    Hier das ganze log nach einem Neustart (ich musste sie etwas kürzen-sie war zu groß). Allerdings sieht man beim Schalten keinen Log-Eintrag.
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #32
      Mir gehen langsam die Ideen aus.
      Vielleicht pfuscht das Alexa-Plugin irgendwie rein, deaktivier dieses mal.

      Kommentar


        #33
        Ich kann bei den 2 Aktoren keine Unterschiede feststellen. Auch bei den Status GA's (init) ist kein Fehler. Den einzigsten unterschie, den ich feststellen kann ist in der ETS. Bei dem 8-fach Aktor, bei dem es funktioniert steht keine Seriennummer drin und bei dem 8-fach Aktor, bei dem es nicht geht, steht eine Seriennummer drin. Sonst ist alles komplett identisch.

        Kommentar


          #34
          Zitat von mitschel Beitrag anzeigen
          Das funktioniert. Ich sehe den Status, wenn ich den Aktor über das Backend oder die Visu schalte. Ich sehe nicht (ausser bei Bad Schräge), wenn ich ihn über die Smartphone App oder den Taster schalte.
          Wie smai schon schrieb, funktioniert es also nicht. Solange Statusänderungen des Aktors nich in SmartHomeNG ankommen, kann die Visu sie natürlich auch nicht anzeigen.

          Prüf mal bitte nacheinander folgendes:
          • Ist die Gruppenadresse an die der Aktor den Status sendet und unter der Du in der ETS die Änderungen im Gruppenmonitor siehst wirklich die Gruppenadresse, die Du beim Item unter knx_init bzw knx_listen eingetragen hast?
          • Falls ja: Siehst Du jeweils den richtigen Status wenn Du mit dem knxtool die Gruppenadresse liest (also knxtool read ip:localhost x/y/z)? Dort müsstest Du eine 00 (wenn ausgeschaltet) und eine 01 (wenn eingeschaltet) sehen.
          • Falls ja: Stell das logging für das KNX Plugin auf debug und schaue nachdem Du SmartHomeNG neu gestartet hast, ob Statusänderungen des Aktors im Log auftauchen. (Dazu in etc/logging.yaml für den logger plugins.knx den level auf debug stellen.
          Viele Grüße
          Martin

          There is no cloud. It's only someone else's computer.

          Kommentar


            #35
            Schritt 1 und 2 sind i.O. Nach Schritt 3 geht nix mehr. Ich bekomme in der Visu einen Error und in Putty bekomme ich folgenden Eintrag
            Angehängte Dateien

            Kommentar


              #36
              mitschel schon mal das ausgeführt, was im hinweis deiner im screenshot gezeigten meldung steht? was für infos kommen da

              Kommentar


                #37
                Das klingt danach als hättest Du etwas so an der logging.yaml geändert, dass die Datei nicht mehr gültig ist (kein valider YAML Syntax).
                Viele Grüße
                Martin

                There is no cloud. It's only someone else's computer.

                Kommentar


                  #38
                  Hallo Msinn.
                  Jetzt hat es mit plugin auf debug setzen geklappt. bad spiegel schalten: 0/2/1 status: 0/6/1 (geht nicht) und bad schräge schalten: 0/2/3 status: 0/6/3 (geht). Nach dem Neustart habe ich die Aktoren ausgeschaltet. Da fehlt doch was....
                  Hier die log. Ich musste sie allerdings kürzen (dort wo leere Zeilen sind)
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #39
                    Und was ist mit den Antworten auf die ersten beiden Fragen?
                    Viele Grüße
                    Martin

                    There is no cloud. It's only someone else's computer.

                    Kommentar


                      #40
                      Hallo Msinn.

                      Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
                      Ist die Gruppenadresse an die der Aktor den Status sendet und unter der Du in der ETS die Änderungen im Gruppenmonitor siehst wirklich die Gruppenadresse, die Du beim Item unter knx_init bzw knx_listen eingetragen hast?
                      --> Ja

                      Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
                      Falls ja: Siehst Du jeweils den richtigen Status wenn Du mit dem knxtool die Gruppenadresse liest (also knxtool read ip:localhost x/y/z)? Dort müsstest Du eine 00 (wenn ausgeschaltet) und eine 01 (wenn eingeschaltet) sehen.
                      --> Ja

                      Kommentar


                        #41
                        Du hast ja das Busmonitor-Log im KNX-Plugin aktiviert, erscheint da die Status-GA?

                        Kommentar


                          #42
                          Hi mitschel,

                          ich habe hier mal interessehalber mitgelesen und vermisse eigentlich im ganzen Thread den Beleg für Deine Behauptung, dass der Status vom Aktor gesendet wird (oder ich habe es überlesen/übersehen). Das würde ich erstmal sicherstellen, bevor irgendwas in shNG.py gesucht wird.

                          Mach doch einfach mal im Gruppenmonitor in der ETS ein write auf die 0/2/1 und schau, ob der Status auf die 0/6/1 kommt. Das gleiche dann mit 0/2/3 und 0/6/3. Davon machst Du mal ein screenshot und stellst das hier rein. Und wenn das läuft, machen wir den nächsten Schritt...

                          Gruß, Waldemar
                          OpenKNX www.openknx.de

                          Kommentar


                            #43
                            Im Log kann man sehen, dass die GA im KNX Plugin gar nicht ankommt. Deshalb hatte ich ja nach der Beantwortung meiner ersten beiden ersten Fragen gefragt.
                            Viele Grüße
                            Martin

                            There is no cloud. It's only someone else's computer.

                            Kommentar


                              #44
                              Hi Martin,

                              Deine 1 Frage ist aber so formuliert, dass sie sich auf die Aussagen vom mitschel verlässt, die meiner Meinung nach teilweise widersprüchlich/nicht nachvollziehbar waren.

                              Und Deine 2 Frage, ein aktives Read auf die Status-GA abzusetzen, würde nur zeigen, dass der knxd die GA prinzipiell empfängt, aber nicht, dass der Aktor sie aktiv beim Schalten auch verschickt.

                              Deswegen mein Vorschlag, den Gruppenmonitorauszug hier mal zu sehen.

                              Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
                              Im Log kann man sehen, dass die GA im KNX Plugin gar nicht ankommt.
                              Ich bezweifle einfach immer noch, dass sie überhaupt verschickt wird

                              Gruß, Waldemar

                              OpenKNX www.openknx.de

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                                Ich bezweifle einfach immer noch, dass sie überhaupt verschickt wird
                                Da sind wir schon zu zweit
                                Viele Grüße
                                Martin