an sich kann man das ganze hier auch beenden da ich mit KI schon an dem punkt gelangt bin, das die fehl Adressierung als DT6 gerät von diesem bestimmten gateway daran liegt das sich der DL-X nicht an die IEC norm hält beim Handshake für DT8 und somit es keine Chance gibt das zu ändern. Ich hab so einige stunden probiert mit allen typen dL 1-5 die man im DL-X Controller eintragen kann, das evg neu gesucht, jedes mal als andere evg Nummer. er wird vom MDT Gateway immer als DT6 erkannt. bei anderen Gateways kann das anders aussehen, mdt ist aber wohl extrem strikt laut Gemini
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MiBoxer DL-X (DT8 DALI EVG 5 Kanal 24V/20A)
Einklappen
X
-
Erfahrungsbericht: MiBoxer DL-X (DT8 / Tunable White) am MDT DALI-Gateway
Für mein DT8-Setup (Tunable White / CCT) habe ich verschiedene Treiber getestet. Der MiBoxer DL-X machte zunächst einen sehr guten Eindruck. Sobald ich jedoch mehrere Geräte parallel installiert habe, wurden sie in der DCA-Software (MDT DALI-Aktor) nicht mehr gefunden.
Nach einigen Stunden Trial-and-Error möchte ich hier meine Erkenntnisse teilen, falls jemand vor demselben Problem steht:- Geräte-Reset: Ein Zurücksetzen der Treiber brachte leider keine Besserung. Das Zurücksetzen half auch nicht beim Erkennen der EVGs. Sporadisch ist mal eins aufgetaucht, jedoch war ich nicht in der Lage, es reproduzierbar zu machen.
- Nachinstallation: Das erneute Suchen/Nachinstallieren in der DCA – sowohl mit als auch ohne Überschreiben fremd vergebener Adressen – schlug meistens fehl.
- Falsche Geräteerkennung: Trotz korrekter Moduseinstellung für DT8 (Modus DL2 laut Handbuch) wurden die EVGs in der DCA fälschlicherweise (manchmal) als RGBW-Geräte erkannt.
- Manuelle Adress- und Gruppenzuweisung: Das manuelle Zuweisen von Kurzadressen und Gruppen half nur bedingt. Zwar reagieren die Treiber auf Gruppenbefehle, allerdings scheint der MDT-Aktor eine Gruppe über KNX nicht anzusteuern, solange dieser Gruppe in der DCA-Software kein EVG offiziell zugeordnet ist. Heißt: Schalte ich die Gruppe direkt in der DCA, funktioniert es, egal ob die Gruppe in DCA leer ist oder nicht. Schalte ich über die KNX-Adresse, passiert nichts. Wenn in der Gruppe aber mindestens ein EVG ist, schalten auch die EVGs, die nicht in DCA hinterlegt sind, aber die Gruppe über das Display eingestellt haben. Damit ist der Workaround auch vom Tisch: Einfach die Einstellung nur über das Display vornehmen, egal, was DCA sieht.
- Statement vom Support: Der MiBoxer-Support hat mir mittlerweile bestätigt, dass es bei diesem Modell bekannte Kompatibilitätsprobleme gibt (siehe Screenshot).
- Ausblick / Nachfolger: Im MiBoxer-Forum ist bereits von einem Nachfolgemodell die Rede, konkrete Details stehen aber noch aus. Laut der offiziellen DALI-Zertifizierungsdatenbank existiert bereits ein DL3 als Nachfolger des DL2 (allerdings als reiner CCT-Treiber ohne RGB), dieser ist aktuell aber noch schwer erhältlich.