Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Stellwerte FB-Heizung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Stellwerte FB-Heizung

    Ist es besser, wenn die Stellwerte zur Temperaturerreichung öfters zu 100% geöffnet sind, oder eher in kleinen Schritten?

    #2
    kommt drauf an...

    Du brauchst halt eine Logik, die den "richtigen / nötigen" Prozentwert errechnet. Das macht meist eine PI-Regelung und je nach dem wie weit Soll vom Ist abweicht kommt da auch mal 100% raus.

    Oder was meinst Du genau?
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #3
      Ausrechnen tuts hier das Viessmann EIB teil. Aber seit dies in Betrieb ist, sind die Stellantriebe öfters zu 100% geöffnet.

      Kommentar


        #4
        Ist ja prinzipiell GUT:
        Die VL temperatur hat also genau soviel wie tats. benötigt wird->
        es wird genau der Wärmebedarf erzeugt den du brauchst:
        FIND' ich doch GUT (zB weniger Wärmeverluste auf den Rohrleitungen usw)
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          korrekt! Idealzustand ist immer alles 100% offen und Soll genau erreicht!
          ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

          Kommentar


            #6
            Ok. Danke, dann passt es ja

            Kommentar

            Lädt...