    Zitat von Morg Beitrag anzeigen
    a) woher kommt die Erwartung, dass es dort ACSII gibt?
    Von der Definition der Konvertierung. Also dem HexByte2AsciiByte was ja aus der sysEventType.xml der VitoSoft kommt.

    Zitat von Morg Beitrag anzeigen
    b) die wichtigere Frage: was für Daten (welcher Inhalt) soll das sein? Hast du das bei dir mal abgefragt? Ich kriege nur 0xff
    Die Seriennummer, wie der Definition dazu sagt (ecnsysControllerSerialNumber bzw. ecnsysDeviceBoilerSerialNumber). Evtl. können das ja nur die neueren Modelle, meine gibt leider wohl auch nix raus. Oder es stimmt was mit der Kommunikation nicht.

    Mir ist da gerade wieder der Fehler untergekommen, den du ja schon "bearbeitet" hast, hier passt wohl aber immer noch was nicht mit der Ausgabe der Adresse:

    Code:
    [FONT=monospace][COLOR=#000000]2021-01-13  03:51:48 ERROR    plugins.viessmann_dev Received 0 bytes chunk from {addr} - this probably is a communication error, possibly a wrong datapoint address?[/COLOR][/FONT]
    Gruß

    Kommentar


      Guten Abend zusammen,

      ich möchte mich für die interessanten Beiträge in diesem Thread bedanken.
      Darauf aufbauend habe ich (v.a. zu meinem eigenen Vergnügen) ein Python-Paket zur Steuerung der Viessmann-Heizung über Optolink erstellt.
      https://github.com/joppi588/pyvcontrol

      Ich habe mir Mühe gegeben, das objektorientiert und strukturiert zu programmieren, evtl. ist es ja für den einen oder anderen von Interesse.

      Viele Grüße

      Jochen

      Kommentar


        Morg

        Ich habe auf 1.8.2 aktualisiert und dabei auch beim viessmann-plugin auf den aktuellen Master gewechselt.

        Kann es sein, dass das Sortieren der Items im WebIF es nicht in den Master geschafft hat?

        Beste Grüße

        Kommentar


          @Michael: das klappt bei mir problemlos, sowohl im "Standard" bei erstem Aufruf als auch mit den neuen Sortiermöglichkeiten per Item.

          Hast du ggf. noch ein Entwicklungsplugin parallel geladen (priv_viessmann oder so)? Sind die Dateien synchron mit Master?

          Gruß
          Sebastian

          Kommentar


            Morg

            Ich glaube ich habe den Grund gefunden.

            Im Master hier steht:
            Code:
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="static/datatables.css">
            <script type="text/javascript" charset="utf8" src="static/datatables.js"></script>
            im Ordner hier gibt es aber nur:
            datatables_min.js
            datatables_min.css

            Wahrscheinlich muss man den Code in der template.html ändern, oder?

            Kommentar


              Ja, da weiß ich auch nicht, wieso das nicht drin ist. Ich hab es bei mir ja beides gleichzeitig geändert, sonst wäre es nicht gelaufen. Wieso das nicht im Repo angekommen ist, kann ich nicht sagen.

              Im Develop habe ich es gepusht, aber du kannst es auch per Hand anpassen.

              Kommentar


                Hi Morg,

                ich hab ja irgendwann im November shNG mal wieder komplett aktualisiert. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass das Plugin immer aufhört zu Zirkulieren. Keine Ahnung ob das schon vorher so war, auf jeden Fall wollte ich mal nachfragen, ob man da was machen kann. Ich meine mich aber zu erinnern, dass wir schonmal darüber gechattet hatten....

                Das Protokoll hört dann einfach auf zu Loggen. shNG läuft aber fleißig weiter (das ist das letzte Protokoll).

