    Zitat von Sipple Beitrag anzeigen

    War da weiter oben nicht die Rede von einem bool Item?
    in der plugin.yaml wird der Item-Pfad zum boolschen-Item übergeben - der Item pfad ist str

    Kommentar


      Einbau von super().parse_item(item) brauchte auch nicht den Erfolg. Das plugin erkennt nicht, dass das unter suspend_item angegebene Item geändert wurde.

      SH v1.10.0-master​, python 3.9.2

      Code:
      def parse_item(self, item):
              """
              Default plugin parse_item method. Is called when the plugin is initialized.
              The plugin can, corresponding to its attribute keywords, decide what to do with
              the item in future, like adding it to an internal array for future reference
              :param item:    The item to process.
              """
              super().parse_item(item)​
              ....

      Kommentar


        Zitat von Morg Beitrag anzeigen
        Außerdem in update_item:

        Code:
        # check for suspend item
        if item is self._suspend_item:
          if caller != self.get_shortname():
            self.logger.debug(f'Suspend item changed to {item()}')
            self.set_suspend(by=f'suspend item {item.property.path}')
          return
        ​
        Er soll ja auch auf die Änderung reagieren ist leider nicht einfacher zu implementieren...

        Kommentar


          mit super().parse_item(item) in parse_item und den Änderung in update_item:

          das Item wird registriert, jedoch reagiert das Plugin nicht auf Änderungen - toggeln von Testweb.Bool1:

          Code:
          2024-05-16  11:57:03 INFO     plugins.priv_modbus_tcp Init modbus_tcp plugin
          2024-05-16  11:57:07 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp suspend item Testweb.Bool1 registered
          2024-05-16  11:57:08 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': run method called
          2024-05-16  11:57:08 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp scheduler_add: name = plugins.priv_modbus_tcp.poll_device_10.67.67.51, parameters: prio=5, cycle=20
          2024-05-16  11:57:08 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': run method finished
          2024-05-16  11:57:24 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
          2024-05-16  11:57:24 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 1
          2024-05-16  11:57:44 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
          2024-05-16  11:57:44 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 2
          2024-05-16  11:58:05 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
          2024-05-16  11:58:05 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 3
          2024-05-16  11:58:25 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
          2024-05-16  11:58:25 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 4​
          
          def parse_item(self, item):
                  """
                  Default plugin parse_item method. Is called when the plugin is initialized.
                  The plugin can, corresponding to its attribute keywords, decide what to do with
                  the item in future, like adding it to an internal array for future reference
          
                  :param item:    The item to process.
                  """
                  
                  super().parse_item(item)​
          
          def set_suspend(self, suspend_mode, by):
                  """
                  enable / disable suspend mode: open/close connections, schedulers
                  """
                  self.suspended = suspend_mode
                  if self.suspended:
                      self.logger.debug(f"Plugin '{self.get_fullname()}': Suspend mode enabled by:{by}")
                  else:
                      self.logger.debug(f"Plugin '{self.get_fullname()}': Suspend mode disabled by:{by}")
          
          def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
                        
                  # check for suspend item
                  if item is self._suspend_item:
                      if caller != self.get_shortname():
                          self.logger.debug(f'Suspend item changed to {item()}')
                          self.set_suspend(item(), by=f'suspend item {item.property.path}')
                      return
          
                  if self.suspended:
                      if self.suspend_log_update is None or self.suspend_log_update is False:   # debug - Nachricht nur 1x ausgeben
                          self.logger.info('Plugin is suspended, data will not be written')
                          self.suspend_log_update = True
                      return
                  else:
                      self.suspend_log_update = False​​


          ohne super().parse_item(item) funktioniert das suspenden mit Ausnahme: wenn das Item schon bei start von SH aktiv ist läuft das Plugin trotz suspend.
          Ich muss dann das Item 1xFalse und dann wieder auf True setzen damit der das plugin stoppt...

