?

                              Hallo zusammen,

                              ich ziehe noch mal das Thema nach oben.

                              Hat irgendwer das Makro im Einsatz?

                              Bin mir tut es seit geraumer Zeit (mehr oder weniger gut) seinen Dienst.

                              Jedoch geht der Load des EibPC durch das Makro (ein meinen Augen zu) extrem nach oben:

                              Firmwareversion des EibPCs: v2.400
                              Patches: 2.314.ptc
                              Uptime:
                              21:12:52 up 56 days, 6:24, 0 users, load average: 0.87, 0.63, 0.54

                              OK. Das würde ja nicht weiter stören.

                              Was bislang aufgefallen ist - während des Abfragens der Wärmepumpe hat der EibPC keine Telegramme verarbeitet und erst Aktionen auf dem Bus ausgeführt sobald er mit dem Polling der Wärmepumpe fertig war.
                              Das fällt eben besonders auf wenn man den EibPC auf Gruppentelegramme hören lässt und z.B. als Reaktion auf Bewegungsmelder diverse Licht-AN Telegramme sendet.
                              Da geht halt manchmal das Licht verzögert an wenn man genau den Polling-Zeitpunkt erwischt. Mich hat das zwar schön immer gestört, aber mangels Zeit (und so lange der WAF da nicht zu sehr drunter leidet) bin ich der Sache nicht weiter nachgegangen.

                              Heute jedoch musste ich feststellen dass ein "htime" Event "vergessen" wurde. Punkt um 19:15:00 lief mit 99,99 prozentiger Wahrscheinlichkeit grad das Polling der Wärmepumpe und die beiden im Code befindlichen

                              if htime(19,15,0) then write(...)

                              wurden nicht ausgeführt.
                              Hab mir die Telegramme Exportiert und es nachvollzogen. Der EibPC hat die Events nicht bearbeitet und nichts auf den Bus geschickt.

                              Das ist natürlich kritisch. Bislang dachte ich ja nur es kommt zu
                              Verzögerungen, was noch tolerierbar ist. Wenn aber Events nicht ausgelöst werden ist die Sache kritisch!

                              Somit auch die Frage an Enertex: Kann ein Makro solche Auswirkungen auf den Programmablauf haben?
                              Ich dachte der Code wird ständig durchlaufen und nur Bufferinhalte werden verarbeitet, wobei ja nicht auf Input gewartet wird so dass es zu Verzögerungen im Programmablauf kommen kann.

                              Hat jemand ähnliches beobachtet?

                              Danke und Grüße
                              Matthias

                              Kommentar


                                #75
                                Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
                                load average: 0.87, 0.63, 0.54
                                Das ist nicht hoch. Werte von 3 bis 6 sind dann wirklich hoch.
                                Somit auch die Frage an Enertex: Kann ein Makro solche Auswirkungen auf den Programmablauf haben?
                                Natürlich ist auch der EibPC vom Code innerhalb gewisser Grenzen in die Knie zu zwingen. Wir geben diese Makros gerne weiter, können die aber nicht im Hause testen, da wir hier z.B. die WP gar nicht im Testaufbau haben.
                                Wenn ein htime nicht ausgelöst wird, ist dies so, dass der EIbPC mehr als 1 Sekunde gehindert wurde, die Logik auszuführen. Wenn überhaupt sowas vorkommt, dann eine IP Schnittstelle, die etwas stotert. Ich würde mal mit dem Ereignisspeicher anfangen, und da lesen, was der macht. Stehen da Events zu den Zeiten, an welchen das Ganze un-rund läuft? Der Code könnte natürlich auch eine Art Selbstschleife generieren, ggf. abhängig, was von der WP an Daten zurückkommt.
                                Dann kann man sicher im Makro den Code optimieren, falls es tatsächlich auf dieses zurückzuführen ist. M.W. setzt der Entwickler das Makro selbst intensiv ein. Daher mal ihn um Rat fragen, ob er dasselbe Problem hat.