Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Automatische Beschattung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo zusammen,

    Zitat von firefox Beitrag anzeigen
    (...)
    Ich würde gerne den Zustand "Morning" nur anspringen, wenn der laststate_item_name = Night ist. Ich kann leider die Enter Bedingungen nicht ein eindeutig definieren und muss daher auf diese Variante ausweichen.

    Jetzt hab ich versucht als Enter Bedingung den letzten Zustand abzufragen mit "as_value_laststate_item_name = Night".
    (..)
    Ich habe hier auch nochmal was eingebaut, da eine solche Bedingung sicherlich häufiger gebraucht werden kann. Es gibt nun die "besondere" Bedingung "laststate", über die die Id des vorherigen Zustands abgeprüft werden kann. Mit dieser Änderung ist nur folgende Bedingung erforderlich:
    Code:
    as_value_laststate = my.autostate.condition.night
    Wichtig ist hierbei, dass der volle Item-Pfad zu dem Item angegeben wird, das den Status definiert.

    Die Änderung ist im develop-Zweig auf GitHub enthalten.

    Grüße
    offline

    Zuletzt geändert von offline; 13.09.2015, 14:20. Grund: Typo

    Kommentar


      Hi offline,

      das ist cool, dann werde ich mal wieder umbauen :-) laststate brauche ich immer öfters, vor allem als Ersatz für leave-Bedingungen. Man kann so in einem Zustand verbleiben und bei neuen Außen-Einflüssen wird kann anderer (vorheriger) Zustand trotzdem eingenommen werden. Wenn man das nicht macht, muss man unter Umständen viele und aufwändige leave-Bedingungen formulieren...

      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Hi offline,

        das hat jetzt geklappt. Da stand ich wohl irgendwie auf dem Schlauch. Danke!!

        Ich habe zwar noch immer nicht ganz verstanden, warum "send", aber es funktioniert jetzt, daher ist es auch nicht so wild. Ich habe das "send" einfach ausgeklammert.

        Jetzt habe ich noch eine letzte Sache auf dem Herzen:

        Für die Schlafzimmer benötige ich eine etwas komplexere Steuerung. Dabei soll unterschieden werden zwischen "normaler Modus" und "Urlaubs Modus". Ziel ist es, dass man im Urlaub etwas länger schlafen kann, ohne von den Rollos geweckt zu werden, da sie sonst schon sehr früh hochfahren dürfen. )

        Folgender Ablauf ist gewünscht:

        - Wenn "normal Modus" und Werktags fahre das Rollo bei Dunkelheit, frühstens aber um 22 Uhr runter. Fahre es wieder hoch um 7.00 Uhr unabhängig von Helligkeit
        - Wenn "normal Modus" und Wochenende (beginnend ab Freitag Vormittag meinetwegen", dann fahre das Rollo bei Dunkelheit, aber frühestens um 22 Uhr runter. Fahre es wieder hoch, unabhängig von Helligkeit frühestens um 10 Uhr

        - Wenn Urlaubsmodus - dann verhalte Dich so wie am Wochenende

        Ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Allerdings frage ich mich, in welcher Reihenfolge und wie tief ich die Bedingungen machen muss, damit er da nicht durcheinander kommt. Es gibt ja auch diese feine Funktion "Day", welche sicherlich den Tag in der Woche festlegt. Dabei ist "0" Montag und "6" Sonntag oder wie ist das gemeint?

        Sorry, wenn ich mich hier etwas schusselig anstelle, aber das ist mein erstes komplexeres Projekt.

        Liebe Grüße

        Miguel

        Kommentar


          Zitat von BlackCrow Beitrag anzeigen
          Folgender Ablauf ist gewünscht:

          - Wenn "normal Modus" und Werktags fahre das Rollo bei Dunkelheit, frühstens aber um 22 Uhr runter. Fahre es wieder hoch um 7.00 Uhr unabhängig von Helligkeit
          - Wenn "normal Modus" und Wochenende (beginnend ab Freitag Vormittag meinetwegen", dann fahre das Rollo bei Dunkelheit, aber frühestens um 22 Uhr runter. Fahre es wieder hoch, unabhängig von Helligkeit frühestens um 10 Uhr