                2022-12-18 08:56:50 NOTICE lib.smarthome -------------------- Init SmartHomeNG v1.9.3.1-d189684a.develop --------------------
                2022-12-18 08:56:50 NOTICE lib.smarthome Running in Python interpreter 'v3.9.15 final' in virtual environment, from directory /opt/smarthome
                2022-12-18 08:56:50 NOTICE lib.smarthome - on Linux-5.4.0-1077-raspi-armv7l-with-glibc2.31 (pid=27045)
                2022-12-18 08:56:50 NOTICE lib.smarthome - Loglevel NOTICE is set to value 31 because handler of root logger is set to level WARNING or higher - Set level of handler 'shng_warnings_file' to 'NOTICE'!
                2022-12-18 08:56:54 NOTICE lib.smarthome - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'RP', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
                2022-12-18 08:57:07 WARNING lib.metadata Item 'technik.heizung.HK2.TempVLSoll', attribute 'viess_read_out': Attribute is undefined and has value 'Vorlauftemperatur_Soll_M2' (defined in 01-viessmann.yaml)
                2022-12-18 08:57:07 WARNING lib.metadata Item 'technik.heizung.HK2.TempVLSoll', attribute 'viess_read_in': Attribute is undefined and has value 'Vorlauftemperatur_Soll_M2' (defined in 01-viessmann.yaml)
                2022-12-18 08:57:08 NOTICE lib.smarthome -------------------- SmartHomeNG initialization finished --------------------
                ​Und danach lief noch alles, bis er dann wieder kurz darauf am 2022-12-18 08:57:12.172291+01:00 das letzte mal gearbeitet hat (am Item abgelesen).

                Bis jetzt bin ich immer wieder hingegangen und habe shNG über den Webadmin neu gestartet (Core neustarten).
                Aber irgendwie kann es das ja nicht sein.

                Ich dachte, probiere ich mal über das Webinterface einen Wert zu lesen. Dann erscheint folgendes im Protokoll:

                2022-12-21 17:22:22 ERROR plugins.viessmann send_command_packet failed with IO error: IO Error: write failed: [Errno 5] Input/output error
                2022-12-21 17:22:22 ERROR plugins.viessmann Trying to reconnect (disconnecting, connecting
                ​Wenn ich dann aber über "Core neu starten" shNG neu starte, läuft es wieder. Er scheint sich da irgendwie zu verschlucken.

                EDIT: Ich hab jetzt mal wieder DEBUG aktiviert. Ich meine es schmierte ja so immer kurz danach ab. Mal schauen was man da erkennen kann.
                Zuletzt geändert von TCr82; 21.12.2022, 17:43.

                Kommentar


                  Wie ich mir dachte, da ist nichts daran zu erkennen, es hört einfach auf:

