Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Meanwell HDR-30-24 nach einer Woche schon hinüber?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Elektro] Meanwell HDR-30-24 nach einer Woche schon hinüber?

    Für zusätzliche Verbraucher war seit einigen Jahren ein Meanwell DR-60-24 (24V, 60W) Netzteil in der Unterverteilung eingebaut. Aufgrund des eher schlechten Wirkungsgrades, der vielen Abwärme, und weil gar nicht so viel Leistung benötigt wird (max. 10W) wurde dieses deshalb durch ein genügsameres und schlankeres HDR-30-24 (24V, 30W) ersetzt. Nach etwa einer Woche Betrieb nun die Enttäuschung - das Netzteil hat seinen Dienst quitiert.
    Nun stellt sich die Frage, ob es sich dabei um einen unglücklichen Zufall handelt? Andere Netzteile dieses Herstellers waren bislang immer unauffällig.

    Gibt es ggf. ein alternatives Gerät für die Hutschiene, das hinsichtlich Leistung und Effizienz in Frage käme?
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011

    #2
    Schau Dir mal die Phoenix Step-PS an, die kann ich wirklich empfehlen.
    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      #3
      TDK-Lambda DSP30-24 (PDF-Übersicht)

      Kommentar


        #4
        TDK gibt leider keine Leerlaufleistung an, bei Phoenix sind es je nach Gerät 0,5-0,7W. Wobei die Phoenix-Geräte an sich einen guten Eindruck machen.
        Von den techn. Daten (sofern diese nicht lügen) ist das Meanwell mit <0,3W Leerlauf und 89% Effizienz wie es aussieht mit an der Spitze...
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011

        Kommentar


          #5
          Leerlaufleistung: Bei diesem Modell zwar nicht, bei anderen schon, z.B. hier.
          "Der Leerlaufverbrauch liegt je nach Modell zwischen <0,3 und <0,5W."

          PS: DRB Serie (PDF)
          Zuletzt geändert von Jever; 19.02.2018, 12:13.

          Kommentar


            #6
            Stimmt, allerdings passt die DRB-Serie wieder nicht in eine "haushaltsübliche" (flache) Unterverteilung...
            Abseits der flacher gebauten Geräte gäbe es durchaus einige interessante Alternativen.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011