Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Programm aus EibPC-Schulung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Die Programmierung stammt aus den ersten Beta-Tagen des EibPC und lief mal.
    Wurde allersdings immer wieder mal angepasst und jetzt kommt Fehler

    Deklaration der Variable muss eindeutig sein in >Hoch="Helligkeit.Süd-1/0/22">200.0andZeit<
    Du kannst mir auch mal die ESF und das Programm schicken, ich oder die Steffi schauen's an.
    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #47
      Hallo Karl-Heinz,

      versuch's mal mit einem
      Code:
      Hoch=0b01
      am Anfang des Programms. Könnte evtl. die Ursache sein?

      Uwe
      ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

      Kommentar


        #48
        Geht nochmal zu Michael zum begutachten.
        Programm lief mal und wurde etwas modifiziert
        Merkwürdig hierbei, das Programm auf Befehle aus unserem Musterprogramm (vorstehend) aufbauen und der Kompiler meckert dies an.

        Kommentar


          #49
          Zitat von redstar Beitrag anzeigen
          Geht nochmal zu Michael zum begutachten.
          Programm lief mal und wurde etwas modifiziert
          Merkwürdig hierbei, das Programm auf Befehle aus unserem Musterprogramm (vorstehend) aufbauen und der Kompiler meckert dies an.
          Ich hab Dir per mail Das Programm zugeschickt, welches bei mir nun kompiliert - ich hoffe das Problem ist gelöst.
          Michael
          offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
          Enertex Produkte kaufen

          Kommentar


            #50
            Zwischenfrage:

            Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
            Hallo Karl-Heinz,

            versuch's mal mit einem
            Code:
            Hoch=0b01
            am Anfang des Programms. Könnte evtl. die Ursache sein?

            Uwe
            "AUS" und "0b01" ist doch ausnahmslos das gleiche! Oder?
            Gruß
            Christian

            Kommentar


              #51
              Zitat von chg Beitrag anzeigen
              "AUS" und "0b01" ist doch ausnahmslos das gleiche! Oder?
              ja, sind es!
              War ein "Hoch=AUS" im Programmenthalten? Das hab ich dann übersehen, gleich noch mal gucken....

              ....nee ist nichts drin.

              Für mich klingts nach fehlender Deklaration, aber Michael hat ja wohl schon mit einer funktionierenden Version geholfen.
              ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

              Kommentar


                #52
                "wie die Fehlermeldung schon andeutet, hast Du Hoch zweimal definiert (suche einfach mal nach "Hoch=" und Du wirst es entdecken). Eine Definition davon löschen und es sollte klappen"
                @Michael, dass ist mir schon aufgefallen, danach hat zu mindest der Compiler nicht mehr gemeckert. Doch wie verhält es sich bei Programmierungne mit "unterschiedlichen "Hoch" sprich der Helligkeitswert ändert sich. Bei Änderung der Lux meckert Compiler auch.

                Gehe mal davon aus, dass Rollos am Morgen bzw. Abend unterschiedlich gesteuert werden sollen (insbesondere in den Wintermonaten z.B. Zimmer mit Außeneinsicht). Derweil die anderen Rollos erst runter gehen sollen wenn es dunkel ist.

                Kommentar


                  #53
                  Zitat von chg Beitrag anzeigen
                  Zwischenfrage:
                  "AUS" und "0b01" ist doch ausnahmslos das gleiche! Oder?
                  Ja, so ist es.
                  offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                  Enertex Produkte kaufen

                  Kommentar


                    #54
                    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                    ja, sind es!
                    War ein "Hoch=AUS" im Programmenthalten? Das hab ich dann übersehen, gleich noch mal gucken....

                    ....nee ist nichts drin.

                    Für mich klingts nach fehlender Deklaration, aber Michael hat ja wohl schon mit einer funktionierenden Version geholfen.
                    Ups... dann hatte ich dein Post missverstanden.

                    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                    Ja, so ist es.
                    Alles klar ;-)
                    Gruß
                    Christian

                    Kommentar


                      #55
                      Meine Frage unter #52 wartet noch auf eine Antwort.

                      Programm konnte nach Löschung des 2. "Hoch" übertragen werden. Were berichten

                      Aufgefallen bei einer Neuprogrammierung:
                      EibPC fährt Rollo runter - Rollo manuell wieder hoch gefahren - wenige Minuten später geht Rollo wieder runter. Ist das so gewollt oder ein Bug?
                      Bei der HS-Logik bleibt in der Regel der Rollo bei manueller Bedienung oben und erst mit dem nächsten Systemstart greift wieder die Automatik.

                      Kommentar


                        #56
                        Zitat von redstar Beitrag anzeigen
                        Meine Frage unter #52 wartet noch auf eine Antwort.
                        Das hab ich einfach nicht verstanden. Bitte ausführlicher das Problem oder die Frage beschreiben. So weiss ich nicht, was Du willst.