          Code:
          2024-05-16  12:06:46 INFO     plugins.priv_modbus_tcp Init modbus_tcp plugin
          2024-05-16  12:06:51 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp suspend item Testweb.Bool1 registered
          2024-05-16  12:06:51 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp add_item called with existing item Testweb.Bool1, updating stored data: is_updating enabled
          2024-05-16  12:06:51 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': run method called
          2024-05-16  12:06:51 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp scheduler_add: name = plugins.priv_modbus_tcp.poll_device_10.67.67.51, parameters: prio=5, cycle=20
          2024-05-16  12:06:51 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': run method finished
          2024-05-16  12:07:07 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
          2024-05-16  12:07:07 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 1
          2024-05-16  12:07:23 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Suspend item changed to False
          2024-05-16  12:07:23 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': Suspend mode disabled by:suspend item Testweb.Bool1
          2024-05-16  12:07:28 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
          2024-05-16  12:07:28 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 2
          2024-05-16  12:07:38 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Suspend item changed to True
          2024-05-16  12:07:38 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': Suspend mode enabled by:suspend item Testweb.Bool1
          2024-05-16  12:07:45 INFO     plugins.priv_modbus_tcp poll suspended​
          
          def parse_item(self, item):
                  #super().parse_item(item)
                  #check for suspend item
                  if item.property.path == self._suspend_item_path:
                      self.logger.debug(f'suspend item {item.property.path} registered')
                      self._suspend_item = item
                      self.add_item(item, updating=True)
                      return self.update_item​
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            So, sorry, da hatte ich tatsächlich Quark im Kopf...

            Ich habe das Plugin mal angepasst, kann es aber leider nicht testen, also...

            Die Änderungen habe ich schonmal für das SmartPlugin, das MQTTPlugin und v.a. die Beispiel-Plugins vorbereitet; wenn das im SmartPlugin "drin" ist, könnte hier einiges wieder raus. Es schadet aber auch erstmal nicht, wenn es drin bleibt...

            Insofern viel Spaß beim Testen und - hoffentlich - Verwenden.

            Angehängte Dateien

            Kommentar


              Funktioniert eben bis auf der Ausnahme: wenn das suspend-Item beim Starten von SH bereits auf True steht (da cache:True), sollte das Plugin doch erst gar nicht starten - macht es aber. Damit das Plugin stoppt darf das Item erst nach dem Start von SH gesetzt werden,...

              Code:
              ##### suspend - Item beim Start von SH auf True - plugin läuft trotzdem an!! #####
              2024-05-18  09:34:31 INFO     plugins.priv_modbus_tcp Init modbus_tcp plugin
              2024-05-18  09:34:35 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp suspend item Testweb.Bool1 registered
              2024-05-18  09:34:35 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp add_item called with existing item Testweb.Bool1, updating stored data: is_updating enabled
              2024-05-18  09:34:36 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': run method called
              2024-05-18  09:34:36 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp scheduler_add: name = plugins.priv_modbus_tcp.poll_device_10.67.67.51, parameters: prio=5, cycle=20
              2024-05-18  09:34:36 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Plugin 'priv_modbus_tcp': run method finished
              2024-05-18  09:34:54 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:34:54 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 1
              2024-05-18  09:35:15 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:35:15 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 2
              2024-05-18  09:35:35 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:35:35 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 3
              2024-05-18  09:35:56 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:35:56 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 4
              2024-05-18  09:36:16 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:36:16 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 5
              ##### suspend - Item wird nun auf False gesetzt - plugin läuft weiter #####
              2024-05-18  09:36:23 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Suspend item changed to False
              2024-05-18  09:36:23 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Suspend mode disabled (set by suspend item Testweb.Bool1)
              2024-05-18  09:36:23 INFO     plugins.priv_modbus_tcp plugin resumed by suspend item Testweb.Bool1, connections will be resumed
              2024-05-18  09:36:23 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp scheduler_add: name = plugins.priv_modbus_tcp.poll_device_10.67.67.51, parameters: prio=5, cycle=20
              2024-05-18  09:36:37 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:36:37 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 6
              2024-05-18  09:36:58 ERROR    pymodbus.logging    Connection to (10.67.67.51, 502) failed: timed out
              2024-05-18  09:36:58 ERROR    plugins.priv_modbus_tcp could not connect to 10.67.67.51:502, connection_attempts: 7
              2024-05-18  09:37:02 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Suspend item changed to True
              ##### erst ein weiteres Setzten des suspend - Item bringt das plugin nun zum Anhalten #####
              2024-05-18  09:37:02 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp Suspend mode enabled (set by suspend item Testweb.Bool1)
              2024-05-18  09:37:02 INFO     plugins.priv_modbus_tcp plugin suspended by suspend item Testweb.Bool1, connections will be closed
              2024-05-18  09:37:02 DEBUG    plugins.priv_modbus_tcp scheduler_remove: name = plugins.priv_modbus_tcp.poll_device_10.67.67.51​

              Kommentar


                Ah - das habe ich tatsächlich übersehen. Aus dem sdp-Code:

                Code:
                    def run(self):
                        """
                        Run method for the plugin
                        """
                        self.logger.dbghigh(self.translate("Methode '{method}' aufgerufen", {'method': 'run()'}))
                
