Momeeeent , jetzt will ich aber wieder :_)
Hmm das wird leider nicht so ganz einfach, bei einem SLS 63 A ist es schon etwas knackig, da wird dann schon - je nach Aussetzbetrieb / Dauerbetrieb und Netzbetreiber schon ein 16mm(2) pro Zählerfeld (Zwischen SLS und Abgangsklemme oben ) Feld und max eine Feldbreite gefordert...d,. du darfst dann eigentlich nicht einen 63A SLS und einen 35 A SLS in einem Feld reinquetschen.......
Taschenlampe :-) Dafür gibt es Akku "Bau" Strahler, machen n nettes Licht....
Hier auch eine kleine nette Zusammenfassung by Hager:
https://www.hager.de/files/download/...IT_ESA_WEB.PDF
Grundsätzlich mögen es die Energieversorger nicht so gern, wenn jemand einen SLS mit 63 A bekommt.....bei 50A ist eigentlich....schon Schluss....
Zitat von halloween
Beitrag anzeigen
Taschenlampe :-) Dafür gibt es Akku "Bau" Strahler, machen n nettes Licht....
Hier auch eine kleine nette Zusammenfassung by Hager:
https://www.hager.de/files/download/...IT_ESA_WEB.PDF
Grundsätzlich mögen es die Energieversorger nicht so gern, wenn jemand einen SLS mit 63 A bekommt.....bei 50A ist eigentlich....schon Schluss....