Kein Witz, vermutlich Eselsbrücke "Kran weil großer Elektromotor" Auslösecharakteristik --> K
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Verdrahtungs-Querschnitt im Hauptverteiler
Einklappen
X
-
Grüß euch,
ich habe zu dem Thema auch noch eine passende Frage.
Es sind ja nach einer Sicherung keine Querschnitts-Verminderungen erlaubt.
Wie handhabt ihr das mit dem Verteiler? Alles im Verteiler mit 2,5mm² und ab den Ausgangsklemmen teilweise nur mit 3x1,5mm² darf man ja so gesehen nicht machen.
Verdrahtet ihr dann jeden Kanal ab der Sicherung mit der Stärke der später angeklemmten Leitung? Also quasi 1,5 und 2,5 gemischt?
lg Peter
Kommentar
-
Wieso soll denn nach einer Sicherung keine Querschnittsminderung erlaubt sein?
Wenn ich z.B. Kammschienen benutze, sind diese 10mm2 und danach dann je nach Sicherung 1,5mm2 oder 2,5mm2.
Es heist ja auch Leitungsschutzschalter, der wird auf die Belastbarkeit der Leitung (Spannungsabfall berücksichtigen) ausgelegt.
Kommentar
Kommentar