Warum feuert die neue Zeitschaltuhr mit folgenden Einstellungen den EIN-Befehl ca. 30x nach dem Einschaltzeitpunkt.
X
-
gerade nochmal probiert. Alles gelöscht und neu angelegt. 36x EIN und 33x AUS
image.pngAngehängte Dateien
Kommentar
-
Ich kann es bestätigen, ist bei mir genauso, zufällig auch bei einer Umwälzpumpe:
Wenn das Umschalten wäre, wäre es richtig schlimm.Code:04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 01.01.2007 Status Pool Wasserpumpe-11/1/151 b01 1 Schreiben bc 11 07 59 97 81 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:00 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04.06.2026 11:00:01 EibPC Pool Wasserpumpe-11/1/51 b01 1 Schreiben bc 00 00 59 33 e1 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
foobar0815 Hier läuft was mächtig schiefKNX, openHAB 4.3, EibPC²
Kommentar
-
Hallo,
mir ist auch noch ein Bug bei der neuen Schaltuhr aufgefallen.
wenn man das Sperrobjekt verwendet, wird die Schaltzeit übersprungen. Ok
wenn aber dann das Sperrobjekt wieder mit 0 ausgeschaltet wird, dann wird unabhängig von der Einstellung und der Schaltzeit einfach gestartet.
Ich hoffe halt zumindest, dass das ein Bug ist und kein Feature
Mfg
MrknxMfG MrKnx
Kommentar
-
timeswitch[3x3,1][HOLIDAY][DISPLAY]($Urlaubszeiten$,TimeUrlaubID)< in der Datei "C:\_DATA\EIB\eibPC\Projekt\hoe_home_2026-akt_Entwicklung_5501_tmp\tmpApp.txt"
Anzahl der Grafiken muss genau 2 sein. => >[HOLIDAY]<
laut Handbuch müsste es passen ...
der Fehler ist mit neuer Version 5.507
Ich war jetzt zwar 6 Wochen im Urlaub - hab' ich da etwas verpasst?EPIX
...und möge der Saft mit euch sein...
Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Kommentar



Kommentar