    #16
    Zitat von salixer Beitrag anzeigen
    Jeder Tunnel hat nochmal eine eigene Adresse (hier 15.15.11). Die Tunnel-Adressen können per telnet mit dem Befehl tunnel abgerufen werden.
    Wird das noch konfigurierbar? Die Tunneladresse sollte ja eigentlich zum Segment passen, oder?
    BR
    Marc

    Kommentar


      #17
      Wir könnten da für unsere Nutzer etwas per telnet machen. Aber eigentlich sollte das ein ETS4 Feature-Request sein. Da ist anscheinend noch nicht so ganz angekommen, dass es jetzt Schnittstellen mit mehreren Tunneln gibt
      Die Tunneladresse muss nicht zum Segment passen.
      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
      Amazon: KNXnet/IP Router
      , KNXnet/IP Interface

      Kommentar


        #18
        Hallo
        wollte mir das Teil auch zulegen.

        Benötigt man für die erst Inbetriebnahme ein USB Kabel oder geht das grad alles über Netzwerk? (Hab so was irgendwo hier bei einem anderm Produkt gelesen)

        Gruß
        Kai

        Kommentar


          #19
          Du brauchst kein USB Kabel.
          Geht alles über´s Netzwerk.
          Gruß
          Volker

          Wer will schon Homematic?

          Kommentar


            #20
            Zitat von salixer Beitrag anzeigen
            Wir könnten da für unsere Nutzer etwas per telnet machen. Aber eigentlich sollte das ein ETS4 Feature-Request sein. Da ist anscheinend noch nicht so ganz angekommen, dass es jetzt Schnittstellen mit mehreren Tunneln gibt
            Da schieb wohl einer dem anderen den Schwarzen Peter zu. Mancher Hersteller finden aber auch Lösungen.

            Die Tunneladresse muss nicht zum Segment passen.
            Aha, seit wann denn das? So ganz pauschal, oder speziell beim Enertex KNX/IP-Router?
            BR
            Marc

            Kommentar


              #21
              Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
              Du brauchst kein USB Kabel.
              Geht alles über´s Netzwerk.
              OK THX.

              Das heist zur IBN meiner KNX-Anlage auf meiner Baustelle benötige ich mit dem Teil dann erst mal ein Funktionierendes Netzwerk im Haus,oder?

              Kommentar


                #22
                Naja. Im Prinzip schon.
                Aber ein funktionierendes Netzwerk kann aus einem Crosskabel bestehen :-) .
                Oder ein billiger WLAN Accesspoint fuer 19,- €.
                Das reicht.
                Gruß
                Volker

                Wer will schon Homematic?

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von kaih Beitrag anzeigen
                  Das heist zur IBN meiner KNX-Anlage auf meiner Baustelle benötige ich mit dem Teil dann erst mal ein Funktionierendes Netzwerk im Haus,oder?
                  Nicht notwendiger Weise. Unser Router kann auch Zeroconf, d.h. wenn kein DCHP Server vorhanden und der PC direkt per LAN Stecker am Router (crossover-Kabel nicht notwendig) verbunden ist, kann man den Bus auch so programmieren.
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    #24
                    Das hört sich doch gut an.

                    Muss man dann in der ETS 4 auch noch was speziellens einstellen?

                    Kommentar


                      #25
                      Muss ich mal nach oben holen. Wer ist denn bei Enertex für den Router zuständig und kann kompetent antworten?

                      Zitat von salixer Beitrag anzeigen
                      Die Tunneladresse muss nicht zum Segment passen.

                      Aha, seit wann denn das? So ganz pauschal, oder speziell beim Enertex KNX/IP-Router?
                      BR
                      Marc

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                        Muss ich mal nach oben holen. Wer ist denn bei Enertex für den Router zuständig und kann kompetent antworten?
                        Salixer (Thorsten)
                        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                        Enertex Produkte kaufen

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                          Muss ich mal nach oben holen. Wer ist denn bei Enertex für den Router zuständig und kann kompetent antworten?
                          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                          Salixer (Thorsten)
                          Dann warte ich also auf eine Antwort von Thorsten
                          BR
                          Marc

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                            Dann warte ich also auf eine Antwort von Thorsten
                            Seh ich gerade: der hat doch schon geantwortet.
                            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                            Enertex Produkte kaufen

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                              Seh ich gerade: der hat doch schon geantwortet.
                              Dann check doch mal die Antwort, kann ja wohl nicht sein Ernst sein, oder?
                              BR
                              Marc

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
                                ... kann ja wohl nicht sein Ernst sein, oder?
                                Marc,
                                wo willst Du denn eigentlich hin? Der Router nutzt dynamisch die Adressen 15.15.11 - 15.15.15. Ich sehe aktuell leider nicht so ganz wo Du das Thema siehst.
                                Kannst Du das evtl. etwas genauer spezifizieren wo Du hin willst oder wo Du das Problem siehst? Würde mich echt interessieren...
                                Cheers, Oliver