Also festgelegte Farben sind nur grün-gelb und hellblau. Diese Festlegungen sind in der VDE 0100 zu finden.
Braun und Schwarz als Phase sind hauptsächlich in der TAB zufinden und da als Farben für den Vorzählerbereich (Braun) und nach dem Zähler (Schwarz).
Des Weiteren sind in der Maschinenrichtlinie VDE 0113 weitere Farben festgelegt wie z.B. Rot für Steuerung 230V und dunkelblau für Steuerung mit Kleinspannung sowie Orange für Verriegelung von Extern.
Gelb, Lila und Grün wie die Aussenleiter RST früher farblich gekennzeichnet wurden, "sollten" nicht mehr Verwendung finden.
Für die Aussenleiter L1,L2,L3 sind KEINE Farben definiert! Auch wenn das "neue" 3x1,5 eine Braune Ader hat...
Der PEN Leiter ist im Grunde Grün-Gelb jedoch an den Enden mit einem Schlag blauem Isoband zu versehen.
Der Schutzleiter oder der Neutralleiter darf als NYY 1xN mm² auch in Schwarz verlegt werden, muss dann aber an den Enden eindeutig gekennzeichnet sein!
Weitere Vorschriften oder Festlegungen sind mir nicht bekannt, was ja aber nicht heisst das es keine weiteren gibt!
mfg Daniel
Also festgelegte Farben sind nur grün-gelb und hellblau. Diese Festlegungen sind in der VDE 0100 zu finden.
Braun und Schwarz als Phase sind hauptsächlich in der TAB zufinden und da als Farben für den Vorzählerbereich (Braun) und nach dem Zähler (Schwarz).
Des Weiteren sind in der Maschinenrichtlinie VDE 0113 weitere Farben festgelegt wie z.B. Rot für Steuerung 230V und dunkelblau für Steuerung mit Kleinspannung sowie Orange für Verriegelung von Extern.
Gelb, Lila und Grün wie die Aussenleiter RST früher farblich gekennzeichnet wurden, "sollten" nicht mehr Verwendung finden.
Für die Aussenleiter L1,L2,L3 sind KEINE Farben definiert! Auch wenn das "neue" 3x1,5 eine Braune Ader hat...
Der PEN Leiter ist im Grunde Grün-Gelb jedoch an den Enden mit einem Schlag blauem Isoband zu versehen.
Der Schutzleiter oder der Neutralleiter darf als NYY 1xN mm² auch in Schwarz verlegt werden, muss dann aber an den Enden eindeutig gekennzeichnet sein!
Weitere Vorschriften oder Festlegungen sind mir nicht bekannt, was ja aber nicht heisst das es keine weiteren gibt!
mfg Daniel