          - Wenn Urlaubsmodus - dann verhalte Dich so wie am Wochenende

          Ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Allerdings frage ich mich, in welcher Reihenfolge und wie tief ich die Bedingungen machen muss, damit er da nicht durcheinander kommt. Es gibt ja auch diese feine Funktion "Day", welche sicherlich den Tag in der Woche festlegt. Dabei ist "0" Montag und "6" Sonntag oder wie ist das gemeint?
          Genau. der day-Wert geht von 0 (Montag) bis 6 (Sonntag)

          Zunächst musst du ein Item haben, über das das Plugin den Urlaubsmodus erkennen kann. Man kann das recht komplex haben (ich habe einen "Haus-Status", der zusammen mit der Tageszeit und ggf. Abwesenheit diverse Dinge automatisch trigert) oder auch einfach als bool-Variable. Nehmen wir für's erste mal ein Item mit Typ "bool".

          Grundsätzlich brauchst du 2 Status:
          - Rollo unten ("Nacht")
          - Rollo oben ("Tag")

          Der Status "Nacht" hat in allen Fällen die gleichen Einstiegsbedingungen:
          Code:
          as_min_time = 22:00
          as_max_brightness = (wasauchimmer)
          Für den Status Tag gibt es verschiedene Einstiegsbedingungen:
          1. Kein Urlaub, Werktag, ab 07:00 Uhr
          Code:
          as_value_urlaub = False
          as_min_day = 0
          as_max_day = 4
          as_min_time = 7:00
          2. Kein Urlaub, Wochenende, ab 10 Uhr
          Code:
          as_value_urlaub = False
          as_min_day = 5
          as_max_day = 6
          as_min_time = 10:00
          3. Urlaub, Tag egal, ab 10 Uhr
          Code:
          as_value_urlaub = True
          as_min_time = 10:00
          Natürlich muss du den Rest (Struktur, Items, etc) noch außenrum bauen.

          Die Reihenfolge dieser drei Bedingungen im Status "Tag" ist egal.

          Die Reihenfolge der beiden Status ist in diesem Fall ebenfalls ziemlich egal. Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist und damit kein neuer Status ermittlet werden kann, bleibt das Plugin einfach im letzten Status stehen.

          Grüße
          offline

          Kommentar


            Hey, danke für die Hilfestellung. Das war jetzt doch nicht mehr so schwer, wie erwartet.

            Ich habe die Funktion jetzt mal verbaut - allerdings macht der Log mir ein paar Sorgen:

