    Ist es besser, wenn die Stellwerte zur Temperaturerreichung öfters zu 100% geöffnet sind, oder eher in kleinen Schritten?

    #2
    kommt drauf an...

    Du brauchst halt eine Logik, die den "richtigen / nötigen" Prozentwert errechnet. Das macht meist eine PI-Regelung und je nach dem wie weit Soll vom Ist abweicht kommt da auch mal 100% raus.

    Oder was meinst Du genau?
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #3
      Ausrechnen tuts hier das Viessmann EIB teil. Aber seit dies in Betrieb ist, sind die Stellantriebe öfters zu 100% geöffnet.

      Kommentar


        #4
        Ist ja prinzipiell GUT:
        Die VL temperatur hat also genau soviel wie tats. benötigt wird->
        es wird genau der Wärmebedarf erzeugt den du brauchst:
        FIND' ich doch GUT (zB weniger Wärmeverluste auf den Rohrleitungen usw)
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          korrekt! Idealzustand ist immer alles 100% offen und Soll genau erreicht!
          ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

          Kommentar


            #6
            Ok. Danke, dann passt es ja