Zitat von masterjost
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jung 2225 WS U - Wetterstation Universal - Wer hat sie? Support-Thread
Einklappen
X
-
Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenIs richtig. Allerdings ist mein KNX-Projekt ein "lebendiges" Projekt, d.h. ich ändere ständig Dinge. Da nützt ein Backup von anno dazumal wenig, weil dann die Änderungen nachgezogen werden müssen.
Anyway, habe es jetzt für v2.1 (Gira) nochmal alles geklickt, dauerte etwa 20 Minuten und übertrage gerade die Applikation..
Edit: Mit downgegradeter Applikation überträgt die Wetterstation wieder keine plausiblen Werte mehr, nur noch alles null. Selbst nach Wartezeit von über einer Stunde. Also ich würde sagen Downgrade funktioniert nicht!
masterjost Wie sieht das bei Dir aus?
"Interessant" war auch, dass das initiale Übertragen des v2.1 Downgrade "so schnell wie normales Programmieren" vonstatten ging. Also ganz offensichtlich wurde die Firmware als Payload garnicht übertragen.
Datum, Zeit und GPS Länge sind 0 bei mir. Der Rest könnte sogar passen. Ob der Regen immer unmotiviert wechselt zwischen an und aus müsste ich mal in meinem SQL-Log schaun.
Bei mir ging das "Downgrade" eben auch sehr schnell, wenn ichs über die Wetterstation --> "Information --> Applikationsprogramm --> Applikationsprogramm ändern --> 2.7==> 2.3" gemacht habe. Hab ich die 2.7 komplett aus dem Projekt geschmissen und die Station als 2.3 komplett neu gemacht, dauerte es wieder 45min.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal eine Frage zu Logiken der WS:
Diese liefer ja u.a. die absolute Feuchte. Ein Sensor im Bad tut dies auch und steuert mit seinen Werten die KWL.
Nun sollte die Lüftung allerdings nur angehoben werden wenn die externe absFeuhcte niederiger ist als die innere.
Dazu müsste ich ja vergleichen. Korrekt dass ich dies mit der 2225 alleine nicht lösen kann?
Danke.
Einen Kommentar schreiben:
-
Is richtig. Allerdings ist mein KNX-Projekt ein "lebendiges" Projekt, d.h. ich ändere ständig Dinge. Da nützt ein Backup von anno dazumal wenig, weil dann die Änderungen nachgezogen werden müssen.Zitat von GGehlfeldt Beitrag anzeigenDeshalb sollte man ja immer eine oder besser mehrere Sicherheitskopien des Projektes haben. Sicherheitskopie geöffnet altes Produkt kopiert und in aktuelles Projekt einfügen.
Anyway, habe es jetzt für v2.1 (Gira) nochmal alles geklickt, dauerte etwa 20 Minuten und übertrage gerade die Applikation..
Edit: Mit downgegradeter Applikation überträgt die Wetterstation wieder keine plausiblen Werte mehr, nur noch alles null. Selbst nach Wartezeit von über einer Stunde. Also ich würde sagen Downgrade funktioniert nicht!
masterjost Wie sieht das bei Dir aus?
"Interessant" war auch, dass das initiale Übertragen des v2.1 Downgrade "so schnell wie normales Programmieren" vonstatten ging. Also ganz offensichtlich wurde die Firmware als Payload garnicht übertragen.Zuletzt geändert von trollvottel; 15.08.2023, 19:03.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Deshalb sollte man ja immer eine oder besser mehrere Sicherheitskopien des Projektes haben. Sicherheitskopie geöffnet altes Produkt kopiert und in aktuelles Projekt einfügen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann sollte ja Downgrade unsere Rettung sein. Ich werde es ebenfalls versuchen und berichten. Wenn nur die Drecksarbeit in der ETS nicht wäre, das Gerät komplett neu zu parametrieren. Ist ja nur Aktualisierung von Produktapplikationen vorgesehen, kein Downgrade.
Einen Kommentar schreiben:
-
Laut der Produktdokumentation "Die aktuelle Version der Firmware wird im Namen der Produktdatenbank abgebildet"Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenDas ist aber nur das Applikationsprogramm und sagt nicht über die (Firmware-)version des Geräts.
Und es steht dort auch, "Wenn eine Wetterstation ab Gerätegeneration I05 mit der Applikation Version 2.3 programmiert wird, wird die im Gerät vorhandene Firmware durch eine ältere Version ersetzt." Somit ist ein Downgrade von Version 2.7 auf 2.3 möglich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, die Alternative (nichts melden) ist auch nicht besser?Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDas hat als Privatmann aus Erfahrung überhaupt keinen Sinn.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hat als Privatmann aus Erfahrung überhaupt keinen Sinn.Zitat von kbabioch Beitrag anzeigenHast du das schon an Jung / Gira gemeldet, sodass das ggf. 6+ Monaten repariert wird?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich das hier so lese warte ich mit meiner GIRA (I03) lieber auf die Version 4.0 💀
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du das schon an Jung / Gira gemeldet, sodass das ggf. 6+ Monaten repariert wird?Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDas (halbe) Drama als Bild, es wird sogar mehrfach auf den Bus gerotzt:
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist aber nur das Applikationsprogramm und sagt nicht über die (Firmware-)version des Geräts. Ggf. kann man diese auslesen mit der ETS App "Device Reader" oder so?Zitat von masterjost Beitrag anzeigenAus Spaß nochmal probiert. BIld 1 vor dem downgrade, Bild 2 danach. Zumindest die ETS sagt hat funktioniert.
Regen ist erstmal aus, das passt aktuell. Hat ja aber noch nichts zu heißen. Uhrzeit. wie gehabt 0.00Uhr, Datum auch 0.0.2020
Einen Kommentar schreiben:
-
Unbenannt.jpg Unbenannt2.jpg
Aus Spaß nochmal probiert. BIld 1 vor dem downgrade, Bild 2 danach. Zumindest die ETS sagt hat funktioniert.
Regen ist erstmal aus, das passt aktuell. Hat ja aber noch nichts zu heißen. Uhrzeit. wie gehabt 0.00Uhr, Datum auch 0.0.2020Zuletzt geändert von masterjost; 14.08.2023, 17:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann berichte mal bitte dass mit dem Downgrade der Fehler definitiv verschwunden ist. AFAIK (Laut release-notes) wird der Firmware-Flashprozess erst nach der Übertragung der Applikation intern in der Station durchgeführt, daher auch die lange "Reinitialisierungszeit". Das Übertragen dauert so lange weil der KNX Bus für sowas eigentlich nicht gedacht ist.
Will sagen nur weil das Übertragen lange gedauert hat muss das nicht heißen, dass die Firmware auch eingespielt wurde.Zuletzt geändert von trollvottel; 14.08.2023, 16:20.
Einen Kommentar schreiben: