Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Umfrage: Anordnung FIs und LS-Schaltern in der Unterverteilung
Am Ende bin ich bei RCBOs + Potentialverteilung gelandet. Das waren immer die wenigsten TEs. Die Verkabelung mit RCBOs ist auch ein Traum.
Ja, RCBOs sind toll - gerade die eines deutschen Herstellers mit nur einer TE Platzbedarf. Andererseits ist das immer noch teurer als RCD + (beliebig) viele RCDs dahinter.
Seid 05-2020 ist die DIN18015 in ihrer Überarbeitung gültig. Ein wesentlicher Punkt der überarbeitung, ist die Forderung, dass maximal 2LS Pro Phase an einem RCD nachgeschaltet werden dürfen.
Die DIN 18015 wird als AARdT und ist nicht verpflichtend. Die Forderung war so seit langem in der 0100-530 enthalten (max. 0,3 facher Fehlerstrom auf der Lastseite)
Wenn also Bauherr und Dienstleister diese ausdrücklich ausschliessen, kann davon abgewichen werden.
Der Hintergrund ist nicht Hager oder der verkauf, sondern das verhindern einer Abschaltung ohne Fehler. Viele Geräte verursachen mittlerweile hohe betriebsmäßige Ableitströme, die zu einer Auslösung des RCD führen können.
Das ist eine normative Luftnummer. Kein Mensch weiß, welche Betriebsmittel an allgemeinen Steckdosen betrieben werden. Theoretisch könnte ein einzelnes (defektes) Gerät bereits genug Ableitströme generieren, um einen RCD auszulösen. Andererseits passiert das i.d.R. auch bei den früher typischen 8 Stromkreisen nicht. Und die genaue Begründung bleibt die DIN an der Stelle leider schuldig.
Ich würde noch eher argumentieren, dass man durch "nur" 6 LS / Stromkreise an einem RCD eine bessere Verteilung auf die verschiedenen Außenleiter hat. In der 18015 steht auch noch etwas von 20% Platzreserve, damit wird auch hin und wieder argumentiert. Wenn ich aber Phasenschienen einbaue und mit Abdeckungen versehe, dann ist der Platz auf den ersten Blick zwar frei, aber auf den zweiten Blick eben nicht mehr. Und bei einer Erweiterung von Stromkreisen würde man dann gegen die 6 LS pro RCD verstoßen.
AFAIK ist selbst die Anzahl der RCDs (mind. 2, usw.) nicht wirklich konkret vorgeschrieben. Es wird in DIN 18015 davon gesprochen, dass die Verfügbarkeit möglichst großer Teiler der Anlage, usw. gefordert wird. Was das nun heißt, ist wohl wieder Interpretationssache. 2 RCDs, 1 RCD + 1 RCBO, 2+x RCDs, usw.
Sofern also keine Ausführung nach DIN 18015 gefordert ist (was für die meisten Häusle-bauer hier im Forum gegeben sein dürfte), würde ich mich nicht zu stark daran aufhängen. Aus anderen Gründen macht es ohnehin Sinn mehrere RCDs bzw. RCBOs zu verwenden, und die Aufteilung auf die LS ergibt sich dann irgendwie durch Gruppenbildung von selbst. Und sowohl LS-Automaten als auch RCDs kosten im Verhältnis zu einer ordentlichen KNX Installation "gar nichts" (mal von Typ B abgesehen).
Ja, RCBOs sind toll - gerade die eines deutschen Herstellers mit nur einer TE Platzbedarf. Andererseits ist das immer noch teurer als RCD + (beliebig) viele RCDs dahinter.
Also, wenn ich KNX mache, pfeife ich auf die Mehrkosten für RCBOs. Das macht das Kraut dann auch nicht mehr fett. Die Mehrkosten sind doch sehr überschaubar.
Und wenn man AFDDs einsetzen muss, ist das Thema sowieso durch.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.