            Code:
            2015-09-13 21:21:14.297420 State schlafzimmerdefs.night_close_werktag:^M
            2015-09-13 21:21:14.297457<----> Name: Nacht Werktag Fenster zu^M
            2015-09-13 21:21:14.297492<----> Condition sets to enter state:^M
            2015-09-13 21:21:14.297527<----><------> Condition Set 'enter':^M
            2015-09-13 21:21:14.297562<----><------><------> Condition 'time':^M
            2015-09-13 21:21:14.297607<----><------><------><------> eval: plugins.rolloautomatik.AutoBlindCurrent.get_time^M
            2015-09-13 21:21:14.297647<----><------><------><------> min: 22:00:00^M
            2015-09-13 21:21:14.297682<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.297718<----> Condition sets to leave state:^M
            2015-09-13 21:21:14.297754<----><------> Condition Set 'leave':^M
            2015-09-13 21:21:14.297790<----><------><------> Condition 'brightness':^M
            2015-09-13 21:21:14.297827<----><------><------><------> item: aussenbereich.daemmerung^M
            2015-09-13 21:21:14.297863<----><------><------><------> min: 100^M
            2015-09-13 21:21:14.297898<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.297933<----><------><------> Condition 'time':^M
            2015-09-13 21:21:14.297970<----><------><------><------> eval: plugins.rolloautomatik.AutoBlindCurrent.get_time^M
            2015-09-13 21:21:14.298009<----><------><------><------> min: 07:00:00^M
            2015-09-13 21:21:14.298043<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.298079<----><------><------> Condition 'day':^M
            2015-09-13 21:21:14.298114<----><------><------><------> error: Condition day: Neither 'item' nor 'eval' given!^M
            2015-09-13 21:21:14.298149<----><------><------><------> min: 0^M
            2015-09-13 21:21:14.298184<----><------><------><------> max: 4^M
            2015-09-13 21:21:14.298218<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.298254<----> Actions to perform if state becomes active:^M
            2015-09-13 21:21:14.298290<----><------> Action 'height':^M
            2015-09-13 21:21:14.298327<----><------><------> item: schlafzimmer.rollo.height^M
            2015-09-13 21:21:14.298362<----><------><------> value: 100^M
            2015-09-13 21:21:14.298399 State schlafzimmerdefs.night_open_werktag:^M
            2015-09-13 21:21:14.298435<----> Name: Nacht Werktag Fenster auf^M
            2015-09-13 21:21:14.298469<----> Condition sets to enter state:^M
            2015-09-13 21:21:14.298504<----><------> Condition Set 'enter':^M
            2015-09-13 21:21:14.298540<----><------><------> Condition 'time':^M
            2015-09-13 21:21:14.298582<----><------><------><------> eval: plugins.rolloautomatik.AutoBlindCurrent.get_time^M
            2015-09-13 21:21:14.298630<----><------><------><------> min: 22:00:00^M
            2015-09-13 21:21:14.298665<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.298702<----> Condition sets to leave state:^M
            2015-09-13 21:21:14.298738<----><------> Condition Set 'leave':^M
            2015-09-13 21:21:14.298774<----><------><------> Condition 'brightness':^M
            2015-09-13 21:21:14.298810<----><------><------><------> item: aussenbereich.daemmerung^M
            2015-09-13 21:21:14.298845<----><------><------><------> min: 100^M
            2015-09-13 21:21:14.298880<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.298915<----><------><------> Condition 'time':^M
            2015-09-13 21:21:14.298952<----><------><------><------> eval: plugins.rolloautomatik.AutoBlindCurrent.get_time^M
            2015-09-13 21:21:14.298990<----><------><------><------> min: 07:00:00^M
            2015-09-13 21:21:14.299024<----><------><------><------> negate: False^M
            2015-09-13 21:21:14.299059<----><------><------> Condition 'day':^M
            2015-09-13 21:21:14.299094<----><------><------><------> error: Condition day: Neither 'item' nor 'eval' given!^M
            Das ist die zugehörige Conf:

            Code:
            [schlafzimmerdefs]
                type = bool
                cycle = 600
                name = Schlafzimmer Rollo
                as_plugin = active
                as_lock_item = schlafzimmer.rollo.auto_lock
                as_suspend_item = schlafzimmer.rollo.auto_suspend
                as_suspend_time = 14400
                as_suspend_watch = obergeschoss.schlafzimmer.rollo.move |obergeschoss.schlafzimmer.rollo.stop
                as_laststate_item_id = schlafzimmer.rollo.auto_laststate_id
                as_laststate_item_name = schlafzimmer.rollo.auto_laststate_name
                as_item_height = schlafzimmer.rollo.height
                as_item_lamella = schlafzimmer.rollo.lamella
                as_item_brightness = aussenbereich.daemmerung
                as_item_ost = zentralsteuerungen.sonneost
                as_item_sued = zentralsteuerungen.sonnesued
                as_item_west = zentralsteuerungen.sonnewest
                as_item_schlaftemp = obergeschoss.schlafzimmer.temperatur
                as_item_schlkontakt = obergeschoss.schlafzimmer.fenster
            ....
            [[night_close_wochenende]]
                name = Nacht Wochenende Fenster zu
                as_set_height = value:100
                        [[[enter]]]
            #               as_max_brightness = 80
                            as_min_time = 22:00
                            as_max_time = 23:59
                            as_negate_time = false
            as_schlkontakt = false
                        [[[leave]]]
            #               as_min_brightness = 100
                            as_min_time = 10:00
                            as_min_weekday = 5
            as_max_weekday = 6
            as_negate_time = false
            
                [[night_open_wochenende]]
                name = Nacht Wochenende Fenster auf
                as_set_height = value:88
                        [[[enter]]]
            #               as_max_brightness = 80
                            as_min_time = 22:00
                            as_negate_time = false
            as_schlkontakt = false
                        [[[leave]]]
            #               as_min_brightness = 100
                            as_min_time = 09:30
                            as_min_weekday = 5
            as_max_weekday = 6
            as_negate_time = false
            