                        if self.alive:
                            return
                
                        # start the devices
                        self.alive = True
                        self.set_suspend(by='run()')
                
                        if self._connection.connected():
                            self._read_initial_values()
                ​
                Du musst also in run() noch einmal self.set_suspend() aufrufen; ohne Parameter versucht der, den Wert aus dem Item zu holen. Wenn das Item nicht definiert ist, läuft er ganz normal weiter

                Kommentar


                  Zurzeit versuche ich meine Wallbox mit dem Plugin zu steuern und habe ein paar Verständnis-Fragen:
                  - erfolgt die Kommunikation nur anhand der "cycle" Angabe ? .d.h. default alle 60 sec
                  - wann und wie werden die WRITEs ausgeführt ? nur im cycle oder sofort ?
                  - wenn mehrere Register verändert werden, werden die Register einzeln geschrieben ?

                  Kann das leider aus dem Code nicht erkennen.
                  Muss bei meiner PowerJames 3 Register setzen: Phasen, Leistung, Status

                  Habe SHNG v1.10.0-master (4b25822a0) im Einsatz aber die dev Version vom Modbus_tcp plugin 1.0.11
                  das auslesen der Register funktioniert einwandfrei, aber beim Schreiben habe ich Probleme.

                  Kommentar


                    Zitat von whe Beitrag anzeigen
                    - erfolgt die Kommunikation nur anhand der "cycle" Angabe ? .d.h. default alle 60 sec
                    das lesen erfolgt Zyklisch - z.B. alle 60sec


                    Zitat von whe Beitrag anzeigen
                    wann und wie werden die WRITEs ausgeführt ? nur im cycle oder sofort ?
                    - wenn mehrere Register verändert werden, werden die Register einzeln geschrieben ?
                    sofort wenn das entsprechende SH-Item verändert wird und jedes veränderte Item dann einzeln


                    das auslesen der Register funktioniert einwandfrei, aber beim Schreiben habe ich Probleme.
                    welche Probleme wären das? dev Version vom Modbus_tcp plugin 1.0.11 sollte eigentlich scheiben,..
                    Ich kann das Schreiben soweit nur an meiner Siemens-Logo testen,..
                    Zuletzt geändert von ivande; 30.05.2024, 21:39.

                    Kommentar


                      ich glaube ich muss den debugger mal bemühen. logge zurzeit wenig.
                      Code:
                      2024-05-31  10:12:59 INFO     logics.fenecon      Idle: Leistung: 1173.0
                      2024-05-31  10:15:00 INFO     logics.fenecon      Idle: Leistung: 1650.0
                      2024-05-31  10:15:00 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.phases = 9  -  caller: Logic
                      2024-05-31  10:15:07 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.current = 6000  -  caller: Logic
                      2024-05-31  10:15:14 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.chargetargetstate = 2  -  caller: Logic
                      2024-05-31  10:15:14 INFO     logics.fenecon      Laden Starten: 1650.0
                      2024-05-31  10:15:55 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.phases = 0  -  caller: modbus_tcp_dev_powerjames
                      2024-05-31  10:15:55 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.current = 16000  -  caller: modbus_tcp_dev_powerjames
                      2024-05-31  10:15:55 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.chargetargetstate = 0  -  caller: modbus_tcp_dev_powerjames
                      2024-05-31  10:17:00 INFO     logics.fenecon      Idle: Leistung: 699.0
                      2024-05-31  10:19:01 INFO     logics.fenecon      Idle: Leistung: -48.0
                      habe schon ein time.sleep eingebaut, dass die Register zeitverzögert geschrieben werden.
                      nachdem ich die Werte gesetzt habe meldet das plugin andere Werte zurück.