                  2022-12-21 17:43:48 DEBUG __init__ viessmann Starting sync loop - attempt 1/5 -- (__init__.py:_KW_get_sync:889)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Starting sync loop - attempt 2/5 -- (__init__.py:_KW_get_sync:889)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Got sync. Commencing command send -- (__init__.py:_KW_get_sync:896)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Successfully sent packet: 01f7302808 -- (__init__.py:_send_command_packet:942)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Trying to receive 8 bytes of the response -- (__init__.py:_send_command_packet:952)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Received 8 bytes chunk of response as hexstring 182030b0b8ffffff and as bytes b'\x18 0\xb0\xb8\xff\xff\xff' -- (__init__.py:_send_command_packet:976)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Response decoded to: commandcode: 3028, responsedatacode: 1, valuebytecount: 8, responsetypecode: 1 -- (__init__.py:_parse_response:1413)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Rawdatabytes formatted: 182030b0b8ffffff and unformatted: bytearray(b'\x18 0\xb0\xb8\xff\xff\xff') -- (__init__.py:_parse_response:1414)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Matched command Timer_M2_Sa and read transformed timer [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus'
                  : '00:00'}] and byte length 8 -- (__init__.py:_parse_response:1443)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann process_response_timer: 3028 -- (__init__.py:_process_response:1134)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Viessmann timer dict: {'Timer_Warmwasser': {'Timer_Warmwasser_Mo': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '1
                  7:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Di': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Mi': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'
                  }, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Do': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17
                  :00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Fr': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Sa': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}
                  , {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_So': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:
                  00', 'Aus': '22:00'}]}, 'Timer_A1M1': {'Timer_A1M1_Mo': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Di': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:0
                  0'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Mi': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00'
                  , 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Do': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Fr': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00'
                  , 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Sa': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}],
                  'Timer_A1M1_So': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}]}, 'Timer_M2': {'Timer_M2_Mo': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus'
                  : '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Di': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M
                  2_Mi': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Do': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00
                  ', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Fr': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Sa': [{'An': '03:00', '
                  Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}]}} -- (__init__.py:_process_response:1146)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann send_timer_commands Timer_M2_So -- (__init__.py:_read_timers:720)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Got a new read job: Command Timer_M2_So -- (__init__.py:_send_command:741)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Build read packet for command Timer_M2_So -- (__init__.py:_build_command_packet:1293)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Created command Timer_M2_So to be sent as hexstring: 01f7303008 and as bytes: bytearray(b'\x01\xf700\x08') -- (__init__.py:_build_command_packet:1349)
                  2022-12-21 17:43:50 DEBUG __init__ viessmann Starting sync loop - attempt 1/5 -- (__init__.py:_KW_get_sync:889)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Starting sync loop - attempt 2/5 -- (__init__.py:_KW_get_sync:889)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Got sync. Commencing command send -- (__init__.py:_KW_get_sync:896)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Successfully sent packet: 01f7303008 -- (__init__.py:_send_command_packet:942)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Trying to receive 8 bytes of the response -- (__init__.py:_send_command_packet:952)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Received 8 bytes chunk of response as hexstring 182030b0b8ffffff and as bytes b'\x18 0\xb0\xb8\xff\xff\xff' -- (__init__.py:_send_command_packet:976)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Response decoded to: commandcode: 3030, responsedatacode: 1, valuebytecount: 8, responsetypecode: 1 -- (__init__.py:_parse_response:1413)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Rawdatabytes formatted: 182030b0b8ffffff and unformatted: bytearray(b'\x18 0\xb0\xb8\xff\xff\xff') -- (__init__.py:_parse_response:1414)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Matched command Timer_M2_So and read transformed timer [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus'
                  : '00:00'}] and byte length 8 -- (__init__.py:_parse_response:1443)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann process_response_timer: 3030 -- (__init__.py:_process_response:1134)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Viessmann timer dict: {'Timer_Warmwasser': {'Timer_Warmwasser_Mo': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '1
                  7:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Di': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Mi': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'
                  }, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Do': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17
                  :00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Fr': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_Sa': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}
                  , {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:00', 'Aus': '22:00'}], 'Timer_Warmwasser_So': [{'An': '04:00', 'Aus': '04:30'}, {'An': '07:30', 'Aus': '09:00'}, {'An': '14:30', 'Aus': '15:00'}, {'An': '17:
                  00', 'Aus': '22:00'}]}, 'Timer_A1M1': {'Timer_A1M1_Mo': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Di': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:0
                  0'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Mi': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00'
                  , 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Do': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Fr': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00'
                  , 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_A1M1_Sa': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}],
                  'Timer_A1M1_So': [{'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}]}, 'Timer_M2': {'Timer_M2_Mo': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus'
                  : '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Di': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M
                  2_Mi': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Do': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00
                  ', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Fr': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_Sa': [{'An': '03:00', '
                  Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An': '00:00', 'Aus': '00:00'}], 'Timer_M2_So': [{'An': '03:00', 'Aus': '04:00'}, {'An': '06:00', 'Aus': '22:00'}, {'An': '23:00', 'Aus': '00:00'}, {'An'
                  : '00:00', 'Aus': '00:00'}]}} -- (__init__.py:_process_response:1146)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Timer Readout done = True -- (__init__.py:_read_timers:723)
                  2022-12-21 17:43:52 DEBUG __init__ viessmann Viessmann timer dict for UZSU: {'Timer_Warmwasser': {'04:00': {1: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '04:30': {0: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '07:30'
                  : {1: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '09:00': {0: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '14:30': {1: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '15:00': {0: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '17:00': {1
                  : ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '22:00': {0: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}}, 'Timer_A1M1': {}, 'Timer_M2': {'03:00': {1: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '04:00': {0: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR
                  ', 'SA', 'SU']}, '06:00': {1: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '22:00': {0: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}, '23:00': {1: ['MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', 'SA', 'SU']}}} -- (__init__.py:_viess_dict_to_uzsu_dict:1
                  540)

                  Ein manuelles Lesen über das Webinterface macht er aber noch, ohne den IO error.
                  Zuletzt geändert von TCr82; 21.12.2022, 17:55.