            [[night_close_werktag]]
                name = Nacht Werktag Fenster zu
                as_set_height = value:100
                        [[[enter]]]
                            as_min_time = 22:00
            #                as_max_time = 23:59
                            as_negate_time = false
                 as_schlkontakt = true
                        [[[leave]]]
                           as_min_brightness = 100
                as_min_day = 0
                as_max_day = 4
               as_min_time = 7:00
            
                [[night_open_werktag]]
                name = Nacht Werktag Fenster auf
                as_set_height = value:88
                        [[[enter]]]
            #               as_max_brightness = 80
                            as_min_time = 22:00
                            as_negate_time = false
            as_schlkontakt = true
                        [[[leave]]]
                           as_min_brightness = 100
                as_min_day = 0
                as_max_day = 4
                as_min_time = 7:00
            Ich hab es jetzt mit as_max_day und mit as_max_weekday versucht.

            Das mit den Fensterkontakten funktioniert auch nicht

            Wo liegt der Fehler?

            Ich glaub, da wachsen schon wieder Bäume
            Zuletzt geändert von BlackCrow; 13.09.2015, 21:45.

            Kommentar


              Laut Readme müsste es wohl weekday und nicht day heißen..? Also as_min_weekday

              Kommentar


                Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigen
                Laut Readme müsste es wohl weekday und nicht day heißen..? Also as_min_weekday
                In der Tat ... da hätte ich vielleicht mal meine eigene Doku lesen sollen

                Grüße
                offline

                Kommentar


                  Zitat von BlackCrow Beitrag anzeigen
                  Hey, danke für die Hilfestellung. Das war jetzt doch nicht mehr so schwer, wie erwartet.

                  Ich habe die Funktion jetzt mal verbaut - allerdings macht der Log mir ein paar Sorgen:
                  Da sind immer noch ein paar "as_min_day" und "as_max_day" in der Konfiguratiuon. Die musst du alle gegen "as_min_weekday" und "as_max_weekday" tauschen

                  Zitat von BlackCrow Beitrag anzeigen
                  Das mit den Fensterkontakten funktioniert auch nicht

                  Wo liegt der Fehler?
                  Du hast im Objekt-Item
                  Code:
                  as_item_schlkontakt = obergeschoss.schlafzimmer.fenster
                  definiert. Bei den Bedingungen hast du
                  Code:
                  as_schlkontakt = true
                  Das ist so nicht korrekt. Du musst
                  Code:
                  as[B]_value[/B]_schlkontakt = true
                  verwenden.

                  Grüße
                  offline

                  P.S.: Ich bin dabei die Doku zum Plugin auf deutsch im Wiki auf GitHub einzustellen: https://github.com/i-am-offline/smar...autoblind/wiki

                  Kommentar


                    Hey offline und Onkelandy,

                    danke für eure prompte Unterstützung. Jetzt hab ich es langsam auch verstanden - wohl typische Anfängerfehler. :-)

                    Ich habe die Bedingungen jetzt entsprechend geändert - werde berichten, wenn heute Abend das Rollo fährt, ob es auf den Fensterkontakt reagiert.

                    Jetzt habe ich mir gestern glatt den Kopp gestossen (kein Witz), als ich Abends noch kurz auf der Terrasse war. Kann zwar nichts kaputt gehen, aber zumindest wollte ich zum kleinen Lacher beitragen.

                    Folgendes ist passiert:

                    Ich hatte gestern zumindest im EG die Rollos entsprechend mit dem Plugin ausgestattet. Ich habe immer geschaut, ob das auto_suspend funktioniert, indem ich die Logs per tail beobachtet habe, wenn ich per Visu ein Rollo bewegt habe.

                    Hat perfekt geklappt.

                    Jetzt habe ich gestern zur Terrasse das Rollo hoch gemacht und bin raus. Als ich gerade wieder rein wollte (mit dem Handy in der Hand beschäftigt) fuhr das Rollo runter. BOING hat es gemacht und ich stand vor einer veschlossenen Terrassentür (zum Glück ja das Handy in der Hand :-)) ).

                    Ich habe dann einmal getestet - siehe da: Auf den Lichtschalter reagiert das auto_suspend nicht.

