Es geht noch besser!
Den Test hatte ich ja beschrieben. Erweiterung hierzu: Die Adresse wird von der ETS wohl geschrieben, wenn man auf den Knopf 'Adresse frei?' klickt.
Warum ich heute erneut getestet habe: Hatte ein Problem mit den Rollos und den eibPC in Verdacht ...
Also einfach mal eibPC und KNX-Router neu gestartet und ... der eibPC wollte nicht mehr an den Bus -> Router lehnte die Verbindung ab ... weil der Tunnel 1 die Adresse 0.0.0 hatte.
Die ETS hat also die Adresse des, vom eibPC belegten Tunnels 1, auf die 0.0.0 geändert.
Dies wurde aber erst nach einem Neustart des KNX-Routers zu einem Problem (und nachdem ich die anderen Tunnel ja schon wieder auf 0.0.2-0.0.5 zurück gesetzt hatte).
Der Fehler ist nun also nach ca. einer Woche erst aufgekommen.
Erweiterter Test heute:
Router Adresse ist 0.0.0, Tunnel haben die 0.0.1-0.0.5.
eibPC ist verbunden mit Tunnel 1 -> ETS starten, Router anklicken, Tunnel 2 ist angezeigt, auf 'Adresse frei?' klicken -> alles ok -> noch einmal auf 'Adresse frei?' -> Fehler tritt auf. --> Nun die Spannungsversorgung des KNX-Routers trennen und wieder starten (bei mir kann das der Switch) -> nach dem Neustart hat der Tunnel 1 auch die 0.0.0 und der eibPC kommt nicht mehr drauf. Status: Tunnel haben nun die 1:0.0.0, 2:0.0.0, 3:0.0.5, 4:0.0.4,5:0.0.5
Ergänzung:
Den Test hatte ich ja beschrieben. Erweiterung hierzu: Die Adresse wird von der ETS wohl geschrieben, wenn man auf den Knopf 'Adresse frei?' klickt.
Warum ich heute erneut getestet habe: Hatte ein Problem mit den Rollos und den eibPC in Verdacht ...
Also einfach mal eibPC und KNX-Router neu gestartet und ... der eibPC wollte nicht mehr an den Bus -> Router lehnte die Verbindung ab ... weil der Tunnel 1 die Adresse 0.0.0 hatte.
Die ETS hat also die Adresse des, vom eibPC belegten Tunnels 1, auf die 0.0.0 geändert.
Dies wurde aber erst nach einem Neustart des KNX-Routers zu einem Problem (und nachdem ich die anderen Tunnel ja schon wieder auf 0.0.2-0.0.5 zurück gesetzt hatte).
Der Fehler ist nun also nach ca. einer Woche erst aufgekommen.
Erweiterter Test heute:
Router Adresse ist 0.0.0, Tunnel haben die 0.0.1-0.0.5.
eibPC ist verbunden mit Tunnel 1 -> ETS starten, Router anklicken, Tunnel 2 ist angezeigt, auf 'Adresse frei?' klicken -> alles ok -> noch einmal auf 'Adresse frei?' -> Fehler tritt auf. --> Nun die Spannungsversorgung des KNX-Routers trennen und wieder starten (bei mir kann das der Switch) -> nach dem Neustart hat der Tunnel 1 auch die 0.0.0 und der eibPC kommt nicht mehr drauf. Status: Tunnel haben nun die 1:0.0.0, 2:0.0.0, 3:0.0.5, 4:0.0.4,5:0.0.5
Ergänzung:
- Ändert man dann übrigens die Adresse des Tunnels 1 auf 0.0.1, bekommt der eibPC sofort diesen Tunnel die ETS bekommt jetzt noch die gleiche Fehlermeldung (Tunnel 1 ist bereits verbunden, Tunnel 2 hat weiterhin die 0.0.0, ohne offene Verbindung hatte ich nicht getestet.)
- Erneuter Test zeigt, dass der eibPC weiterhin mit der 0.0.1 sendet, nach einem Neustart der Tunnel aber die 0.0.0 hat
Kommentar