                  Kommentar


                    • Was meinst du mit "zirkulieren"?
                    • Welche Versionen von shng, plugins, Viessmann-Plugin benutzt du? Wie sieht die Konfiguration vom Plugin aus?
                    • Steht im Admin-Interface etwas unter den Schedulern?
                    • Was passiert nach dem zweiten Log?
                    So spontan habe ich noch keine Idee, da müsste man systematisch suchen.

                    Kommentar


                      Zitat von Morg Beitrag anzeigen
                      • Was meinst du mit "zirkulieren"?
                      • Steht im Admin-Interface etwas unter den Schedulern?
                      Damit meinte ich den Plugin-Scheduler der Regelmäßig die Daten Abruft...
                      viessmann.cyclic ist im Plugin-Scheduler gelistet.

                      Zitat von Morg Beitrag anzeigen
                      • Welche Versionen von shng, plugins, Viessmann-Plugin benutzt du? Wie sieht die Konfiguration vom Plugin aus?
                      Im bin bei beidem (shNG & plugins) im Developer unterwegs.

                      Code:
                      thomas@heizung:/opt/smarthome$ git log --pretty="%H - %cd" -n 1
                      d189684acaa818d20b5a3c8b4bff61e7a12edf06 - Tue Nov 1 16:48:48 2022 +0100
                      thomas@heizung:/opt/smarthome$ cd plugins/
                      thomas@heizung:/opt/smarthome/plugins$ git log --pretty="%H - %cd" -n 1
                      f46bcb8cedeb301b473bad0ae978fb0c67fc107e - Mon Nov 7 17:22:45 2022 +0100
                      thomas@heizung:/opt/smarthome$ grep ^[^#] etc/plugin.yaml
                      %YAML 1.1
                      ---
                      database:
                          plugin_name: database
                          driver: sqlite3
                          connect:
                          -   database:./var/db/smarthomeng.db
                          -   check_same_thread:0
                          count_logentries: true
                      cli:
                          plugin_name: cli
                          plugin_enabled: false
                          ip: 0.0.0.0
                          #port: 2323
                          update: true
                      viessmann:
                          plugin_name: viessmann
                          serialport: /dev/ttyOptolink
                          heating_type: V200KW2
                          protocol: KW
                      uzsu:
                          plugin_name: uzsu
                      mqtt:
                          plugin_name: mqtt
                      executor:
                          plugin_name: executor
                      thomas@heizung:/opt/smarthome$ grep ^[^#] items/01-viessmann.yaml 
                      technik:
                          heizung:
                              LastRead:
                                  name: Letztes Update über Viessmann-Plugin
                                  type: str
                                  mqtt_topic_init: Heizung/LastRead
                              Updaten:
                                  name: Update aller Items mit 'viess_update'
                                  type: bool
                                  cache: true
                                  enforce_updates: true
                                  autotimer: 1 = false = latest
                                  viess_update: 1
                                  mqtt_topic_out: Heizung/Updaten
                                  mqtt_topic_in: Heizung/Updaten
                              BAList:
                                  type: list
                                  viess_ba_list: true
                              Anlage:
                                  Typ:
                                      name: Anlagentyp
                                      type: str
                                      viess_read: Anlagentyp
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Anlage/Typ
                                  Softwareindex:
                                      name: Anlagentyp
                                      type: num
                                      viess_read: AnlagenSoftwareIndex
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Anlage/Softwareindex
                                  Schema:
                                      name: Anlagenschema
                                      type: str
                                      viess_read: Anlagenschema
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Anlage/Schema
                                  Systemzeit:
                                      name: Systemzeit der Anlage
                                      type: str
                                      viess_read: Systemtime
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Anlage/Zeit
                              Aussen:
                                  Temp:
                                      name: Aussentemperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Aussentemperatur
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      on_update: technik.heizung.LastRead = str(sh.technik.heizung.Aussen.Temp.last_update())
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Aussen/Temp
                                  TempDp:
                                      name: Aussentemperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Aussentemperatur_Dp
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Aussen/TempDp
                              Brenner:
                                  Stufe:
                                      name: Brennerstufe
                                      type: num
                                      viess_read: Brennerstufe
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Brenner/AktuelleStufe
                                  Starts:
                                      name: Brennerstarts
                                      type: num
                                      viess_read: Brennerstarts
                                      viess_read_cycle: 120
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Brenner/Starts
                                  BetriebsstundenStufe1:
                                      name: Brenner Betriebsstunden
                                      type: num
                                      viess_read: Brenner_BetriebsstundenStufe1
                                      viess_read_cycle: 1800
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Brenner/BetriebsstundenStufe1
                                  Status:
                                      name: Brennerstatus
                                      type: bool
                                      viess_read: Brennerstatus_1
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Brenner/Status
                                  Stoerung:
                                      name: Brennerstörung
                                      type: bool
                                      viess_read: Brennerstoerung
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Brenner/Stoerung
                              Kessel:
                                  TempIst:
                                      name: Kesseltemperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Kesseltemperatur
                                      viess_read_cycle: 180
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Kessel/TempIst
                                  TempSoll:
                                      name: Kesselsolltemperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Kesselsolltemperatur
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/Kessel/TempSoll
                              WW:
                                  Status:
                                      name: Warmwasser Status
                                      type: num
                                      viess_read: Warmwasser_Status
                                      viess_read_cycle: 120
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/WW/Status
                                  PumpeSpeicher:
                                      name: WW Speicherladepumpe
