Hallo,
ich habe vor ein aus Komplett zu sanieren. Die Beleuchtung soll komplett auf LED umgestellt werden, betrieben wird das ganze über DALI. Zusätzlich wird eine Wago-Steuerung mit DALI-Multimaster Klemme eingesetzt.
Jetzt komme ich zum eigentlichen Problem, ich habe mir verschiedene LED-Downlights besorgt alle laufen über Konstantstrom mit entsprechenden DALI Vorschaltgeräten. Ich wollte zum Spaß wissen ob die Stromaufnahme der LED auch stimmt, dazu habe ich ein Strom-Messgerät(Multimeter) in reihe dazugeschalten. Ich muss mit erschrecken feststellen, dass die LED´s viel viel weniger Strom aufgenommen haben als angegeben(350mA soll, ist 80mA) wie kann das sein? Habe ich da einen Denkfehler in meinen Messaufbau? Oder ist das normal?
ich habe vor ein aus Komplett zu sanieren. Die Beleuchtung soll komplett auf LED umgestellt werden, betrieben wird das ganze über DALI. Zusätzlich wird eine Wago-Steuerung mit DALI-Multimaster Klemme eingesetzt.
Jetzt komme ich zum eigentlichen Problem, ich habe mir verschiedene LED-Downlights besorgt alle laufen über Konstantstrom mit entsprechenden DALI Vorschaltgeräten. Ich wollte zum Spaß wissen ob die Stromaufnahme der LED auch stimmt, dazu habe ich ein Strom-Messgerät(Multimeter) in reihe dazugeschalten. Ich muss mit erschrecken feststellen, dass die LED´s viel viel weniger Strom aufgenommen haben als angegeben(350mA soll, ist 80mA) wie kann das sein? Habe ich da einen Denkfehler in meinen Messaufbau? Oder ist das normal?