                    Folgende Configs (verkürzte Version):


                    Defs:

                    Code:
                    [kuechedefs]
                        type = bool
                        cycle = 600
                        name = Terrassentuer Kueche
                        as_plugin = active
                        as_lock_item = rolloterrasse.rollo.auto_lock
                        as_suspend_item = rolloterrasse.rollo.auto_suspend
                        as_suspend_time = 3600
                        as_suspend_watch = erdgeschoss.kueche.rolloterrasse.move | erdgeschoss.kueche.rolloterrasse.stop
                        as_laststate_item_id = rolloterrasse.rollo.auto_laststate_id
                        as_laststate_item_name = rolloterrasse.rollo.auto_laststate_name
                        as_item_height = rolloterrasse.rollo.height
                        as_item_lamella = rolloterrasse.rollo.lamella
                        as_item_brightness = aussenbereich.daemmerung
                        as_item_ost = zentralsteuerungen.sonneost
                        as_item_sued = zentralsteuerungen.sonnesued
                        as_item_west = zentralsteuerungen.sonnewest
                        as_item_kuechenkontakt = erdgeschoss.kueche.terrassentuer
                        [[night]]
                        name = Nacht Terrasse Kueche
                        as_set_height = value:100
                                [[[enter]]]
                    #               as_max_brightness = 80
                                    as_min_time = 22:00
                                    as_max_time = 23:59
                                    as_negate_time = false
                    <------><------>as_kuechenkontakt = false
                                [[[leave]]]
                                   as_min_brightness = 100
                                    as_min_time = 08:00
                                    as_max_time = 11:00
                                    as_negate_time = false

                    Items
                    Code:
                    [[kueche]]
                        [[[licht]]]
                                name = Light Decke
                                type = bool
                                visu_acl = rw
                                knx_dpt = 1
                                knx_init = 1/2/16
                                knx_send = 1/0/10
                        <-->[[[[statusdecke]]]]
                                name = Status Licht
                                type = bool
                                visu_acl = rw
                                knx_dpt = 1
                                knx_init = 1/2/16
                    <------>    <-->[[[[statusarbeitsplatte]]]]
                                name = Status Licht
                                type = bool
                                visu_acl = rw
                                knx_dpt = 1
                                knx_listen = 1/2/4
                    [[[temperatur]]]
                                type = num
                                visu = yes
                                history = true #<<- wenn ihr den Wert in Plots verwenden wollt
                                 knx_dpt = 9
                                    knx_init = 2/0/0
                    
                    
                    [[[rolloterrasse]]]
                                [[[[move]]]]
                                    type = bool
                                    visu = yes
                                    enforce_updates = yes
                                    visu_acl = rw
                                    knx_dpt = 1
                                    knx_send = 3/7/0
                                [[[[stop]]]]
                                    type = bool
                                    visu = yes
                                    enforce_updates = yes
                                    visu_acl = rw
                                    knx_dpt = 1
                                    knx_send = 3/7/1
                                [[[[position]]]]
                                    type = num
                                    visu = yes
                                    visu_acl = rw
                                    knx_dpt = 5
                    #                knx_listen = 3/7/4
                                    knx_send = 3/7/4
                                    knx_init = 3/7/4
                    Wie gesagt: Bei betätigung per Visu gehts - sobald ich den Taster betätige (der ja quasi nix anderes macht) gehts nicht.

                    Denkfehler?

                    Danke für eure Mühe, ich weiß, ich nerve :-D

                    Liebe Grüße

                    Miguel

                    Kommentar


                      Zitat von BlackCrow Beitrag anzeigen
                      Wie gesagt: Bei betätigung per Visu gehts - sobald ich den Taster betätige (der ja quasi nix anderes macht) gehts nicht.
                      Hi,

                      doch - ist was anderes, weil Du es anders definiert hast! Sowohl Dein move wie auch Dein stop machen nur ein knx_send! Der Taster macht natürlich auch ein knx_send, von dem bekommen aber Deine stop und move nichts mit. Du musst noch ein knx_cache auf die jeweilige GA hinzufügen.
                      Und Dein knx_init bei position solltest Du auch durch ein knx_cache ersetzen, außer Du hast es wirklich mit Absicht nur über knx_init abgebildet.