                      Kommentar


                        kann leider nicht erkennen, dass irgend etwas geschrieben wird im plugin, wenn ich ein item ändere:
                        Code:
                        2024-05-31  12:32:28 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.chargetargetstate = 2  -  caller: admin
                        2024-05-31  12:32:31 INFO     plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: connected to ModbusTcpClient 192.168.178.72:502
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.109.1 (address.slaveUnit) regCount:1 result:ReadInputRegistersResponse (1)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read HoldingRegister.110.1 (address.slaveUnit) regCount:1 result:ReadHoldingRegistersResponse (1)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read HoldingRegister.111.1 (address.slaveUnit) regCount:1 result:ReadHoldingRegistersResponse (1)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read HoldingRegister.112.1 (address.slaveUnit) regCount:1 result:ReadHoldingRegistersResponse (1)
                        2024-05-31  12:32:31 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.chargetargetstate = 0  -  caller: modbus_tcp_dev_powerjames
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.161.1 (address.slaveUnit) regCount:1 result:ReadInputRegistersResponse (1)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.163.1 (address.slaveUnit) regCount:1 result:ReadInputRegistersResponse (1)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.166.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.168.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.170.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.172.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.174.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.176.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.178.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.180.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:31 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.182.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:32 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.192.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:32 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: read InputRegister.196.1 (address.slaveUnit) regCount:2 result:ReadInputRegistersResponse (2)
                        2024-05-31  12:32:32 DEBUG    plugins.modbus_tcp_dev powerjames@: poll_device: 17 register read required 0:00:00.885416 seconds
                        ​
                        das item ist aber m.E. korrekt definiert:
                        Code:
                                   chargetargetstate:
                                        name: Charge-Target-State
                                        type: num
                                        enforce_updates: True
                                        modBusAddress@powerjames: 112
                                        modBusDirection@powerjames: 'read_write'
                                        log_change: carstate
                                        cache: True

                        Kommentar


                          im Plugin-Admin-Interface kannst du die Register sehen welche und wann gelesen und geschrieben wurden. Wird das Register unter "registers to write" überhaupt aufgelistet?

                          Code:
                          2024-06-01 06:15:40 CEST DEBUG    __init__          CP Server Thread-18 logomb@: update_item:VM0 value:100 regToWrite: HoldingRegister.0.1  --  (__init__.py:update_item:405)
                          2024-06-01 06:15:40 CEST DEBUG    __init__          CP Server Thread-18 logomb@: connected to ModbusTcpClient 192.168.0.80:502  --  (__init__.py:update_item:408)
                          2024-06-01 06:15:40 CEST DEBUG    __init__          CP Server Thread-18 logomb@: write 10000.0 to HoldingRegister.0.0 (address.slaveUnit) dataType:uint16  --  (__init__.py:__write_Registers:456)
                          ​
                          Code:
                             VM0:
                                  type: num
                                  name: VM0
                                  modBusObjectType@logomb: HoldingRegister
                                  modBusAddress@logomb: 0
                                  modBusDirection@logomb: read_write
                                  modBusFactor@logomb: 0.01​

                          beim Starten vom Plugin (Starten vom SH)
                          Code:
                          logomb@: parse item: VM0 Attributes {'regAddr': 0, 'slaveUnit': 1, 'dataType': 'uint16', 'factor': 0.01, 'byteOrder': <Endian.BIG: '>'>, 'wordOrder': <Endian.BIG: '>'>, 'item': Item: logo_modbus.VM0, 'value': 0, 'objectType': 'HoldingRegister', 'dataDir': 'read_write'}  --  (__init__.py:parse_item:246)
                          Zuletzt geändert von ivande; 01.06.2024, 05:40.

                          Kommentar


                            ja, die 3 Register werden dort angezeigt.
                            wenn ich ein Item ändere sehe ich auch via item logging, dass ich das item geändert habe:
                            Code:
                            2024-06-01  12:57:06 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.phases = 9  -  caller: admin
                            2024-06-01  12:57:08 INFO     items.carstate      Item Change: Aussen.Garage.PowerJames.phases = 0  -  caller: modbus_tcp_dev_powerjames
                            ​
                            dass ein anderer Wert zurück kommt, kann natürlich auch an der Wallbox liegen; das kläre ich zurzeit noch ab.
                            im WebIF sehe ich von der Änderung nichts:
                            image.png

                            Kommentar


                              kaum macht man's richtig, schon geht's.

                              In der Dokumentation steht dass: modBusObjectTyp: HoldingRegister der default sei, deshalb hatte ich das nicht angegeben.
                              wenn ich das spezifiziere werden auch die updates erkannt.

                              Kommentar


                                Zitat von whe Beitrag anzeigen
                                In der Dokumentation steht dass: modBusObjectTyp: HoldingRegister der default sei, deshalb hatte ich das nicht angegeben.
                                wenn ich das spezifiziere werden auch die updates erkannt.
                                modBusObjectTyp ist per default HoldingRegister​, jedoch wurde der update-Befehl ohne angabe von modBusObjectTyp abgebrochen. Ich werde das auch noch ins nächste Update einbauen.

                                Danke für die Hinweise und Fehlersuche!

                                habe für die letzten Änderungen einen PullRequest erstellt, vielleicht kann jemand die V1.0.12. auch schon im Vorfeld testen.