                                      type: bool
                                      viess_read: Speicherladepumpe
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/WW/PumpeSpeicher
                                  TempIst:
                                      name: Warmwassertemperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Warmwasser_Temperatur
                                      viess_read_cycle: 120
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/WW/TempIst
                                      enforce_updates: yes
                                  TempSoll:
                                      name: Warmwasser_Solltemperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Warmwasser_Solltemperatur
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/WW/TempSoll
                                      mqtt_topic_in: Heizung/WW/TempSoll
                                      enforce_updates: yes
                                  TempSollAktuell:
                                      name: Warmwasser Solltemperatur aktuell
                                      type: num
                                      viess_read: Warmwasser_SolltemperaturAktuell
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/WW/TempSollAktuell
                                  Schaltzeiten:
                                      name: WW Schaltzeiten im UZSU dict Format
                                      type: dict
                                      viess_timer: Timer_Warmwasser
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_init: Heizung/WW/Schaltzeiten
                                      mqtt_topic_in: Heizung/WW/Schaltzeiten
                              HK1:
                                  Betriebsart_Aktuell:
                                      name: HK1 Aktuelle Betriebsart
                                      type: str
                                      viess_read: Aktuelle_Betriebsart_A1M1
                                      viess_read_cycle: 3600
                                      viess_init: true
                                  Betriebsart:
                                      name: HK1 Betriebsart
                                      type: num
                                      viess_read: Betriebsart_A1M1
                                      viess_send: true
                                      viess_read_afterwrite: 5
                                      viess_init: true
                                      cache: true
                                      enforce_updates: true
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_trigger: Aktuelle_Betriebsart_A1M1
                                      struct: viessmann.betriebsart
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/Betriebsart
                                      betriebsart_str:
                                          eval: "'Neustart' if value == '' else ['Warmwasser (Schaltzeiten)','reduziert Heizen (dauernd)', 'normal Heizen (dauernd)', 'Heizen und Warmwasser (FS)', 'Heizen und Warmwasser (Schaltzeiten)', 'Standby'][int(value)]"
                                  Sparbetrieb:
                                      name: HK1 Sparbetrieb
                                      type: bool
                                      viess_read: Sparbetrieb_A1M1
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      viess_read_afterwrite: 5
                                      viess_trigger:
                                        - Aktuelle_Betriebsart_A1M1
                                        - Betriebsart_A1M1
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/Spar
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/Spar
                                  Partybetrieb:
                                      name: HK1 Partybetrieb
                                      type: bool
                                      viess_read: Partybetrieb_A1M1
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/Party
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/Party
                                  PartybetriebZeit:
                                      name: HK1 Partybetriebszeit in Stunden
                                      type: num
                                      viess_read: Partybetrieb_A1M1_Zeit
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/PartyZeit
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/PartyZeit
                                  TempRaumSollAkt:
                                      name: HK1 Raum Soll-Temperatur Aktuell
                                      type: num
                                      #viess_read: Raumtemperatur_Soll_Aktuell_A1M1
                                      #viess_read_cycle: 300
                                      #viess_init: true
                                      #mqtt_topic_out: Heizung/HK1/TempRaumSollAkt
                                      #mqtt_retain: true
                                  TempRaumSollNorm:
                                      name: HK1 Raum Soll-Temperatur im Normalbetrieb
                                      type: num
                                      viess_read: Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_A1M1
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/TempRaumSollNorm
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/TempRaumSollNorm
                                  TempRaumSollRed:
                                      name: HK1 Raum Soll-Temperatur im Reduzierbetrieb
                                      type: num
                                      viess_read: Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_A1M1
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/TempRaumSollRed
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/TempRaumSollRed
                                  TempRaumSollParty:
                                      name: HK1 Raum Soll-Temperatur im Partybetrieb
                                      type: num
                                      viess_read: Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_A1M1
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/TempRaumSollParty
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/TempRaumSollParty
                                  Neigung:
                                      name: HK1 Heizkennlinie Neigung
                                      type: num
                                      viess_read: Neigung_Heizkennlinie_A1M1
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/Neigung
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/Neigung
                                  Niveau:
                                      name: HK1 Heizkennlinie Niveau
                                      type: num
                                      viess_read: Niveau_Heizkennlinie_A1M1
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/Niveau
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/Niveau
                                  Pumpe:
                                      name: HK1 Pumpe
                                      type: bool
                                      viess_read: Heizkreispumpe_A1M1
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK1/Pumpe
                                  Schaltzeiten:
                                      name: HK1 Schaltzeiten im UZSU dict Format
                                      type: dict
                                      viess_timer: Timer_A1M1
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_init: Heizung/HK1/Schaltzeiten
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK1/Schaltzeiten
                              HK2:
                                  Betriebsart_Aktuell:
                                      name: HK2 Aktuelle Betriebsart
                                      type: str
                                      viess_read: Aktuelle_Betriebsart_M2
                                      viess_read_cycle: 3600
                                      viess_init: true
                                  Betriebsart:
                                      name: HK2 Betriebsart
                                      type: num
                                      viess_read: Betriebsart_M2
