Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schutzeinrichtungen haben nicht wie erwartet funktioniert

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen

    Ne, Stecker ist es glaub ich nicht. Ist ein vom Bauarbeiter auf der Baustelle vergessene. Oder absichtlich stehen gelassen...
    Eine der vier Dosen war schon immer verschmort. Hätte man natürlich mal testen können...
    Das würde bei mir den Verdacht erhöhen, dass es der Stecker ist.
    Wäre nicht das erste mal das der Maurer einfach den PE im Stecker abklemmt, damit der alte Mischer wieder läuft...

    Grüße

    Kommentar


      #32
      Auch möglich.
      ich werde berichten.
      ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

      Kommentar


        #33
        so, um das zum Abschluss zu bringen.

        Kontakte am Stecker und an den vier Dosen waren intakt, Sowohl PE als auch L waren im Stecker SEHR lose verschraubt, an den Dosen alles fest. Mit Schrauben angezogen war PE erst mal nicht unterbrochen, mir ist es beim Gesamtzustand der Trommel aber zu heikel dass als eindeutige Ursache zu akzeptieren, da L wie gesagt mindesten genau so locker war und da gab es nie Probleme. Vielleicht hat das Kabel selbst irgendwo eine Schadstelle. Wird ausgetauscht, ist es nicht wert.
        Gab jedenfalls kein bewusste Manipulation.
        ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

        Kommentar

        Lädt...
        X