Es reicht die Applikation aus dem Online-Katalog zu beziehen und dann die Applikationsversion in der ETS für die bestehende Wetterstation zu ändern.
Netterweise bietet Jung auch einen Migrieren Knopf an, sodass man keine zusätzliche Arbeit hat.
Allerdings dauert das Übertragen der Applikation ca. 40 Minuten, sofern ein Update stattfindet.
Ankündigung
Einklappen
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Einklappen
X
-
Applikation für 2225 WS U in der Version 2.8 ab sofort (KW 28/2024) verfügbarZitat von kbabioch Beitrag anzeigen
Das scheint irgendwie untergegangen zu sein. Hat das schon jemand eingespielt - oder traut sich niemand :-)?
https://www.jung-group.com/de-DE/Fuer-Profis/Updates/
Gibts das Update noch wo auf der JUNG Homepage? Der Link funktioniert nicht mehr und ich finde leider keine Seite mit dem Updates.
Ich habe mit meiner Wetterstation das Problem, dass die Meldung für die Unterschreitung des Helligekitsgrenzwertes nicht zuverlässig kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist dann halt der Work-Around. genauso wie "Suedwest", etc. Schön wäre es trotzdem, wenn eine 1000 EUR Wetterstation Umlaute über KNX versenden kann.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenHehe. Ich hab das so "gelöst", dass ich einfach nur die jeweils ersten beiden Buchstaben der zusammengesetzten Wörter rausgebe. Also "SO" für "Südost" oder "SW" statt "Südwest".
Habe das auch mal an den JUNG Support geschickt. Die wollen das intern prüfen und sich wieder melden. Aus meiner Sicht ist hier entweder die ETS kaputt, oder die Applikation. Bzw. die Interaktion aus beiden. Mal sehen, ob sich jemand verantwortlich fühlt und das für die Zukunft reparieren kann. Betrifft dann ja ggf. auch andere Applikationen, die mit Strings hantieren. Schade, dass KNX da noch in der Steinzeit unterwegs ist mit seinen 14 Byte Strings und ISO-8859-1.
In der Zwischenzeit habe ich mir etwas in der Visualisierung (Home Assistant) gebastelt, mal sehen, ob und was JUNG hierzu einfällt.Zuletzt geändert von kbabioch; 21.03.2025, 17:50.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hehe. Ich hab das so "gelöst", dass ich einfach nur die jeweils ersten beiden Buchstaben der zusammengesetzten Wörter rausgebe. Also "SO" für "Südost" oder "SW" statt "Südwest".
War mir echt zu blöd, da tiefer zu graben. Aber wäre trotzdem interessant, falls jemand die Lösung parat hat!
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
So, ich habe mich auch getraut und das Update eingespielt. Hat ca. 35 Minuten gedauert. Verhalten und Werte sehen aus wie vorher.
In diesem Zuge ist mir aber ein Problem mit der Applikation in Zusammenhang mit der ETS aufgefallen, ggf. kennt das hier jemand oder kennt einen Work-Around?
Und zwar bietet die Applikation die Möglichkeit einer "Windorientierung". Hier kann man Texte für die verschiedenen Himmelsrichtungen hinterlegen. Das sieht in meinem Fall in etwa so aus:
ets-text-parameter.png
Probleme habe ich nun mit den Texten, die ein Umlaut enthalten, also "Südost", "Süd" und "Südwest". Hier wird z.B. Südwest angezeigt, anstatt "Südwest".
Schaut man sich das Ganze auf dem Bus-Monitor an, sieht man auch warum:
Mit Datentyp 16.001 sieht man den fehlerhaften String:
windorientierung-16001-iso8859-1.png
Mit Datentyp 16.000 sieht man die rohe Bytefolge:
windorientierung-16000.png
53 C3 BC 64 77 65 73 74 00
Dekodiert ergibt das Folgendes:
53 -> S
C3 BC -> ü (UTF-8)
64 -> d
77 -> w
65 -> e
73 -> s
74 -> t
00 [...] -> NUL Terminierung des String
Hier sieht man auch das Problem. Das "ü", welches ich in der ETS eingegeben hat, wird UTF-8 kodiert ausgegeben und ist entsprechend 2 Byte lang. Gemäß Datentyp 16.001 bzw. ISO 8859-1 sollte es mittels einem Byte (FC) kodiert werden.