                                      viess_send: true
                                      viess_read_afterwrite: 5
                                      viess_init: true
                                      cache: true
                                      enforce_updates: true
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_trigger: Aktuelle_Betriebsart_M2
                                      struct: viessmann.betriebsart
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Betriebsart
                                      betriebsart_str:
                                          eval: "'Neustart' if value == '' else ['Warmwasser (Schaltzeiten)','reduziert Heizen (dauernd)', 'normal Heizen (dauernd)', 'Heizen und Warmwasser (FS)', 'Heizen und Warmwasser (Schaltzeiten)', 'Standby'][int(value)]"
                                  Sparbetrieb:
                                      name: HK2 Sparbetrieb
                                      type: bool
                                      viess_read: Sparbetrieb_M2
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      viess_read_afterwrite: 5
                                      viess_trigger:
                                        - Aktuelle_Betriebsart_M2
                                        - Betriebsart_M2
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Spar
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/Spar
                                  Partybetrieb:
                                      name: HK2 Partybetrieb
                                      type: bool
                                      viess_read: Partybetrieb_M2
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Party
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/Party
                                  PartybetriebZeit:
                                      name: HK2 Partybetriebszeit in Stunden
                                      type: num
                                      viess_read: Partybetrieb_M2_Zeit
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/PartyZeit
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/PartyZeit
                                  TempRaumSollAkt:
                                      name: HK2 Raum Soll-Temperatur Aktuell
                                      type: num
                                      #viess_read: Raumtemperatur_Soll_Aktuell_M2
                                      #viess_read_cycle: 300
                                      #viess_init: true
                                      #mqtt_topic_out: Heizung/HK2/TempRaumSollAkt
                                      #mqtt_retain: true
                                  TempRaumSollNorm:
                                      name: HK2 Raum Soll-Temperatur im Normalbetrieb
                                      type: num
                                      viess_read: Raumtemperatur_Soll_Normalbetrieb_M2
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/TempRaumSollNorm
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/TempRaumSollNorm
                                  TempRaumSollRed:
                                      name: HK2 Raum Soll-Temperatur im Reduzierbetrieb
                                      type: num
                                      viess_read: Raumtemperatur_Soll_Red_Betrieb_M2
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/TempRaumSollRed
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/TempRaumSollRed
                                  TempRaumSollParty:
                                      name: HK2 Raum Soll-Temperatur im Partybetrieb
                                      type: num
                                      viess_read: Raumtemperatur_Soll_Party_Betrieb_M2
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/TempRaumSollParty
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/TempRaumSollParty
                                  TempVLIst:
                                      name: HK2 Vorlauf-Ist-Temperatur
                                      type: num
                                      viess_read: Vorlauftemperatur_M2
                                      viess_read_cycle: 180
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/TempVLIst
                                  TempVLSoll:
                                      name: HK2 Vorlauf-Soll-Temperatur
                                      type: num
                                      viess_read_out: Vorlauftemperatur_Soll_M2
                                      viess_read_in: Vorlauftemperatur_Soll_M2
                                      viess_read_cycle: 300
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/TempVLSoll
                                  Neigung:
                                      name: HK2 Heizkennlinie Neigung
                                      type: num
                                      viess_read: Neigung_Heizkennlinie_M2
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Neigung
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/Neigung
                                  Niveau:
                                      name: HK2 Heizkennlinie Niveau
                                      type: num
                                      viess_read: Niveau_Heizkennlinie_M2
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Niveau
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/Niveau
                                  Pumpe:
                                      name: HK2 Pumpe
                                      type: bool
                                      viess_read: Heizkreispumpe_M2
                                      viess_read_cycle: 60
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Pumpe
                                  Mischer:
                                      name: HK2 Mischer
                                      type: num
                                      viess_read: MischerM2
                                      viess_read_cycle: 180
                                      viess_init: true
                                      mqtt_topic_out: Heizung/HK2/Mischer
                                  Schaltzeiten:
                                      name: HK2 Schaltzeiten im UZSU dict Format
                                      type: dict
                                      viess_timer: Timer_M2
                                      viess_init: true
                                      viess_send: true
                                      mqtt_topic_init: Heizung/HK2/Schaltzeiten
                                      mqtt_topic_in: Heizung/HK2/Schaltzeiten
                              StatusKlemme2:
                                  name: Status Klemme 2
                                  type: num
                                  viess_read: StatusKlemme2
                                  viess_read_cycle: 300
                                  viess_init: true
                              Stoerungen:
                                  Sammelstoerung:
                                      name: Sammelstoerung
                                      type: num
                                      viess_read: Sammelstoerung
                                      viess_read_cycle: 3600
                                      viess_init: true
                                  Error_1:
                                      name: Fehlerhistory Eintrag 1
                                      type: foo
                                      viess_read: Error0
                                      viess_read_cycle: 3600
                                      viess_init: true
                                  Error_2:
                                      name: Fehlerhistory Eintrag 2
                                      type: foo
                                      viess_read: Error1
                                      viess_read_cycle: 3600
                                      viess_init: true
                      ​
                      Zitat von Morg Beitrag anzeigen
                      • Was passiert nach dem zweiten Log?
                      Da passiert halt nichts mehr, bis nach einem Neustart.

