    Warum feuert die neue Zeitschaltuhr mit folgenden Einstellungen den EIN-Befehl ca. 30x nach dem Einschaltzeitpunkt.
    Angehängte Dateien

    #2
    Verstehe ich richtig, du siehst jeden Arbeitstag um 18:20 30 Mal fir GA 6/1/6 auf dem Bus? Hast du mal versucht, den Schaltzeitpunkt zu löschen und neu anzulegen?
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²

    Kommentar


      #3
      anbei die die Telegramme vom Gruppenmonitor in der ETS. Testweise um 16:20:00 Einschalten lassen und 16:21:00 Ausschalten lassen.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        gerade nochmal probiert. Alles gelöscht und neu angelegt. 36x EIN und 33x AUS
        image.png
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Ich kann es bestätigen, ist bei mir genauso, zufällig auch bei einer Umwälzpumpe:

          Code:
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    01.01.2007    Status Pool Wasserpumpe-11/1/151    b01    1    Schreiben    bc 11 07 59 97 81 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:00    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          04.06.2026     11:00:01    EibPC    Pool Wasserpumpe-11/1/51    b01    1    Schreiben    bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
          Wenn das Umschalten wäre, wäre es richtig schlimm.

          foobar0815 Hier läuft was mächtig schief
          KNX, openHAB 4.3, EibPC²

          Kommentar


            #6
            Danke für den Hinweis. Ist mit Firmware 5.507 behoben.