    #16
    das ich denn wert nicht abfragen brauche?

    das ich im items ordner eine datei erstelle und dies hier rein kopiere?

    und fertig?

    also kann ich die zustände im backend sehen?

    Kommentar


      #17
      Hi,

      Dein code oben ist nicht laufähig. Ein knx_send funktioniert nicht ohne ein knx_dpt. Den Rest kann ich nicht beurteilen, da Du es ohne einem Code-Block hier reingestellt hast. Beim YAML sind die Einrückungen wichtig.

      Du hast Fragen, wir helfen hier gerne, aber Du musst Dir auch Mühe geben, die Informationen passend anzubieten.

      Ansonsten fällt mir bei Deiner Item-Struktur auf, dass sie ungeschickt aufgebaut ist. Statt Items wie
      Code:
      OGSchlafzimmer:
      
      OGWohnzimmer:
      
      EGEsszimmer:
      
      EGTerasse:
      alle auf gleicher Ebene zu haben, solltest Du das besser strukturieren, z.B.
      Code:
      OG:
          Schlafzimmer:
      
          Wohnzimmer:
      
      EG:
          Esszimmer:
      
          Terasse:
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #18
        Vielen Dank für eure Hilfe.
        Wie könnte ich einen code hier rein kopieren das die einrückungen bleiben?

        Könnte mir jemand generell bei teamviewer oder der gleichen ein paar sachen zeigen ?
        würde auch was bezahlen dafür!

        lg

        Kommentar


          #19
          über den erweiterten Editor mit code Blöcken. Auch hier gibts ne Anleitung ;-):
          Unbenannt-1.png
          Zuletzt geändert von psilo; 11.04.2018, 13:50.

          Kommentar


            #20
            Code:
            Allgemein:
            
                Netzteil:
            
                    ItemErgebnis:
                        type: bool
                        name: Ergebnis (ODER)
                        eval: or
                        eval_trigger: 
                        - .OGSchlafzimmer
                        - .OGWohnzimmer
                        - .EGEsszimmer
                        - .EGTerasse
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 5/1/0
                    OGSchlafzimmer:
                        type: bool
                        name: Zustand von Musik OG Schlafzimmer
                        knx_dpt: 1
                        knx_listen: 8/4/10
                    OGWohnzimmer:
                        type: bool
                        name: Zustand von OGWohnzimmer
                        knx_dpt: 1
                        knx_listen: 5/0/1
                    EGEsszimmer:
                        type: bool
                        name: Zustand von EGEsszimmer
                        knx_dpt: 1
                        knx_listen: 5/2/0
                    EGTerasse:
                        type: bool
                        name: Zustand von EGTerasse
                        knx_dpt: 1
                        knx_listen: 5/2/1

            mein code sieht jetzt so aus aber funktioniert leider nicht

            Kommentar


              #21
              Code:
              Allgemein:
              
                  Netzteil:
              
                      ItemErgebnis:
                          type: bool
                          name: Ergebnis (ODER)
                          eval: or
                          eval_trigger: 
                          - .OGSchlafzimmer
                          - .OGWohnzimmer
                          - .EGEsszimmer
                          - .EGTerasse
                          knx_dpt: 1
                          knx_send: 5/1/0
                      OG:
                          Schlafzimmer:
                              type: bool
                              name: Zustand von Musik OG Schlafzimmer
                              knx_dpt: 1
                              knx_listen: 5/0/0
              
                          Wohnzimmer:
                              type: bool
                              name: Zustand von OGWohnzimmer
                              knx_dpt: 1
                              knx_listen: 5/0/1
                      EG:
                          Esszimmer:
                              type: bool
                              name: Zustand von EGEsszimmer
                              knx_dpt: 1
                              knx_listen: 5/2/0
              
                          Terasse:
                              type: bool
                              name: Zustand von EGTerasse
                              knx_dpt: 1
                              knx_listen: 5/2/1
              oder jetzt so bin über jede Hilfe das es Übersichtlicher wird sehr dankbar aber es passiert mit diesen Code leider nichts was mache ich falsch?

              Kommentar


                #22
                Hi,

                Du hast die Pfade der Items nicht beachtet. Bei Deiner unteren Struktur sollte es heißen:

                Code:
                eval_trigger:
                    - ..OG.Schlafzimmer
                    - ..OG.Wohnzimmer
                    - ..EG.Esszimmer
                    - ..EG.Terasse
                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  #23
                  was bedeuten die punkte?

                  darf ich die werte eigentlich beliebig oft abfragen von der Gruppenadresse?

                  lg

                  Kommentar


                    #24
                    Patzi das gleiche wie in Linux oder DOS wenn man "cd.." macht? eine Ebene runter...

                    Kommentar


                      #25
                      ok danke genau solche Informationen helfen wir weiter muss es halt probieren!

                      Darf ich dir mal privat schreiben?

                      Kommentar


                        #26
                        Code:
                        Allgemein:
                        
                            Netzteil:
                        
                                ItemErgebnis:
                                    type: bool
                                    name: Ergebnis (ODER)
                                    eval: or
                                    eval_trigger: 
                                    - ..OGSchlafzimmer
                                    - ..OGWohnzimmer
                                    - ..EGEsszimmer
                                    - ..EGTerasse
                                    knx_dpt: 1
                                    knx_send: 5/1/0
                                OG:
                                    Schlafzimmer:
                                        type: bool
                                        name: Zustand von Musik OG Schlafzimmer
                                        knx_dpt: 1
                                        knx_listen: 5/0/0
                        
                                    Wohnzimmer:
                                        type: bool
                                        name: Zustand von OGWohnzimmer
                                        knx_dpt: 1
                                        knx_listen: 5/0/1
                                EG:
                                    Esszimmer:
                                        type: bool
                                        name: Zustand von EGEsszimmer
                                        knx_dpt: 1
                                        knx_listen: 5/2/0
                        
                                    Terasse:
                                        type: bool
                                        name: Zustand von EGTerasse
                                        knx_dpt: 1
                                        knx_listen: 5/2/1
                        passiert leider immer noch nichts bitte um hilfe

                        Kommentar


                          #27
                          Darf ich dir mal privat schreiben?
                          Nein bitte nicht, ich habe genug Arbeit ;-) Lass das mal im Forum bitte, dann antworten a) mehr und die Last wird verteilt und b) hat vielleicht irgendwann der nächste auch Probleme.

                          Kommentar


                            #28
                            Hi, Du musst schon beachten, was ich geschrieben habe - und Du solltest die Doku lesen, um zu verstehen, was Du da machst.

                            In meinem Beitrag stand (exemplarisch):
                            Code:
                            - ..OG.Schlafzimmer
                            Gruß, Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              #29
                              Dann sehe ich aber im backend nicht mal mehr den wert ist das richtig?

                              Kommentar


                                #30
                                ???? Wieso sollte man den nicht sehen? Die Items sind ja trotzdem im Baum, man greift nur relativ auf andere Items zu.