                      Kommentar


                        Da sich das Problem ja Konstant nachvollziehen lässt, evtl. hast du ein patch für mehr debug Punkte, um zu sehen, wieso die Items nicht mehr Zyklisch gepollt werden.

                        Edit:
                        Ich hab mal an ein paar stellen ein warning loggen lassen, falls was schief laufen sollte:

                        Code:
                        diff --git a/viessmann/__init__.py b/viessmann/__init__.py
                        index 0d9b2dcb..3dfd6078 100755
                        --- a/viessmann/__init__.py
                        +++ b/viessmann/__init__.py
                        @@ -665,6 +665,7 @@ class Viessmann(SmartPlugin):
                                 Setup the scheduler to handle cyclic read commands and find the proper time for the cycle.
                                 '''
                                 if not self.alive:
                        +            self.logger.warning(f'exit cyclic callback - I am not alive!')
                                     return
                         
                                 shortestcycle = -1
                        @@ -682,6 +683,8 @@ class Viessmann(SmartPlugin):
                                         self.scheduler_remove('cyclic')
                                     self.scheduler_add('cyclic', self.send_cyclic_cmds, cycle=workercycle, prio=5, offset=0)
                                     self.logger.info(f'Added cyclic worker thread ({workercycle} sec cycle). Shortest item update cycle found: {shortestcycle} sec')
                        +        else:
                        +            self.logger.warning(f'Cannot add cyclic worker thread. Got incorrect shortestcycle!')
                         
