Hallo zusammen,
ich habe hier ein absolut merkwürdiges Phänomen und hoffe auf Hilfe.
Bei unserem Neubau wurden an allen Fenstern Winkhaus Verschlusskontakte verbaut (https://www.voltus.de/sicherheitstec...-klasse-b.html). Bei einem Fenster wurde jetzt innerhalb kurzer Zeit 3x (!) der Sensor getauscht, da defekt.
Fehlerbild:
Der Sensor wird eingebaut (ursprünglich bei der Fensterlieferung war natürlich bereits einer verbaut) und getestet. Sabotageleitung piept beim "durchklingeln", das andere Paar piept wenn das Fenster geschlossen ist. Soweit also alles richtig. Nach wenigen Stunden allerdings ist der Sensor bereits defekt. Und zwar in der Form, dass die Sabotageleitung auch weiterhin piept beim durchklingeln, die Überwachungsleitung piept jedoch grundsätzlich. Egal, ob Fenster auf oder zu.
Wir hatten auch die JYSTY-Zuleitung als Fehlerquelle ausschließen wollen und haben deswegen gestern, als der Kontakt das dritte Mal getauscht wurde, extra die 5m Zuleitung NICHT ans JYSTY angeschlossen. Mittags eingebaut und getestet, lief. Abends nochmal getestet, geht nicht mehr. Alle drei Sensoren hatten das gleiche, oben genannte Fehlerbild.
Alle anderen Sensoren im Haus funktionieren. Einzige "Besonderheit" bei diesem Sensor: Es ist der Sensor der Hebe-Schiebe-Tür. Da bewegen sich also knapp 200kg jedes Mal auf den Sensor zu. Beschädigungen sind jedoch keine zu erkennen (zumindest äußerlich).
Ich habe heute mit Winkhaus telefoniert, die sind derzeit auch ratlos. Dort hieß es auch, dass es unlogisch sei, dass der Überwachungskontakt dauerhaft piept. Wenn der Sensor wirklich defekt wäre, dürfte der Kontakt eigentlich gar nicht piepen.
Ich bin für jegliche Hinweise, Ideen und Verschwörungstheorien dankbar!
ich habe hier ein absolut merkwürdiges Phänomen und hoffe auf Hilfe.
Bei unserem Neubau wurden an allen Fenstern Winkhaus Verschlusskontakte verbaut (https://www.voltus.de/sicherheitstec...-klasse-b.html). Bei einem Fenster wurde jetzt innerhalb kurzer Zeit 3x (!) der Sensor getauscht, da defekt.
Fehlerbild:
Der Sensor wird eingebaut (ursprünglich bei der Fensterlieferung war natürlich bereits einer verbaut) und getestet. Sabotageleitung piept beim "durchklingeln", das andere Paar piept wenn das Fenster geschlossen ist. Soweit also alles richtig. Nach wenigen Stunden allerdings ist der Sensor bereits defekt. Und zwar in der Form, dass die Sabotageleitung auch weiterhin piept beim durchklingeln, die Überwachungsleitung piept jedoch grundsätzlich. Egal, ob Fenster auf oder zu.
Wir hatten auch die JYSTY-Zuleitung als Fehlerquelle ausschließen wollen und haben deswegen gestern, als der Kontakt das dritte Mal getauscht wurde, extra die 5m Zuleitung NICHT ans JYSTY angeschlossen. Mittags eingebaut und getestet, lief. Abends nochmal getestet, geht nicht mehr. Alle drei Sensoren hatten das gleiche, oben genannte Fehlerbild.
Alle anderen Sensoren im Haus funktionieren. Einzige "Besonderheit" bei diesem Sensor: Es ist der Sensor der Hebe-Schiebe-Tür. Da bewegen sich also knapp 200kg jedes Mal auf den Sensor zu. Beschädigungen sind jedoch keine zu erkennen (zumindest äußerlich).
Ich habe heute mit Winkhaus telefoniert, die sind derzeit auch ratlos. Dort hieß es auch, dass es unlogisch sei, dass der Überwachungskontakt dauerhaft piept. Wenn der Sensor wirklich defekt wäre, dürfte der Kontakt eigentlich gar nicht piepen.
Ich bin für jegliche Hinweise, Ideen und Verschwörungstheorien dankbar!