    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    ich würde stime(0) durch change("AZ-0/3/11") ersetzen.
    Hast Du eine Prozent-GA? Wenn ja dann einfach in
    webdisplay(210,convert("Prozent-GA",0f16)/2.55,BLIND,STATE6,GREY)
    schreiben
    Danke für die schnelle Antwort, habe beides, Prozent-GA und nur Oben/Unten-GA, vieleicht hier noch ein Tipp. Ich probiere die Sache aus und melde mich.

    Gruß René

    Kommentar


      #92
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      convert("Prozent-GA",0f16)/2.55,.....
      Hallo Micha,

      Hast Du das bei Dir schon am laufen? Ich hatte das Problem, das ich bei 100% nur eine Anzeige von 99% bekam, da das convert immer abrundet.

      Kommentar


        #93
        Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
        Ich hatte das Problem, das ich bei 100% nur eine Anzeige von 99% bekam, da das convert immer abrundet.
        Hm, das ist das Problem der Zahlendarstellung von f16. Hast Du das schon mal mit f32 probiert?
        offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
        Enertex Produkte kaufen

        Kommentar


          #94
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          Hast Du das schon mal mit f32 probiert?
          Nein, hatte meine Tests ein wenig zurück gestellt, da wir doch die Macros ändern wollten.

          Kommentar


            #95
            Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
            Nein, hatte meine Tests ein wenig zurück gestellt, da wir doch die Macros ändern wollten.
            Bin eben am testen. Morgen stelle ich die ins betaforum...
            offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
            Enertex Produkte kaufen

            Kommentar


              #96
              Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
              Hast Du das schon mal mit f32 probiert?
              Datentyp der Parameter nicht gleich: >convert("whz rollladen %status-3/1/17",0f32)/2.55< !

              Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
              Bin eben am testen. Morgen stelle ich die ins betaforum...

              Kommentar


                #97
                Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
                Datentyp der Parameter nicht gleich: >convert("whz rollladen %status-3/1/17",0f32)/2.55< !
                2.55 ist f16, der Parser/Compiler hätte gerne 2.55f32
                BR