    #16
    Vor allem weil du nur für die 24V dann 2,5mm² brauchst. Dali Bus geht auch über 1,5mm² und bei RGBW macht das dann nochmal weniger sinn. Desto mehr ich darüber nachdenke desto grottiger wird der Gedanke.

    Kommentar


      #17
      Zitat von mstenz Beitrag anzeigen
      allein die Dicke dieser Leitung halte ich für nicht sinnvoll
      Mit 1,5mm² komme ich bei einer Leitungslänge von beispielsweise 10m auf 80W, die bei 3% Spannungsabfall übertragen werden können. Das kommt mir etwas knapp vor, aber wie gesagt, ich hab die tatsächlich benötigte Leistung auch noch nicht ausgrechnet. Mit 2,5mm² beträgt der Spannungsabfall weniger als 2%.

      Kommentar


        #18
        ich meinte die Dicke im allgemeinen, nicht auf die Leitungslänge bezogen. 5x2mm² verlegt sich halt mal echt besch*****

        Kommentar


          #19
          Farben, Spannungsabfall, Plus ist Minus...
          Irgendwie gehts am Thema vorbei.
          ​​​​​​​Der Spannungsabfall muss berücksichtigt werden, kann aber durch Erhöhung am Netzteil kompensiert werden. Mir sind die 3% bekannt, allerdings nicht bei 24V.
          Desweiteren muss man sich bei der zentralen Version eventuell noch um die Absicherung der Sekundärseite kümmern wenn eine gewisse Leistung überschritten wird.
          Grüße
          Marcel

          Kommentar


            #20
            Zitat von Lonie Beitrag anzeigen
            Der Spannungsabfall muss berücksichtigt werden, kann aber durch Erhöhung am Netzteil kompensiert werden. Mir sind die 3% bekannt, allerdings nicht bei 24V.
            Die 3% hab ich jetzt auch nur in Ermangelung eines anderen mir bekannten Richtwerts übernommen. Wenn ich aus dem Datenblatt zum MDT-LED-Controller zurückrechne, dann scheint dort von 5% ausgegangen zu sein. Damit dürfte 1,5mm² im EFH ja nahezu alles abdecken.

            Kommentar


              #21
              Man sollte vielleicht zuerst mal fragen wie sieht es mit abgehängter Decke aus und/oder Revisionsschächte. Je nach Situation ist dezentral bei der Leuchte dann von vornerein schon nahezu ausgeschlossen.

              Wer keine Revisionsschächte hat/will muss wenn er dezentral arbeiten will ja auch zusehen wie er das Material in die Decke bekommt, hat man hier nur kleine Spots bekommt man keine Leistungsstarken Netzteile rein.

              Ich finde so ganz allgemein kann man das daher nicht beurteilen. CV Effektbeleuchtung da spricht vieles für Zentral. Hab ich Dali und LED Spots wo ich das EVG durch das Loch schieben kann, macht das Sinn grade bei CC, oder wenn das EVG direkt in der Leuchte untergebracht werden kann.

              Habe/Will ich wirklich sehr sehr viele CV Kanäle im Raum würde ich wohl zumindest den Treiber näher zu Leuchte rücken, aus der Verteilung heraus, das Netzteil aber da lassen, damit ich nicht unmengen von Leitungen legen muss.

              Durch die zentrale Verteilung erhofft man sich ja Vorteile, aber irgendwo gibts immer ein Punkt wo der "Preis" dann einfach zu hoch wird wie "zuviele Kabel" zu große Verteiler, während man die abgehängten Decken dann gar nicht nutzt.
              Zuletzt geändert von ewfwd; 22.11.2018, 23:41.

              Kommentar


                #22
                ich finde die originale fragestellung blöd, weil in dem forum nun wirklich schon 100 mal alles gesagt und ausdiskutiert wurde. war wohl wieder mal einer zu faul, die suchfunktion zu bemühen...

                Zuletzt geändert von concept; 23.11.2018, 01:13.
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von concept Beitrag anzeigen
                  ich finde die originale fragestellung blöd, weil in dem forum nun wirklich schon 100 mal alles gesagt und ausdiskutiert wurde. war wohl wieder mal einer zu faul, die suchfunktion zu bemühen...

                  Ich auch, weil man es nur an konkreten Projektdaten festmachen kann.


                  Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                  Kommentar

                  Lädt...