                             def _read_initial_values(self):
                                 '''
                        Aber da wird trotzdem nichts geloggt. Evtl. liegt es einfach daran, dass er den workercycle falsche bestimmt.

                        thomas@heizung:/opt/smarthome/plugins/viessmann$ grep cyclic /var/log/smarthome/smarthome-develop.log | tail -n 5

                        2022-12-23 12:59:23 DEBUG smartplugin viessmann scheduler_get: name = plugins.viessmann.cyclic -- (smartplugin.py:scheduler_get:695)
                        2022-12-23 12:59:23 DEBUG smartplugin viessmann scheduler_get: name = plugins.viessmann.cyclic -- (smartplugin.py:scheduler_get:695)
                        2022-12-23 12:59:23 DEBUG smartplugin viessmann scheduler_add: name = plugins.viessmann.cyclic, parameters: prio=5, cycle=30 -- (smartplugin.py:scheduler_add:648)
                        2022-12-23 12:59:24 INFO __init__ viessmann Added cyclic worker thread (30 sec cycle). Shortest item update cycle found: 60 sec -- (__init__.py:_create_cyclic_scheduler:685)
                        2022-12-23 12:59:24 INFO __init__ plugins.viessmann.cyclic Triggering cyclic command read -- (__init__.py:send_cyclic_cmds:331)



                        ​Im Admin unter Plugin Sheduler steht:
                        Scheduler nächste Ausführung Prio Wert Cycle Crontab
                        viessmann.cyclic 2022-12-23 12:59:54+0100 5 None {30: 30} -
                        Nächste Ausführung ist aber da schon lange vorbei.

                        Wieso plant er da keinen neuen Zyklus....
                        Zuletzt geändert von TCr82; 23.12.2022, 13:12.

                        Kommentar


                          Hm. So direkt habe ich da keine Idee. Viessmann läuft hier völlig problemlos und zuverlässig (mit cyclic )

                          Der cycle scheint mir auch sinnvoll berechnet...

                          Einen Patch habe ich nicht (wozu auch...), aber du kannst ja in den Scheduler und ggf. in run oder in die "tieferen" Routinen noch Debug logs einbauen...

                          Kommentar


                            Hallo,

                            auch bei mir läuft das Viessmann Plugin tadellos. Soweit ich weiß, nutzt Morg und ich aber nicht das KW200 Protokoll.

                            Vielleicht reißt die Kommunikation ab und das Plugin stoppt/hängt. Das könnte auch erklären, warum der Scheduler nicht stimmt.

                            Kommentar


                              Das habe ich auch überlegt, allerdings hieße dass, dass der Scheduler irgendwo stehen bliebe.. das bedarf wohl umfassender Debug-Meldungen...

                              Kommentar


                                Ich vermute da müsste man aber irgendwo mehr DEBUG Meldungen einbauen, da an den aktuellen nicht viel abzulesen ist.
                                Ist es denn normal, dass der Timer so klein ist? Bzw. wird der Sheduler immer wieder neu angelegt oder sollte der auch so immer wieder laufen?
                                Es kommt mir nämlich so vor, als wenn der Intervall zu klein gewählt wird, weswegen der dann nicht mehr ausgeführt wird.

                                Ich schrieb ja, dass die nächste Ausführung schon längst vorbei ist und eben nicht abgearbeitet wurde.

                                Wenn ich jetzt drauf sehe, steht da immer noch:
                                viessmann.cyclic 2022-12-25 12:03:43+01005 None {30: 30}​

                                Das Datum und die Zeit hat sich also nicht geändert (seid dem letzten Neustart)....

                                2022-12-25 12:03:12 NOTICE lib.smarthome -------------------- SmartHomeNG initialization finished --------------------

                                Zuletzt geändert von TCr82; 27.12.2022, 22:43.