Leider kann ich es in der ETS / Windows nicht so eingeben, dass es korrekt ausgegeben wird. Ich habe probiert ISO-8859-1 kodierte Strings per Copy & Paste in die ETS einzufügen, befürchte aber, dass hier automatisch eine Konvertierung stattfindet.
Wie überzeuge ich also die ETS bzw. die Applikation keine UTF-8 Konvertierung durchzuführen, oder alternativ es vor dem Versenden nach ISO-8859-1 zu konvertieren?
Mit freundlichen Grüßen,
Karol BabiochAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Version 2.8 schon seit letztem Sommer drauf und bisher keine Probleme.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab es draufZitat von kbabioch Beitrag anzeigenoder traut sich niemand :-)?
.
Allerdings lag meine Wetterstation jetzt 4 Jahre im Schrank und ich habe sie vor 2 Wochen in Betrieb genommen und daher gleich die 2.8 verwendet. Kann keine Probleme feststellen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das scheint irgendwie untergegangen zu sein. Hat das schon jemand eingespielt - oder traut sich niemand :-)?Zitat von Mestro Beitrag anzeigenHat jmd schon das drauf gespielt?
Applikation für 2225 WS U in der Version 2.8 ab sofort (KW 28/2024) verfügbar
https://www.jung-group.com/de-DE/Fuer-Profis/Updates/
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
welche Möglichkeiten gibt es, damit die Beschattungssperren nach einem Stromausfall nicht zurückgesetzt werden?
Danke für eure Hilfe!
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie ich geschrieben habe, habe ich viele Runden gedreht und alles mögliche versucht, unter anderem das ganze simpel zu machen um einen Alarm zu generieren.
Daher auch GA, die nicht auf den Screenshots zu sehen sind. Beim Testen stellte sich raus, dass das Logikgatter den Alarm nicht auf meine GA 0/7/1 sendet, daher habe ich geschaut ob der Alarm auf eine andere gesendet werden kann (und das wurde er).
Das Oder im logikgatter ist zum überwachen des Windsensors (Überwachen Änderung Windgeschwindigkeit, kein Windsignal) und wurde so ausgeführt, weil es in der Produktdokumentation vom WS so beschrieben ist und durchaus Sinn macht. Wie gesagt, habe ich das Ganze einfacher ausgeführt, um die Fehlermöglichkeiten zu verringern und eine Lösung zu finden. Normal sieht es so aus (Grenzwert 1 Windgeschwindigkeit ODER Überwachen Windgeschwindigkeit ändern ODER Überwachen kein Windsignal).
Lange Rede, kurzer Sinn -> die Wetterstation hängt an meiner Aussenlinie, die mit einem Linienkoppler mit der Hauptlinie verbunden ist. Den liniekoppler hatte ich nach dem erzeugen der neuen GA (0/7/1) nicht neu programmiert, daher das oben beschrieben Problem. Jetzt funktioniert es, wie initial geplant.
PS: anscheinend ist es sehr wichtig darauf zu achten, bei der Problembeschreibung die richtige Wortwahl zu treffen. In Zukunft werde ich das Problem besser beschreiben
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die Screenshots zeigen nichts von dem Was Dein problem ist. Du hast Sorgen mit der GA 0/3/30 und 0/3/31 zeigst aber die GA 0/7/1 mit Ihren Verbindungen.
Ich bin da jetzt auch zu Faul mir die WS in die ETs zu laden und selbst zu schauen.
Wozu da überhaupt das Logikgatter 1 als ODER Logik existiert erschließt sich mir erstmal schon gar nicht. die anderen Screenshots lassen mich vermuten das das Ding intern eine extra Grenzwertauswertung hat und somit auch ohne Logik entweder die Windgeschwindigkeit oder einen Alarm-Trigger senden kann.
Relevant ist also die Liste der KO der WS, welche GA sind da dran verbunden und wie sind in den Parametern die Sendebedingungen zu diesen KO. Die müssen halt zu den Aktoren passen, sprich man lässt die Werte (Geschwindigkeit / Alarmtrigger) halt doppelt so oft senden wie die Sicherheitszeit im Aktor eingestellt ist. Sprich wenn der Aktor alle 10 Minuten ein Signal erwartet muss die WS eben alle 5 Minuten senden.
In dem einen Screenshot hast aber irgendwie kein zyklischen Senden eingestellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte gehofft die Screenshots verdeutlichen, was ich versucht habe zu erklären
In meinem Beispiel habe ich das KO vom Ausgang Logikgatter 1 (Windalarm) auf die GA vom Windalarm (am Anfang 0/7/1), es wurden nicht mehrere GA mit dem logikgatter verbunden.