                        Aufgefallen bei einer Neuprogrammierung:
                        EibPC fährt Rollo runter - Rollo manuell wieder hoch gefahren - wenige Minuten später geht Rollo wieder runter.
                        Nun, wenn Du manuelle Bedienung haben willst, musst Du deine Logik entsprechend erweitern. Ansonsten wird der EibPC wieder aktiv. Ich denke mal, das ist in deiner HS Logik so auch entsprechend gelöst.
                        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                        Enertex Produkte kaufen

                        Kommentar


                          #57
                          Die Definition "Hoch" Hoch=("Helligkeit.Süd-1/0/22">200.0) fand sich in 2 unabhängigen Programmen. Erinnere mich an die Aussage, das Definitionen nur einmal vorhanden sein dürfen. O.K. Progamm eingespielt - werde weiter berichten.
                          Meine Frage: Wenn ich den Wert Hoch verändere z.B. im Lux Wert, erhalte ich den gleichen Fehler und kann nicht übertragen.
                          Könnte mir vorstellen, das gerade in der Winterzeit u.a. bei Kinder, Gäste- und Zimmern mit Straßeneinsicht eine variable Beschattung (nach Lux) erfolgen kann. Runter oder Hoch dürfte wohl in der Applikation gleich sein.
                          Wie kann eine Lösung hier aussehen.

                          "Aufgefallen bei einer Neuprogrammierung:
                          EibPC fährt Rollo runter - Rollo manuell wieder hoch gefahren - wenige Minuten später geht Rollo wieder runter."
                          Ok, zutreffend. Thema erkannt jedoch noch nicht gelöst.
                          Ziel meiner Fragen ist es schon den Anwender und den Entwickler zu sensibilisieren. Derartiges ist Standard und gehört eigentlich als Anregung ins Makro. Ob der Endanwender so schnell eine Lösung aus den Hut zaubert wage ich zu bezweifeln.

                          Wiederhole nochmals mein Angebot vom letzten Jahr. Arbeitskreis "Betatester" analysiert, bewertet und verbessert u.a. die Makro´s.

                          Liege ich mit meinen Ausführungen richtig?
                          Wie ist denn die Meinung hierzu?

                          Kommentar


                            #58
                            Zitat von redstar Beitrag anzeigen
                            Meine Frage: Wenn ich den Wert Hoch verändere z.B. im Lux Wert, erhalte ich den gleichen Fehler und kann nicht übertragen.
                            kannst Du mal posten, was Du unter "Wert verändern" meinst? Also wie veränderst Du Dein Programm.
                            Derartiges ist Standard und gehört eigentlich als Anregung ins Makro. Ob der Endanwender so schnell eine Lösung aus den Hut zaubert wage ich zu bezweifeln.
                            Welches Makro meinst Du denn? Die Beschattungsmakros haben ja ein "FreigabeObjekt", also damit wäre dem doch Rechnung getragen.
                            Wiederhole nochmals mein Angebot vom letzten Jahr. Arbeitskreis "Betatester" analysiert, bewertet und verbessert u.a. die Makro´s.
                            Ja dann legt mal los. Da hab ich nix dagegen.
                            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
                            Enertex Produkte kaufen

                            Kommentar


                              #59
                              @Michael, unsere Diskussion führt zu Missverständnissen.

                              Erinnere an Anregung betreffend "Workshop" https://knx-user-forum.de/enertex-be...898-makro.html aus dem Jahr 2009 kam leider von Dir kein Impuls das Angebot anzunehmen und voranzutreiben.

                              Wenn kein Bedarf besteht, dann "erl"!

                              "Nun, wenn Du manuelle Bedienung haben willst, musst Du deine Logik entsprechend erweitern. Ansonsten wird der EibPC wieder aktiv."

                              Anmerkung:
                              Hier wird ein Endanwender vorerst mal kapitulieren. Vielen Anwendungen können nicht durch ein Standard-Makro abgedeckt werden. Hier sprechen die baulichen und örtlichen Gegebenheiten dagegen. Glaube hier wird seitens der Entwicklung etwas zuviel beim Endanwender vorausgesetzt. Ein Endanwender denkt anders wie ein Entwickler! Krux u. a. das der Endanwender ggf. mehr voraussetzt als real verfügbar ist.
                              Als Entwickler besitze ich die Option mir den Kudnen in die Hotline zu holen, dass erzeugt Kosten. Eine 0900 Nr., welche meine Kosten legalisiert schreckt vom Produkt ab.

                              Problem erkannt, dann erl!

                              Meine Frage: Wenn ich den Wert Hoch verändere z.B. im Lux Wert, erhalte ich den gleichen Kompiler-Fehler und kann nicht übertragen.

                              Zum mit schreiben! Beispiel 1: Hoch= ("Helligkeit.Süd-1/0/22">200.0)
                              Beispiel 2: Hoch= ("Helligkeit.Süd-1/0/22">500.0)

                              Diese Anforderung kann sich bei einer helligkeitsgeführten Beschattung ggf. in Kombi mit Uhr stellen.

                              Anmerkung:
                              Meine Vision betreffend Produktentwicklung KNX/EIB wurde heute durch ein interessantes und zukunftsträchtigen Posting berührt.

                              Kommentar


                                #60
                                Hallo Karl-Heinz,

                                ich versteh es nicht ganz, aber ich versuchs mal.
                                Zum mit schreiben! Beispiel 1: Hoch= ("Helligkeit.Süd-1/0/22">200.0)
                                Beispiel 2: Hoch= ("Helligkeit.Süd-1/0/22">500.0)
                                Hast du jetzt in einem Programm beide Definitionen drin?
                                Das geht nicht, das ist doppelt gemoppelt, außerdem würde dein 2tes Hoch nie ziehen. 500 ist größer 200 und wird damit schon ab 200 geschaltet.
                                Du musst dann eben HochWinter und HochSommer definieren.
                                Oder wenn es im Makro ist, mit Name^Hoch arbeiten.

                                Dann sollte es funktionieren.
                                Gruß
                                Volker

                                Wer will schon Homematic?

                                Kommentar