                      Du musst Dir nochmal genau durchlesen, wie die Items in sh.py funktionieren, hier speziell das knx-plugin. Da ist es genau so wichtig zu sagen, was empfangen, was gesendet, wann geantwortet wird wie bei jedem (Hardware-) KNX-Gerät.

                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        Hallo zusammen,

                        ich habe eben einige Änderungen auf GitHub gepusht:
                        • der Zweig "feature-condition-eval" (Wert für Bedingung über eval ermitteln) ist in den develop-Zweig aufgenommen worden.
                        • Die komplette Doku ist zweisprachig (deutsch/englisch) im Wiki auf GitHub verfügbar. Die README-Datei enthält daher nur noch Links auf die Doku.

                        Im nächsten Schritt werde ich das Coding, dass die Kompatibilität zu den früheren Attributen ohne das Prefix "as_" herstellt, entfernen. Wer also seine Konfiguration noch nicht umgestellt hat sollte dies demnächst tun.

                        Grüße
                        offline

                        Kommentar


                          Hi Waldemar und offline,

                          vielen vielen Dank für eure Hilfe. Soweit hab ich es jetzt laufen. Noch etwas voller Bugs, aber das ist meine eigene Schuld - werde ich die nächsten Tage ausbessern.

                          Es ist auch schön zu sehen, dass die Entwicklung immer weiter geht - so nimmt man sich auch gern Zeit für die "Bastelei" :-)

                          Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage und das nächste komische Erlebnis:

                          Wenn das Plugin zb um 22 Uhr entscheidet, auf "Nachts, Werktags und Fenster offen" zu fahren, dann ist das ja ganz prima. Wenn ich jetzt aber zb. das Fenster zu mache, dann verweilt er in dem Status, da er den ja nicht leaven darf, da es noch immer dunkel ist etc.

                          Verständnisfrage: Das ist vermutlich nur eine Frage der Umsetzung, welche Bedingungen ich ihm gebe, damit der diesen Status leaven darf und in den Status "close" fährt und umgekehrt?

                          Ich habe im jetzt 50 % meiner Rollos mit dem Plugin ausgestattet - jetzt ist folgendes passiert:

                          Wenn das Rollo zu 100 % geschlossen ist, dann zeigt er in der Visu nur die Hälfte an. Also 50 % sind jetzt 100 und so. Ich bin mir gerade nicht sicher - meiner Meinung nach, kann es am Plugin nicht liegen, denn das hat damit ja eigentlich nichts zu tun. Fakt ist aber: Es funktionierte vorher einwandfrei.

                          Anbei ein Screen:

                          Rollo.jpg

                          Das Rollo ist zu dem Zeitpunkt komplett geschlossen.

                          Der Code dazu:

                          Code:
                          <div class="block">
                          <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                           <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                             <h3>Rolladen Arbeitszimmer</h3>
                              {{ device.shutter ('shutter1', 'Fenster', 'erdgeschoss.arbeitszimmer.rollo.move', '', 'erdgeschoss.arbeitszimmer.rollo.position') }}
                           {{ basic.checkbox('checkbox1', 'arbeitszimmer.rollo.auto_lock', 'Automatik deaktiviert') }}
                          </div>
                          </div>
                          </div>
                          Hatte das Problem noch wer anderes?

                          Liebe Grüße

                          Miguel

                          Kommentar


                            Ich rate mal: Bei position einen knx_dpt = 5 statt knx_dpt = 5.001? Gruß Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Hi Waldemar,

                              doch, das hab ich. Anbei die Confs:

                              Rollodefs:
                              Code:
                              [arbeitdefs]
                                  type = bool
                                  cycle = 600
                                  name = Arbeitszimmer Rollo
                                  as_plugin = active
                                  as_lock_item = arbeitszimmer.rollo.auto_lock
                                  as_suspend_item = arbeitszimmer.rollo.auto_suspend
                                  as_suspend_time = 7200
                                  as_suspend_watch = erdgeschoss.arbeitszimmer.rollo.move | erdgeschoss.arbeitszimmer.rollo.stop
                                  as_laststate_item_id = arbeitszimmer.rollo.auto_laststate_id
                                  as_laststate_item_name = arbeitszimmer.rollo.auto_laststate_name
                                  as_item_height = arbeitszimmer.rollo.height
                                  as_item_lamella = arbeitszimmer.rollo.lamella
                              #    as_item_presence = arbeitszimmerdefs.presence
                                  as_item_brightness = aussenbereich.daemmerung
                                  as_item_ost = zentralsteuerungen.sonneost
                                  as_item_sued = zentralsteuerungen.sonnesued
                                  as_item_west = zentralsteuerungen.sonnewest
                                  [[night]]
                                      as_use = autoblind.default.night
                              #        [[[enter_presence]]]
                              #            as_max_brightness = 750
                              #            as_min_time = 16:30
                              #            as_max_time = 16:35
                              #            as_negate_time = True
                              #            as_value_presence = True
                              #        [[[[enter]]]]
                              #            as_value_presence = False
                                  [[dawn]]
                                      as_use = autoblind.default.dawn
                                  [[dusk]]
                                      as_use = autoblind.default.dusk
                              #    [[suntracking]]
                              #        as_use = autoblind.default.suntracking
                                  [[day]]
                                      as_use = autoblind.default.day
                              item.conf

                              Code:
                              [[[rollo]]]
                                          [[[[move]]]]
                                              type = bool
                                              visu = yes
                                              enforce_updates = yes
                                              visu_acl = rw
                                              knx_dpt = 1
                                              knx_send = 3/6/0
                              <------><------>knx_cache = 3/6/0
                                          [[[[stop]]]]
                                              type = bool
                                              visu = yes
                                              enforce_updates = yes
                                              visu_acl = rw
                                              knx_dpt = 1
                                              knx_send = 3/6/1
                              <------><------>knx_cache = 3/6/1
                                          [[[[position]]]]
                                              type = num
                                              visu = yes
                                              visu_acl = rw
                                              knx_dpt = 5.001
                                              knx_send = 3/6/6
                                              knx_cache = 3/6/6
                              rolloautomatik.conf

                              Code:
                              [arbeitszimmer]
                                  [[rollo]]
                                      name = Arbeitszimmer
                                      [[[auto_lock]]]
                                          type = bool
                                          knx_dpt = 1
                                          knx_send = 7/0/0
                                          knx_status = 7/0/0
                                          knx_listen = 7/0/0 | 3/6/0 | 3/6/1
                                          visu_acl = rw
                                          cache = on
                                          [[[auto_suspend]]]
                                          type = bool
                                          knx_dpt = 1
                              #            knx_send = 7/0/0
                                          visu_acl = r
                                      [[[auto_laststate_id]]]
                                          type = str
                                          visu_acl = r
                                          cache = on
                                      [[[auto_laststate_name]]]
                                          type = str
                                          visu_acl = r
                                          cache = on
                                      [[[updown]]]
                                          type = bool
                                          knx_dpt = 1
                                          knx_send = 3/6/0
                                          visu_acl = rw
                                          enforce_updates = on
                                      [[[stepstop]]]
                                          type = bool
                                          knx_dpt = 1
                                          knx_send = 3/6/1
                                          visu_acl = rw
                                          enforce_updates = on
                                      [[[height]]]
                                          type = num
                                          knx_dpt = 5.001
                                          knx_send = 3/6/6
                                          knx_init = 3/6/6
                                          visu_acl = rw
                                          cache = on
                                      [[[lamella]]]
                                          type = num
                                          knx_dpt = 5.001
                                          knx_send = 0/0/0
                                          knx_init = 0/0/0
                                          visu_acl = rw
                                          cache = on
                              Der Grund, weshalb ich 2 confs für die Rollos habe: die items.conf ist meine eigentliche conf. - die anderen beiden sind für das Plugin. Ich habe es vorerst getrennt um einfacher Fehler zu finden und zu beheben. Wenn alles nachher so läuft, wie es soll, dann würde ich die rolloautomatik.conf und die items.conf zusammenführen.


                              Kommentar


                                Hi,

                                jetzt hab ich es gesehen: device.shutter muss noch die beiden Parameter min und max gesetzt bekommen, und zwar mit 0 und 100.

                                Gruß, Waldemar
                                OpenKNX www.openknx.de

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X