Neben dem Logikgatter waren die KO „Windalarm“ der einzelnen Kanäle vom Jalousienaktor mit der GA 0/7/1 verbunden. Auch hier wurde der Windalarm der Jalousienaktor nur mit einer GA verbunden.
In der GA 0/7/1 gab es auch nur das KO vom logikgatter das sendet, kein anderes KO (Taster oder Ähnliches).
Ich verstehe nicht, warum es jetzt mit 0/3/30 funktioniert, aber wenn ich die Adresse auf z.b. 0/3/31 ändere (und wirklich nur die GA in den Eigenschaften, und anschließen das Applikationsprogramm auf die betreffenden Aktoren programmieren) es nicht mehr klappt.
Gruss
TobiZuletzt geändert von TobiH13; 21.09.2024, 12:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
Deswegen sage ich immer das es falsch ist zu schreiben man packt irgendwas in eine GA. Das ist reines faules Geklicke in der ETS hat aber nix mit der grundsätzlichen Funktion der ETS zu tun.
Deinen Worten kann derzeit niemand folgen.
Ich vermute an dem Alarm sendenden KO wolltest mehrere GA dran verbunden. (Man beachte die Wortwahl). Das kann man tun und das funktioniert auch. Aber ein KO sendet zu jedem Event genau ein Telegramm und in einem Telegramm ist genau nur eine GA und der Nutzwert. Verwendet zu senden wird immer die erste am KO verbundene GA. Alle anderen an ein KO verbundenen GA sind quasi nur noch hörende Adressen. Also ein Empfangendes KO kann dadurch auf mehrere GA reagieren.
Grundlagen des KNX
Vermutlich war das der Grund warum es nicht mit anderen GA funktioniert.
Bei einer Alarmmeldung ist es ja auch egal wenn es mehrere Empfänger gibt. Wazu braucht es da mehrere GA, der Alarm ist der Alarm also eine Information/ eine Funktion / eine GA die dann eben an die verschiedenen Empfangenden KO verbunden wird um irgendwo eine Lampe Leuchten zu lassen, da nen Rollo in Zwangsposition zu bringen what ever. Dafür lassen sich die anderen KO ja mit mehreren GA verbinden um an der Lampe nach AN wegen Alarm und AN wegen Taster zu unterscheiden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem gelöst.. :/
Es lag an der GA, kann mir die Einzelheiten aber nicht erklären.
Nach viel probieren habe ich einfach den Alarm in GA 0/3/30 gepackt, da ich dort Daten empfangen konnte - und es funktioniert
Ändere ich jetzt allerdings die GA von 0/3/30 auf z.b 0/3/31 oder 0/3/40 (alles andere bleibt unverändert) funktioniert es nicht mehr und die GA bekommt keine Daten - kein Alarm und keine Daten.
Warum auch immer sieht es so aus, als ob ich nur die eine GA nutzen kann?!
Jemand eine Erklärung?
Gruss
Tobi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem mit der Jung 2225 und dem Windalarm helfen.
Ich habe es nach Anleitung der Produktdokumentation (S.34) und etlichen weiteren Möglichkeiten (zyklisches Senden angepasst, Verzögerungen angepasst, Logik angepasst etc.) versucht, bisher leider ohne Erfolg.
Ich habe es mit V2.7 probiert und gestern auf V2.8 aktualisiert um ein Softwareproblem auszuschließen.
Problem:
Ich vermute es liegt daran, dass ich den Ausgang vom Logikgatter nicht auf den Bus bekomme und daher die Überwachung der Jalousienaktor in den Windalarm geht, da kein Signal empfangen wird.
Ich habe eine einfche Variante mit negiertem Eingang versucht (Grenzwert 1 ist Aus) um am Ausgang einen Windalarm zu bekommen, leider ebenfalls ohne erfolg.
Hier ein paar screenshots von der aktuellen Konfiguration, hoffe jemand kann helfen und ich bin hier im richtigen Unterforum.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Tobi
Windgeschwindigkeit.jpg
Grenzwert1_Wind.jpg
Ueberwachung_Wind.jpg
Logikgatter1.jpg
Logikgatter1_Eingaenge.jpg
Jalousienaktor.jpg
Gruppenadresse.jpg
Log_Busmonitor.jpgAngehängte Dateien